19.02.2008, 15:15
Подключаем ТРМ138 к датчикам давления ("Сапфир", 0-5мА). Всё по инструкции: резистор 100 Ом, перемычка между минусовыми входами.
При подключении первого датчика на первой точке появляются правильные показания. Как только подключается второй, "умирают" оба канала, т. е. первый уходит в "ноль", а второй в "зашкал". Причем действительно: на первый канал приходит "минус"0.5мА, на второй +9мА.
По отдельности оба канала работают правильно.
Всё это проверялось на стенде, поэтому внешнего воздействия быть не может. Используются 2 отдельных датчика с общим БП.
Подскажите, пожалуйста, что делать.

Сергей Бондаренко
19.02.2008, 18:31
Ну ведь уже не раз об этом говорилось на форуме, причины могут быть следующие:
1. Сапфиры работают нормально не со всеми импульсными источниками питания, вернее редко с которыми работают вообще. (Помните производились и производятся Сапфиры многими предприятиями, и некоторые из них очень плохо работают при запитке от БП импульсного типа, хотя другие работают вполне нормально.)
2. Возможно Вы не учли что в ТРМ138 все каналы имеют общий минус, поэтому и схема подключения датчиков тоже желательна с общим минусом, либо двухпроводная (хотя сапфиров с двухпроводной схемой не встречалось).
Учитывайте эти факоры и все будет работать!

Незарегистрированный
20.02.2008, 08:35
Уважаемый Сергей!
1. "Сапфиры" у нас работают уже в течении 15 лет со штатными БП. Работают с КСУ и Ш711, причем без проблем. Возникла необходимость замены вторичных приборов на более современные.
2. Как уже писалось в первом посте, перемычки на минусовых входах датчиков стоят.
Может быть найдутся какие-нибудь свежие мысли по этому поводу?
Или более подробные инструкции для нас, бестолковых?

Ельцов Андрей
20.02.2008, 09:55
Уважаемый Сергей!
1. "Сапфиры" у нас работают уже в течении 15 лет со штатными БП. Работают с КСУ и Ш711, причем без проблем. Возникла необходимость замены вторичных приборов на более современные.
2. Как уже писалось в первом посте, перемычки на минусовых входах датчиков стоят.
Может быть найдутся какие-нибудь свежие мысли по этому поводу?
Или более подробные инструкции для нас, бестолковых?

Здравствуйте.

1. Если Вас не затруднит выложите пожайлуйста схему того как Вы подключаете. Не ту которая в РЭ, а именно ту какую Вы используете.
2. И есть еще одно. Есть вероятность, что датчики у Вас объеденены с землей. Вам необходим изолировать выходной тракт датчиков от земли. Честно сказать не уверен, что это можно сделать...

Сергей Бондаренко
20.02.2008, 14:16
Ну если пункты моего сообщения не вызывают сомнений, и все в этом плане нормально то однозначно неверная схема подключения. У меня уже коллекция "правильных" схем на тему " у меня все правильно подключено и потом приколанные картинки принесенных схем подключений". Все ошибаются. мы же люди. Просто я например тоже как правило свои же ошибки очень долго ищу (или незамечаю) нежели чужие.
Просьба проверить еще раз схему подключения и выложить нам её чтобы проверить. Так же просьба указать Сапфиры чьего производства и какого года выпуска у вас используются на этом приборе.

Алексей Анатольевич
20.02.2008, 14:17
Схему выкладываю.
Подключать пробывали и без заземления (на стенде). Эффект тот же.

Алексей Анатольевич
21.02.2008, 18:36
Уважаемый Сергей! Уважаемый Андрей!
Схему подключения я, как смог, нарисовал.
А по поводу завода и года выпуска "Сапфиров": завтра выложу. Но возникает вопрос: "Сапфиры" не согласуются с ТРМ138? Ведь с другими приборами работают, в том числе с многоканальным Ш711. Может быть, подскажите другой прибор?

Дмитрий
22.02.2008, 04:16
Я в свое время столкнулся с такой же проблемой при подключении МЕТАКОНОВ , пришлось подать питание на датчики с разных каналов(гальванически развчзанных) бп36 и перемычку убрать по (-)., все заработало как часы.

Сергей Бондаренко
23.02.2008, 20:33
Ситуацию вы неразрешите, к сожалению, сами попадались с Сапфирами (вернее наши клиенты) точно в такой же ситуации -один датчик работает, два дают огромные плавания показаний. У нас проблема была в построении выходного каскада Сапфиров и их нестандартного уровня выходного сопротивления по токовой линии. Это можно назвать браком датчика. Запитка от разных БП вам поможет, либо возьмите многоканальный блок питания от Овена, либо ищите прибор с изолированными входными каналами.

Алексей Анатольевич
24.02.2008, 00:25
Большое спасибо за помощь.
А у "Овена" нет приборов с изолированными входами?

Ельцов Андрей
26.02.2008, 10:46
Большое спасибо за помощь.
А у "Овена" нет приборов с изолированными входами?

Многоканальных приборов с изолированными входами у нас нет.

Vladosskin
04.04.2008, 12:34
Всем добрый день
Возникли проблемы с подключением ТРМ 138 через АС3-М к компьютеру-
программа говорит, что не видит измеритель регулятор (соответственно на ТРМ138 мигает вход 2 -d2-к которому подключен датчик ДТС14-50М)Возникает вопрос почему возникла такая проблема:
конвертер 232/485 к ТРМ подключен на клеммах А-Б (горит постоянно зеленый светодиод, питание есть. Конфигуратор пишет, что измеритель -регулятор не найден, и соответственно просматривая через OWEN PROCESS MANAGER - при составлении схемы пишется то же самое (конвертер АС3 и ТРМ 138 на схеме поставлены правильно)
Как быть, похожий вопрос в форуме был - кажется в программе в одной из вкладок надо было стаить режим АВТО, но ни в конфигураторе, ни ОВЕН менеджере такого нет

mar154
04.04.2008, 13:02
...Как быть, похожий вопрос в форуме был - кажется в программе в одной из вкладок надо было стаить режим АВТО, но ни в конфигураторе, ни ОВЕН менеджере такого нет

Здравствуйте.По поводу авто-Зпапускаете кон-тор ТРМ138. Вкладка параметры -сетевые параметры -устройство связи и ставите галочку Авт. преобразователь если у Вас АС-3М или АС-4.
Удачи