Вход

Просмотр полной версии : ТРМ151-01 работа на минимальной мощности



maxlabt
28.08.2012, 12:41
Здравствуйте! Опытным путем установлено, что ТРМ151-01 дает вых сигнал на мощностях более 5%. Т.е. если задать в шаге мощность 1-4%, то прибор попросту не работает. Можно ли как-то добиться его работы на таких мощностях? Может что в настройках изменить?

Евгений Евгеньевич
28.08.2012, 13:05
Напишите полную маркировку прибора. Отправте конфигурацию на support@owen.ru с пометкой для Евгения.(если есть возможность).
Проверте параметр P.min( уставка минимальной мощности), в папке reg, далее папка od.P, на нижнем индикаторе будет отображатся № регулятора( для вашей модификации № выхода).( В этом параметре должен быть установлен 0 ).

maxlabt
28.08.2012, 14:25
P.min установлено 0.

Евгений Евгеньевич
30.08.2012, 16:14
не могли бы вы скинуть свою модификацию на почту посмотреть?

maxlabt
31.08.2012, 10:34
Выслал для вас необходимый файл и маркировку прибора.

Алексей_29
25.09.2013, 13:00
Интересует тот же вопрос? Не могли бы здесь ответить в чем проблема и путь её решения

G.Mark
26.09.2013, 09:13
Интересует тот же вопрос? Не могли бы здесь ответить в чем проблема и путь её решения

Вероятнее всего с настройками были проблемы. Вышлите ваш фаил модификации с описанием проблемы на почту тех. поддержки (см. выше)