Просмотр полной версии : Система сбора информации 8 tpm202 AC3. Пропадает связь



Александ Куземко
20.08.2012, 19:08
Есть система измерения температуры при помощи 8 ТРМ202 (задействован только один канал каждого прибора). Соединены в по протоколу OWEN (стандартные настройки протокола). Для преобразования RS484-RS232 используем АС3. Приборы опрашиваются посредством ОРС-сервера. Для отображения информации используем MasterScada 2.4 (бесплатную версию). СОМ-порт аппаратный.

Суть проблемы:
Периодически перестает считывать данные с приборов. Проявляется в виде горизонтальной прямой на графиках. Сами приборы нормально отображают температуру. Термопары подключены к одному каналу, второй канал не подлючен, свободен.

Что делал:
Менял преобразователь АС3 (брал из соседнего цеха, где проблем нет)
Менял кабель СОМ-порта.

Что еще посоветуете?
Нужно ли подключать резисторы на вторые не используемые каналы?

Peter
21.08.2012, 12:53
На каком расстоянии находится от АС3 самый дальний прибор ТРМ202? Какой ОРС-сервер вы используете? По протоколу ОВЕН или ModBus? Уточните у вас преобразователь АС3 или АС3-М?

Александ Куземко
21.08.2012, 16:37
Растояние до самого далнего прибора около 12-15м. ОРС-сервер для протокола RS485 (бета версия), использую протокол ОВЕН, в приборах выставлены такие параметры связи 115.2, адрес от 8 до 72 с шагом 8, длина адреса 8, задержка ответа от прибора 1мс . Преобразователь АС3.
Настройки ОРС сервера
Включить направление - отмечено
Скорость 15200
Бит данных 8
Четность отсутсвует
Стоп-биты 1
Период опроса, мс 1000
Задержка при опросе, 10
Перезапросов при сбое, 3
Контроль передачи, RTS
Доп таймаут ответа, 0

Автомат преобраз RS232-RS485 - не отмечено
Режим прослушивания линии - не отмечено

Также было замечено, что во время сбоя, постоянно горит красный светодиод на АС3, при нормальной работе от мигал. После перезапуска SCADA, происходит нормальное функционирование до след сбоя.

Peter
22.08.2012, 09:52
Попробуйте выставить следующие задержки:
- задержку ответа от прибора 5мс (во всех приборах ТРМ202);
- дополнительный таймаут ответа 5мс (ОРС-сервер);
- Задержка при опросе 100мс (ОРС-сервер);

Александ Куземко
29.08.2012, 20:16
Спасибо, установил параметры, тестирую систему в работе