Просмотр полной версии : Зависание МВ110-224.8А
Malyshevsergey
11.09.2012, 14:54
Здравствуйте!
Как, с помощью контроллера, можно контролировать работу модуля и если необходимо то перегрузить его?
Пантелеев Дмитрий
12.09.2012, 09:59
Здравствуйте. Сделать можно так:
Анализируете в проекте ПЛК данные, которые получаете со входа модуля. Если они не соответствуют указанному диапазону, то модуль неисправен (или датчик). По аварии можно либо пересбросить питание модуля, либо подать какой-либо сигнал.
Так же можно смотреть состояние обмена по сети (Last error и Last adress). Аналогично, анализировав их в проекте, выполнять какие-либо действия.
Malyshevsergey
12.09.2012, 13:22
Благодарю.
А других вариантов нет для перезагрузки модуля?
Пантелеев Дмитрий
12.09.2012, 13:25
Кроме пересброса питания - нет.
Malyshevsergey
17.09.2012, 13:55
Понял. Спасибо!
martial1
13.03.2014, 16:05
недавно столкнулся с зависанием аналоговых модулей и соответственно возник вопрос.
а как сделать чтоб не зависало и не надо было сбрасывать?
и как вообще возможно зависание промышленного оборудования? или Овен это бытовой ширпотреб?
Как вообще возможно зависание промышленного оборудования? или Овен это бытовой ширпотреб?
Отличные вопросы. Не ты один ими задаешься.
Эх. Умеют же люди подвесить МВ110-8А.
martial1
14.03.2014, 09:06
Суть вопроса.
Добрый день!
2 модуля МB110-224.8A подключены к разъему RS-485-2 контроллера ПЛК110-60 по протоколу ModBus (9600, no parity, 8bit, 1stop, ASCII, poll time 1000ms, Trace mode), модули и контроллер стоят рядом, длина витой пары минимальна. Параметры ПЛК110 - Min/MaxCycleLength: 10/1000ms.
С периодом 2-3 недели RS-485-2 повисает с 81 ошибкой, при этом светодиод "Статус RS485" на модулях расширения мигает. Помогает перезагрузка модулей расширения, перезагрузки контроллера не требуется.
Модули расширения были приобретены приблизительно в одно и то же время летом 2013 года, контроллеры приобретались в разное время. Ситуация с подвисанием происходит на 3-х объектах.
В тоже время прибор другого производителя MB-LON, который подключен к RS-485-1 по протоколу ModBus (9600, no parity, 8bit, 1stop, ASCII, poll time 1000ms, Trace mode) проблемы с зависанием не имеет.
В чем может быть проблема?
Ответ
Здравствуйте!
Судя по описанию проблемы зависает не RS485 ПЛК, а сами модули, раз перезагрузка ПЛК не требуется, есть возможность на одном из объектов в момент зависания подключиться программой прослушки портов и посмотреть линию на наличие и формат посылок запроса/ответа?
С уважением, инженер группы технической поддержки "ОВЕН"