Просмотр полной версии : ТРМ202 +ADAM-4520 +ОРМ



Анисим
13.09.2012, 13:34
Помогите пожайлуста советом .
Подключил ТРМ 202 к ПК через ADAM-4520 (это конвертер с гальванической развязкой, предназначенный для систем, оснащённых последовательным портом RS-232. Он достоверно конвертирует данные интерфейса RS-232 в RS-422 или RS-485) Конфигуратор V 003.002 сразу его определил и прекрасно работает. ОРМ(демо) - не видит прибора подскажите в чём загвоздка?

Рабиндранат
13.09.2012, 14:20
А настройки связи у Вас в ТРМ и ОРМ одинаковые?

Анисим
13.09.2012, 14:23
сом1, скорость115,2,адрес 8 и тд то есть всё как в конфигураторе который прекрасно взаимодействует с трм,а вот ОРМ нет (

Анисим
13.09.2012, 14:26
может быть поменять протокол поставить не Овен )

Пантелеев Дмитрий
13.09.2012, 14:29
При работе ОРМ - конфигуратор выключен?

Анисим
13.09.2012, 15:35
стоп-биты, длинна слова данных, контроль четности, длинна сетевого адреса
в настройках ОРМ не указываются (( если можно указать то подскажите где

Анисим
13.09.2012, 15:36
конфигуратор и оставлял включённым и выключал всё равно не видит ОРМ моего трм (

Пантелеев Дмитрий
13.09.2012, 15:54
Сначала выключите конфигуратор, потом запустите ОРМ и настраивайте.

Анисим
13.09.2012, 15:58
всё разобрался спс

Пантелеев Дмитрий
13.09.2012, 16:03
Так в чем была ошибка?

Рабиндранат
13.09.2012, 16:06
Угу, интересно же! 50р. на ответ Дмитрия.

Анисим
13.09.2012, 16:51
))) просто сразу почему то не отображалось окно настройки параметров связи(криво стал менеджер) после переустановки всё заработало нормально и прописав скорость, и всё что я наэываю тд)))))))))))) всё заработало

Анисим
13.09.2012, 16:53
теперь осталось разобраться с отображением графиков температур и архивированием данных с 26 ТРМ ов )

Анисим
13.09.2012, 16:55
До этого стояла система термодатнет,но по моему она не поддерживает протоколы Овен,Modbus/

Рабиндранат
13.09.2012, 17:00
Ну, там же про Modbus-ASCII написано. В 202, насколько мне известно, реализована поддержка Modbus-ASCII.

А вообще, ОРМ может корявенько, но, все же отображать графики. Архивирует же этот эта мини-Скада неплохо.

Анисим
14.09.2012, 08:05
Дело в том что у меня цех термообработки ,где очень важно потом посмотреть температуру (не проспал ли кто ))) )

Анисим
14.09.2012, 08:06
попробую сегодня MODBUS-ASK

Рабиндранат
14.09.2012, 11:46
попробую сегодня MODBUS-ASK

А что это за штука такая MODBUS-ASK?

Анисим
14.09.2012, 14:10
енто протокол такой ))) Modbus ASKII

Анисим
14.09.2012, 15:01
Modbus-ASCII енто такая хитрая протокола ))
Это полностью открытый протокол, получивший очень широкое распространение и ставший de-facto стандартом в промышленной автоматизации. В настоящее время широко применяются две разновидности, отличающиеся способом кодирования символов: Modbus RTU и Modbus ASCII.

Modbus ASCII. Используется таблица символов ASCII, где каждому символу соответствует два байта данных. ASCII режим использует в два раза больше символов, чем RTU, но декодирование и управление данными осуществляется легче. К тому же в режиме ASCII допустима задержка до 1 секунды между двумя соседними символами.

Рабиндранат
14.09.2012, 16:17
Спасибо за разумное и грамотное объяснение.