PDA

Просмотр полной версии : быстрые выходы 110-го



Old_Lucky
23.08.2012, 08:58
Необходимо ли применять дополнительный внешний источник (согласно РЭ) при использование выходов DO0...DO3 как обычные (не быстрые).
ПЛК110-220-30

SBER
23.08.2012, 09:49
Подключение полностью аналогично обычным входам.

IVM
23.08.2012, 10:20
Необходимо ли применять дополнительный внешний источник (согласно РЭ) при использование выходов DO0...DO3 как обычные (не быстрые).
ПЛК110-220-30
Внешнее питание выходов нужно в любом случае.

Old_Lucky
23.08.2012, 12:32
Внешнее питание выходов нужно в любом случае.

речь идет о дополнительном питание именно для быстрых выходов (Do0...Do3) в РЭ на стр 61 для плк110. ПРО внешнее питание для выходов вообще понятно.

IVM
23.08.2012, 13:25
речь идет о дополнительном питание именно для быстрых выходов (Do0...Do3) в РЭ на стр 61 для плк110. ПРО внешнее питание для выходов вообще понятно.
Нет там никакого дополнительного питания для быстрых выходов (Do0...Do3) в РЭ на стр. 61. Там присутствует 1 (один) внешний источник питания. Не можете разобраться в элементарном вопросе. Делайте как нарисовано (нарисовано правильно) и не морочьте головы людям.

Old_Lucky
24.08.2012, 10:36
Не можете разобраться в элементарном вопросе. Делайте как нарисовано (нарисовано правильно) и не морочьте головы людям.

А Вы грубиян, сударь.Научитесь общаться. Можете не отвечать.

IVM
24.08.2012, 10:47
А Вы грубиян, сударь.Научитесь общаться. Можете не отвечать.
А тут и отвечать нечего. С Вами все предельно ясно.