Просмотр полной версии : Зависание МВ110-224.8А



Malyshevsergey
11.09.2012, 14:54
Здравствуйте!
Как, с помощью контроллера, можно контролировать работу модуля и если необходимо то перегрузить его?

Пантелеев Дмитрий
12.09.2012, 09:59
Здравствуйте. Сделать можно так:
Анализируете в проекте ПЛК данные, которые получаете со входа модуля. Если они не соответствуют указанному диапазону, то модуль неисправен (или датчик). По аварии можно либо пересбросить питание модуля, либо подать какой-либо сигнал.
Так же можно смотреть состояние обмена по сети (Last error и Last adress). Аналогично, анализировав их в проекте, выполнять какие-либо действия.

Malyshevsergey
12.09.2012, 13:22
Благодарю.
А других вариантов нет для перезагрузки модуля?

Пантелеев Дмитрий
12.09.2012, 13:25
Кроме пересброса питания - нет.

Malyshevsergey
17.09.2012, 13:55
Понял. Спасибо!

martial1
13.03.2014, 16:05
недавно столкнулся с зависанием аналоговых модулей и соответственно возник вопрос.
а как сделать чтоб не зависало и не надо было сбрасывать?
и как вообще возможно зависание промышленного оборудования? или Овен это бытовой ширпотреб?

Вольд
13.03.2014, 17:10
Как вообще возможно зависание промышленного оборудования? или Овен это бытовой ширпотреб?
Отличные вопросы. Не ты один ими задаешься.

Валенок
13.03.2014, 19:47
Эх. Умеют же люди подвесить МВ110-8А.

martial1
14.03.2014, 09:06
Суть вопроса.

Добрый день!

2 модуля МB110-224.8A подключены к разъему RS-485-2 контроллера ПЛК110-60 по протоколу ModBus (9600, no parity, 8bit, 1stop, ASCII, poll time 1000ms, Trace mode), модули и контроллер стоят рядом, длина витой пары минимальна. Параметры ПЛК110 - Min/MaxCycleLength: 10/1000ms.

С периодом 2-3 недели RS-485-2 повисает с 81 ошибкой, при этом светодиод "Статус RS485" на модулях расширения мигает. Помогает перезагрузка модулей расширения, перезагрузки контроллера не требуется.

Модули расширения были приобретены приблизительно в одно и то же время летом 2013 года, контроллеры приобретались в разное время. Ситуация с подвисанием происходит на 3-х объектах.

В тоже время прибор другого производителя MB-LON, который подключен к RS-485-1 по протоколу ModBus (9600, no parity, 8bit, 1stop, ASCII, poll time 1000ms, Trace mode) проблемы с зависанием не имеет.

В чем может быть проблема?

Ответ

Здравствуйте!

Судя по описанию проблемы зависает не RS485 ПЛК, а сами модули, раз перезагрузка ПЛК не требуется, есть возможность на одном из объектов в момент зависания подключиться программой прослушки портов и посмотреть линию на наличие и формат посылок запроса/ответа?

С уважением, инженер группы технической поддержки "ОВЕН"

Гарчев Евгений Сергеевич

тел.: (495)641-11-56, доб. 1105

skype: e.garchev_owen

ASo
14.03.2014, 10:44
ну а удалять сообщения зачем?