PDA

Просмотр полной версии : ПЛК-160 аналоговые входы подвисают



Hex16
21.08.2012, 11:04
Здравствуйте!
Использую два аналоговых входа на 160-м контроллере (ток петля 4-20мА, питание от контроллера). Пока использовал один вход - все было нормально. Сейчас зависают, со значениями стремящимися к нулю. Восстановить работу удается отключением/включением питания или командой "сброс" из CoDeSys. Зависания опроса происходят по 2-3 раза в сутки.
Прецеденты были у кого-нибудь?! Предложения и пожелания :)

Hex16
10.09.2012, 12:19
Модераторы молчат...
Уже к этому времени:
-установил 2-х канальный блок питания датчиков с гальванической развязкой;
-проверил и улучшил заземление экранных оплеток кабелей от датчиков;
-установил фильтр в цепи питания ПЛК (цепь 220В).
И все равно по несколько раз в сутки аналоговые сигналы слетают в ноль, при чем теперь работа входов через 30-50 минут восстанавливается...:confused:

capzap
10.09.2012, 12:49
а в проекте пока только эти два сигнала или кроме этого еще логика крутится? Если зависает всё, то прочитайте темы про добавление в конфигурацию модуля button

stumex
27.11.2013, 08:50
Столкнулся с той же проблемой. зависают аналоговые входы, но вся логика работает.