Что-то не получается подключить панель с ПЛК по Debug 232.Что делал,взял кабель КС1 и переделал его под КС2.Создаю в конфиграции ПЛК модбас мастер(ПЛК мастер,Панель слейв).В параметрах Debug 232 меняю только ASCII на RTU.Затем создаю universal Modbus Device меняю только адрес.И что-то не идет.По RS485 с такими же параметрами соединеие идет нормально.Что я мог сделать не так?

Рабиндранат
17.08.2012, 18:39
Выложите проект сетевой на панельку и сетевой проект ПЛК.

Ильнур
21.08.2012, 09:25
Вот пример

Ильнур
21.08.2012, 11:25
С ПЛК 160 соединение пошло по RS232.С ПЛК 150 не идет:(

Ильнур
21.08.2012, 13:34
Что никто не сталкивался с этим???

Рабиндранат
22.08.2012, 11:36
Погодите, а что-н. другое можно законнектить с ПКЛ 150 RS-232?

Ильнур
22.08.2012, 20:10
Ситуацию решил так.Получилось соединить ПЛК150 и СП270 через Debug RS232 только если панель мастер,иначе так и не получилось:(

figarokj
21.04.2015, 15:17
У меня то же не получается! Но интересный факт:
ПЛК по Debug 232 связал через КС2 с СП270.
ПЛК модбас мастер, панель слейв.
Идет код ошибки соединения 81, но output проходил!!!! Значения с ПЛК считывались на панель! но сигналы с панели на плк не проходили((

Гарчев Евгений
22.04.2015, 15:47
Если настраиваете ПЛК мастером по порту Debug (через конфигурацию ПЛК), то полноценная корректная работа порта будет только в случае использования символьных протоколf ModBus ASCII. Проще сделать мастером СП270.

figarokj
23.04.2015, 13:02
Сделал первый раз мастером СП270. все вроде учел. Но пишет панель потеря связи. проект прилагаю;

figarokj
23.04.2015, 13:22
В конфигураторе ПЛК мастер установить протокол ModBus ASCII возможно.
В конфигураторе СП270 slave нет такой функции. Скрин прилагается:

Гарчев Евгений
23.04.2015, 13:50
Проверяйте адреса регистров. У Вас в области ModBus Slave (для RS232 Debug) в ПЛК переменные имеют адреса регистров от 0 до 15, т.е. последняя переменная флоат занимает адреса регистров 14 и 15. В проекте на панель у Вас есть элементы с адресами 32, 176, ..., которых нет в области ModBus Slave ПЛК.

Гарчев Евгений
23.04.2015, 13:52
СП270 в слейве нельзя настроить на ModBus ASCII.

figarokj
23.04.2015, 14:16
Спасибо Евгений! Связь установлена! Осталось разобраться с адресацией))

Гарчев Евгений
23.04.2015, 18:45
Про адресацию регистров в области ModBus Slave много уже обсуждалось - http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=8604&p=45835&viewfull=1#post45835 И в РП на ПЛК расписано ...