Просмотр полной версии : Проблема с МУ110-16Р
Прибор МУ110-16Р сразу после включения ведет себя очень странно. Первые 8 и вторые 8 реле попеременно включаются с периодом примерно 7 секунд. Где-то через 15 секунд загорается лампочка "авария". Через конфигуратор он нормально подключается, можно считывать и менять параметры и даже ЯКОБЫ управлять выходными элементами. При этом прибор продолжает переключать по 8 реле.
Его сразу везти в ремонт или можно что-нибудь проверить на месте?
Здравствуйте, izwerg.
Вы не описали состояние переключателей.
состояние переключателей: 010
состояние переключателей: 010
Вот в этом документе: http://www.owen.ru/uploads/rie_mu110-16r_k__916.pdf на странице 32.
Назначение переключателей:
«1» – восстановление заводских сетевых настроек (см. п. 4.4).
Заводское положение переключателя – «OFF» (заводские сетевые настройки отключены).
«2» – сервисная функция, переключатель должен быть в положении «OFF».
«3» – аппаратная защита энергонезависимой памяти прибора от записи (см. п. 6.4.2).
Заводское положение переключателя – «OFF» (аппаратная защита отключена).
P. S. Для начала выключите все переключатели и не забываем читать документацию.
Проблема решена. Странно что со склада модуль идет с включенным сервисным режимом.