PDA

Просмотр полной версии : Юстировка аналоговых выходов 4-20мА ПЛК160



klg
07.09.2012, 19:51
Добрый день. При отладке устройства управления на ПЛК160 оказалось, что на его аналоговом выходе 4-20мА Imin>4мА. Возможна ли юстировка значений Imin и Imax у ПЛК160?
Спасибо.

Гарчев Евгений
11.09.2012, 13:16
Здравствуйте!
Калибровка выходов производится на заводе, на аналоговом выходе превышение тока если и есть, то не более чем на 0,01 мА. Вы могли стереть файл с калибровочными коэф-тами при перепрошивке ПЛК с форматированием памяти...

klg
11.09.2012, 20:56
Спасибо за ответ.
Память я не форматировал. Выход из положения я нашел - просто параллельно нагрузочному резистору подключил резистор нужной (вычисленной) величины.