Здравия всем! Ситуация следующая: сеть состоит из контроллера ПЛК100 (master) и 5-ти штук ПР110 (slave) (с интерфейсными модулями ПР-МИ-485). Также к ПЛК100 подключена ИП320 по RS232.

Проблема в том, что 4 из 5 ПР110 "не выходят на связь". При этом одно реле работает идеально. Настройки релюшек ПР110 идентичны (за исключением адресов), работающее реле стоит в оконцовке линии, отсюда делаю вывод, что проблем с кабелем нет.

Пробовал менять интерфейсные модули, отключать работающее реле, перемещать ПР110 по линии, выставлять различные скорости обмена - ничего не помогает. Самое интересное, что при прогоне в CoDeSys с подцепкой к контроллеру, никаких ошибок связи (номер 81) не выдаётся, т.е. как-будто опрос происходит, но реально не происходит ничего.

Кто-нибудь сталкивался с подобным? Может я что-то очевидное упускаю? В общем, подскажите, как быть.

capzap
29.08.2012, 06:30
:) может быть дело не в реле, а в конфигураторе ПЛК каждому модулю один и тот же адрес задали

marginalis
30.08.2012, 18:04
Этот вариант сразу же рассматривался мной :) Поэтому я и написал в предыдущем сообщении, что
Настройки релюшек ПР110 идентичны (за исключением адресов) Думал уже, что ПР110 вообще не могут работать вместе, но иногда "оживали" входные переменные с некоторых релюшек, но доходили они до ПЛК как-то странно (долго и с зависаниями). Грешу на скорость обмена, может в ней дело? Хотя менял её и в большую и в меньшую сторону - никакой разницы. Главное, что на первое реле команды с контроллера всегда доходят мгновенно, без косяков... Не пойму в каком направлении рыть :confused:.

capzap
30.08.2012, 23:07
я на слово ни когда не верю, покажите скрины настроек конфигуратора ПЛК для каждого ПР
И еще один момент, отключите , с Ваших слов идеально работающую ПР-ку и посмотрите, не появится ли вновь ответливая ПР только на другой позиции

marginalis
31.08.2012, 14:28
ПР работающую отключал, менял местами, менял колодки подключения - разницы никакой. Скрины прилагаю, но адреса - первое что приходит на ум, поэтому проверено-перепроверено много раз... В выходные буду пробовать снова на объекте запускать, поиграюсь со скоростями, может...

Скрин:
http://www.owen.ru/forum/attachment.php?attachmentid=6848&stc=1&d=1346408857

capzap
31.08.2012, 15:38
ну тогда остается увеличивать на порядок периодичность опроса или переходить на опрос через бибку modbus.lib чтобу самому определять в какой момент какой прибор опрашивать