Проблема в том, что при включении (момент включения) автонастройки или запуске программы с пид-регулятора ТРМ251-Щ1.ИРР на БУСТ (вход 4-20мА) подаётся максимальный сигнал 100%, и следствие срабатывает защита (отключается автомат, перегрузка по току). Смена параметров P.UPr не помогает! Помогите разобраться в настройках ТРМ251!
Евгений Евгеньевич
07.09.2012, 13:26
К сожалению с этим ничего не поделаешь. Автонастройка сама по себе построена по такому алгоритму, что при подборке коэффициентов ПИД регулятора на исполнительный механизм выдается макимальный сигнал. Об этом написано в РЭ на странице 59. В вашем случае эти коэффициенты придется подбирать или расчитывать.(Частично об этом написано на странице 84 Руководства прибора)