PDA

Просмотр полной версии : ПЛК150 + ИП320 не могу установить связь по RS232



Ден
20.02.2008, 13:09
Подключаю ИП320 к ПЛК150 (не совсем понял как настраивать Modbus(slave) в конфигураторе). На дисплее ИП connecting... появляется в том случае, если допустим на экране присутствует элемент ссылающися на регистр плк.
Задача в общем следующая, просто получаю в ПЛК150 значение из МВА8 и хочу его отобразить на ИП320.
Подскажите пожалуйста.

Ден
20.02.2008, 13:47
Все делаю вот по этой инструкции http://doc.kip-shop.ru/htdocs/Documentation/Panels/IP320/IP320_2_PLC/Podklu4_IP320_2_PLC.pdf
но ничего не получается, на дисплее ИП надпись connecting... и все.

Kirill
20.02.2008, 13:49
Все делаю вот по этой инструкции http://doc.kip-shop.ru/htdocs/Documentation/Panels/IP320/IP320_2_PLC/Podklu4_IP320_2_PLC.pdf
но ничего не получается, на дисплее ИП надпись connecting... и все.

Посмотрите инструкцию

351

Ден
20.02.2008, 14:02
Ну это та же самая инструкция. Абсолютно все делаю так, как написанно, только подключаю через RS232. Но не работает.

Ден
20.02.2008, 14:17
А это не может быть из-за того, что я плк перепрошил на версию 2.03?

Kirill
20.02.2008, 14:29
А это не может быть из-за того, что я плк перепрошил на версию 2.03?

нет, прошивка роли не играет.

Какой используете кабель? Если стандартный из комплекта ПЛК, то удалили ли перемычку, как это указано в руководстве на ПЛК?

Какой интерфейс используете для программирования ПЛК?

Ден
20.02.2008, 14:50
Кабель использую стандартный, но перемычку не удалял, а где ее удалять надо?
Программирую по интерфесу RS232.

Ден
20.02.2008, 15:17
Вопрос снят, там надо бало на верхней плате плк установить перемычку, а не удалить ее. Всем спасибо)))

Denis
13.03.2008, 09:32
в документации на ПЛК не нашел описания никакой перемычки

Denis
13.03.2008, 10:32
Пытаясь подключить панель ИП 320 как Мастер к ПЛК 150 стандартным кабелем поставляемым в комплекте с ПЛКЮ, установил Modbus (slaeve) --- Debug RS-232 (Frame oriented RTU) .
при загрузке проекта в ПЛК выскакивает сообщение об ошибке, которое "вроде бы" указывает на ошибку инициализации подключения ПЛК к ИП 320: "#2002:2000. 1. 1 18:28:40 # 6 Module not initialezed Error! Device Id=200 not initia D ......."
Пожалуйста помогите разрешить проблему!

Филоненко Владислав
13.03.2008, 10:33
В конце РЭ посмотрите

Филоненко Владислав
13.03.2008, 10:34
Пытаясь подключить панель ИП 320 как Мастер к ПЛК 150 стандартным кабелем поставляемым в комплекте с ПЛКЮ, установил Modbus (slaeve) --- Debug RS-232 (Frame oriented RTU) .
при загрузке проекта в ПЛК выскакивает сообщение об ошибке, которое "вроде бы" указывает на ошибку инициализации подключения ПЛК к ИП 320: "#2002:2000. 1. 1 18:28:40 # 6 Module not initialezed Error! Device Id=200 not initia D ......."

Пока у вас воткнут кабель для программирования, верхний порт использовать не для связи с CoDeSys нельзя. Удалите перемычку в кабеле (см. РЭ) и будет счастье.

Denis
13.03.2008, 10:50
в РЭ ни про какую перемычку не написано!
разобрал разъем он везь залит! ДЛЯ ЧЕГО??? теперь весь расковыривать и искать в нем перемычку?!?!?

Kirill
13.03.2008, 10:53
Пытаясь подключить панель ИП 320 как Мастер к ПЛК 150 стандартным кабелем поставляемым в комплекте с ПЛКЮ, установил Modbus (slaeve) --- Debug RS-232 (Frame oriented RTU) .
при загрузке проекта в ПЛК выскакивает сообщение об ошибке, которое "вроде бы" указывает на ошибку инициализации подключения ПЛК к ИП 320: "#2002:2000. 1. 1 18:28:40 # 6 Module not initialezed Error! Device Id=200 not initia D ......."
Пожалуйста помогите разрешить проблему!


Указанная ошибка возникает из-за того, что вы используете rs232 и для загрузки программы в ПЛК и для работы с панелью. Есть 2 варианта решения:
1. Используйте для записипрограммы ethernet.
2. при использовании rs232 после загрузки программы сохраните ее во флэш (меню online пункт create boot project). Затем отключите питание ПЛК, перекиньте кабель на панель, снова включите ПЛК и перезагрузите его (кнопка сброс на лицевой панели). так необходимо поступать при загрузке каждого нового изменения вашего проекта.

Denis
13.03.2008, 10:55
Я всегда и использовал для записи Ethernet!!! а панель пытаюсь подключить через rs 232!

Kirill
13.03.2008, 10:58
Я всегда и использовал для записи Ethernet!!! а панель пытаюсь подключить через rs 232!

выложите, пожалуйста проект.

перемычка используется для работы rs 232 со средой программирования. Без перемычки кабель превращается в стандарный rs232.

Denis
13.03.2008, 11:12
Вот файл проекта

Kirill
13.03.2008, 12:14
Для какой версии таргет-файла писался проект?

И какой таргет файл у вас используется сейчас? И какая версия прошивки сейчас у вашего ПЛК?

Denis
13.03.2008, 12:23
Перепрошивка VERSION 2.03.0
Target version 2.02

Что значит для какой версии таргет файла писался проект???

Kirill
13.03.2008, 13:32
Перепрошивка VERSION 2.03.0
Target version 2.02

Что значит для какой версии таргет файла писался проект???

какой таргет стоял на компьютере, когда вы создавали проект? Устанавливали ли вы другие версии таргет-файлов в процессе работы над проектом?
Возможно несоответствие.

Denis
13.03.2008, 13:41
Не устанавливал... это мой первый проект и впервые устанавливались ВСЕ программные продукты в связи с этим!

Данная ошибка выскакивает, только если в проект добавляется rs232 в Modbus (slave)

Doc
03.04.2008, 17:37
Разобрались с ситуацией? А то столкнулся с аналогичной. Создал для теста пустой проект для PLK-150-I (для связи PLK и ИП320).
1) Не дает добавить RS232, только RS232 debug
2) Ошибка, что указана выше, выскакивает при любом положении перемычки и при ее отсутствии.

Филоненко Владислав
03.04.2008, 21:56
А где Вы в ПЛК 150 нашли RS232, кроме Debug???

Doc
04.04.2008, 03:26
А где Вы в ПЛК 150 нашли RS232, кроме Debug???

Да, действительно. Но все равно - почему ошибка?

leman44
21.06.2012, 16:18
Аналогичная ошибка возникает! Как решить проблему?

XOXOL
07.11.2012, 14:29
Народ. просто кошмар у меня. тупо по инстукции делаю и чтото не получается. в файле скрин. регистры поставил в конфигураторе ип320 0, 1 и 2. подключаю плк к ип по кс2 кабелю. как использовать регистр. во время запуска параллельно по ethernetу смотрб в плк в активном режиме. и не установка значений (в плк брайзере) не переносится на экран понели, не установка в панели 3 разных числа не вижу их отображения в ПЛК. что могёте порекомендовать. может пошлёте в нужном направлении

Гарчев Евгений
07.11.2012, 15:23
Судя по скрину и ПЛК и панель - слейвы, сделайте кого-нибудь из них мастером ...

XOXOL
07.11.2012, 16:01
ГИГАНЧЕСКОЕ СПАСИБО ;)

вут
27.07.2013, 21:26
Подскажите ПЛЗ , как поженить ПЛК100 (RS-232 разьем db9(не на мордочке,а на второй ступеньке)) и ПЛК110 ( разьем RS-232 Debug который)?
попробовал кабелем КС1 (из комплекта) не вышло , попробовал этим кабелем с удаленной перемычкой - безуспешно ...
в чем не прав ? ...