Просмотр полной версии : ПЛК150 + ИП320 не могу установить связь по RS232
Подключаю ИП320 к ПЛК150 (не совсем понял как настраивать Modbus(slave) в конфигураторе). На дисплее ИП connecting... появляется в том случае, если допустим на экране присутствует элемент ссылающися на регистр плк.
Задача в общем следующая, просто получаю в ПЛК150 значение из МВА8 и хочу его отобразить на ИП320.
Подскажите пожалуйста.
Все делаю вот по этой инструкции http://doc.kip-shop.ru/htdocs/Documentation/Panels/IP320/IP320_2_PLC/Podklu4_IP320_2_PLC.pdf
но ничего не получается, на дисплее ИП надпись connecting... и все.
Все делаю вот по этой инструкции http://doc.kip-shop.ru/htdocs/Documentation/Panels/IP320/IP320_2_PLC/Podklu4_IP320_2_PLC.pdf
но ничего не получается, на дисплее ИП надпись connecting... и все.
Посмотрите инструкцию
351
Ну это та же самая инструкция. Абсолютно все делаю так, как написанно, только подключаю через RS232. Но не работает.
А это не может быть из-за того, что я плк перепрошил на версию 2.03?
А это не может быть из-за того, что я плк перепрошил на версию 2.03?
нет, прошивка роли не играет.
Какой используете кабель? Если стандартный из комплекта ПЛК, то удалили ли перемычку, как это указано в руководстве на ПЛК?
Какой интерфейс используете для программирования ПЛК?
Кабель использую стандартный, но перемычку не удалял, а где ее удалять надо?
Программирую по интерфесу RS232.
Вопрос снят, там надо бало на верхней плате плк установить перемычку, а не удалить ее. Всем спасибо)))
в документации на ПЛК не нашел описания никакой перемычки
Пытаясь подключить панель ИП 320 как Мастер к ПЛК 150 стандартным кабелем поставляемым в комплекте с ПЛКЮ, установил Modbus (slaeve) --- Debug RS-232 (Frame oriented RTU) .
при загрузке проекта в ПЛК выскакивает сообщение об ошибке, которое "вроде бы" указывает на ошибку инициализации подключения ПЛК к ИП 320: "#2002:2000. 1. 1 18:28:40 # 6 Module not initialezed Error! Device Id=200 not initia D ......."
Пожалуйста помогите разрешить проблему!
Филоненко Владислав
13.03.2008, 10:33
В конце РЭ посмотрите
Филоненко Владислав
13.03.2008, 10:34
Пытаясь подключить панель ИП 320 как Мастер к ПЛК 150 стандартным кабелем поставляемым в комплекте с ПЛКЮ, установил Modbus (slaeve) --- Debug RS-232 (Frame oriented RTU) .
при загрузке проекта в ПЛК выскакивает сообщение об ошибке, которое "вроде бы" указывает на ошибку инициализации подключения ПЛК к ИП 320: "#2002:2000. 1. 1 18:28:40 # 6 Module not initialezed Error! Device Id=200 not initia D ......."
Пока у вас воткнут кабель для программирования, верхний порт использовать не для связи с CoDeSys нельзя. Удалите перемычку в кабеле (см. РЭ) и будет счастье.
в РЭ ни про какую перемычку не написано!
разобрал разъем он везь залит! ДЛЯ ЧЕГО??? теперь весь расковыривать и искать в нем перемычку?!?!?
Пытаясь подключить панель ИП 320 как Мастер к ПЛК 150 стандартным кабелем поставляемым в комплекте с ПЛКЮ, установил Modbus (slaeve) --- Debug RS-232 (Frame oriented RTU) .
при загрузке проекта в ПЛК выскакивает сообщение об ошибке, которое "вроде бы" указывает на ошибку инициализации подключения ПЛК к ИП 320: "#2002:2000. 1. 1 18:28:40 # 6 Module not initialezed Error! Device Id=200 not initia D ......."
Пожалуйста помогите разрешить проблему!
Указанная ошибка возникает из-за того, что вы используете rs232 и для загрузки программы в ПЛК и для работы с панелью. Есть 2 варианта решения:
1. Используйте для записипрограммы ethernet.
2. при использовании rs232 после загрузки программы сохраните ее во флэш (меню online пункт create boot project). Затем отключите питание ПЛК, перекиньте кабель на панель, снова включите ПЛК и перезагрузите его (кнопка сброс на лицевой панели). так необходимо поступать при загрузке каждого нового изменения вашего проекта.
Я всегда и использовал для записи Ethernet!!! а панель пытаюсь подключить через rs 232!
Я всегда и использовал для записи Ethernet!!! а панель пытаюсь подключить через rs 232!
выложите, пожалуйста проект.
перемычка используется для работы rs 232 со средой программирования. Без перемычки кабель превращается в стандарный rs232.
Для какой версии таргет-файла писался проект?
И какой таргет файл у вас используется сейчас? И какая версия прошивки сейчас у вашего ПЛК?
Перепрошивка VERSION 2.03.0
Target version 2.02
Что значит для какой версии таргет файла писался проект???
Перепрошивка VERSION 2.03.0
Target version 2.02
Что значит для какой версии таргет файла писался проект???
какой таргет стоял на компьютере, когда вы создавали проект? Устанавливали ли вы другие версии таргет-файлов в процессе работы над проектом?
Возможно несоответствие.
Не устанавливал... это мой первый проект и впервые устанавливались ВСЕ программные продукты в связи с этим!
Данная ошибка выскакивает, только если в проект добавляется rs232 в Modbus (slave)
Разобрались с ситуацией? А то столкнулся с аналогичной. Создал для теста пустой проект для PLK-150-I (для связи PLK и ИП320).
1) Не дает добавить RS232, только RS232 debug
2) Ошибка, что указана выше, выскакивает при любом положении перемычки и при ее отсутствии.
Филоненко Владислав
03.04.2008, 21:56
А где Вы в ПЛК 150 нашли RS232, кроме Debug???
А где Вы в ПЛК 150 нашли RS232, кроме Debug???
Да, действительно. Но все равно - почему ошибка?
Аналогичная ошибка возникает! Как решить проблему?
Народ. просто кошмар у меня. тупо по инстукции делаю и чтото не получается. в файле скрин. регистры поставил в конфигураторе ип320 0, 1 и 2. подключаю плк к ип по кс2 кабелю. как использовать регистр. во время запуска параллельно по ethernetу смотрб в плк в активном режиме. и не установка значений (в плк брайзере) не переносится на экран понели, не установка в панели 3 разных числа не вижу их отображения в ПЛК. что могёте порекомендовать. может пошлёте в нужном направлении
Гарчев Евгений
07.11.2012, 15:23
Судя по скрину и ПЛК и панель - слейвы, сделайте кого-нибудь из них мастером ...
Подскажите ПЛЗ , как поженить ПЛК100 (RS-232 разьем db9(не на мордочке,а на второй ступеньке)) и ПЛК110 ( разьем RS-232 Debug который)?
попробовал кабелем КС1 (из комплекта) не вышло , попробовал этим кабелем с удаленной перемычкой - безуспешно ...
в чем не прав ? ...