PDA

Просмотр полной версии : Выбор датчиков уровня



Игорёк
18.02.2008, 14:58
Где найти дополнительную информацию по ёмкостным датчикам ВБ1.18М.75.10.х.1.К, ВБ1.30М.65.20.х.х.К. Необходимы датчики для контроля заполнения ёмкости сыпучим материалом (известь,цемент).
Нужен ли для них преобразователь?

Зоя
18.02.2008, 15:13
Если будете подключать к нашим приборам, например САУ-М7Е, то преобразователь не нужен, главное, чтобы на выходе был транзистор n-p-n типа. Какая дополнительная информация Вас интересует?</O:p

Зоя
18.02.2008, 15:18
<TABLE cellSpacing=1 width=550><TBODY><TR class=cte1><TD colSpan=2>Данные по ВБ1.18М.75.10.х.1.К,

Способ монтажа

</TD><TD align=middle width=210>

Не встраиваемый заподлицо

</TD></TR><TR class=cte1><TD colSpan=2>Расстояние срабатывания (Sn)</TD><TD align=middle>10 мм</TD></TR><TR class=cte1><TD colSpan=2>Гарантированный интервал срабатывания (Sa)</TD><TD align=middle>0 ... 7,2 мм</TD></TR><TR><TD colSpan=3 height=3></TD></TR><TR class=cte2><TD align=middle rowSpan=3>PNP</TD><TD>Замыкающий (http://megak.ru/Data/shem/01.htm)</TD><TD align=middle>ВБ1.18М.75.10.1.1.К</TD></TR><TR class=cte2><TD>Размыкающий (http://megak.ru/Data/shem/03.htm)</TD><TD align=middle>ВБ1.18М.75.10.3.1.К</TD></TR><TR class=cte2><TD>Переключающий (http://megak.ru/Data/shem/05.htm)</TD><TD align=middle>--</TD></TR><TR><TD colSpan=3 height=3></TD></TR><TR class=cte2><TD align=middle rowSpan=3>NPN</TD><TD>Замыкающий (http://megak.ru/Data/shem/02.htm)</TD><TD align=middle>ВБ1.18М.75.10.2.1.К</TD></TR><TR class=cte2><TD>Размыкающий (http://megak.ru/Data/shem/04.htm)</TD><TD align=middle>ВБ1.18М.75.10.4.1.К</TD></TR><TR class=cte2><TD>Переключающий (http://megak.ru/Data/shem/06.htm)</TD><TD align=middle>--</TD></TR><TR><TD colSpan=3 height=3></TD></TR><TR class=cte1><TD colSpan=2>Напряжение питания</TD><TD align=middle>10 ... 30 В</TD></TR><TR class=cte1><TD colSpan=2>Ток нагрузки максимальный</TD><TD align=middle>300 мА</TD></TR><TR class=cte1><TD colSpan=2>Падение напряжения</TD><TD align=middle>Не более 1,5 В</TD></TR><TR class=cte1><TD colSpan=2>Частота срабатывания максимальная</TD><TD align=middle>100 Гц</TD></TR><TR class=cte1><TD colSpan=2>Потребляемый ток</TD><TD align=middle>Не более 15 мА</TD></TR><TR class=cte1><TD colSpan=2>Индикатор срабатывания</TD><TD align=middle>Есть</TD></TR><TR class=cte1><TD colSpan=2>Защита от короткого замыкания в нагрузке</TD><TD align=middle>Есть</TD></TR><TR class=cte1><TD colSpan=2>Защита от напряжения обратной полярности</TD><TD align=middle>Есть</TD></TR><TR class=cte1><TD colSpan=3 height=3></TD></TR><TR class=cte1><TD colSpan=2>Воспроизводимость</TD><TD align=middle>5%</TD></TR><TR class=cte1><TD colSpan=2>Гистерезис</TD><TD align=middle>Не более 15%</TD></TR><TR class=cte1><TD colSpan=2>Степень защиты со стороны активной поверхности</TD><TD align=middle>IP67</TD></TR><TR class=cte1><TD colSpan=2>Степень защиты со стороны регулировки чувствительности</TD><TD align=middle>IP65</TD></TR><TR class=cte1><TD colSpan=2>Диапазон рабочих температур</TD><TD align=middle>от -25<SUP>о</SUP>С до +70<SUP>о</SUP>С</TD></TR><TR class=cte1><TD colSpan=2>Категория применения коммутирующего элемента</TD><TD align=middle>DC13</TD></TR><TR class=cte1><TD colSpan=2>Емкость нагрузки</TD><TD align=middle>Не более 0,22 мкФ</TD></TR><TR class=cte1><TD colSpan=2>Пульсации напряжения питания</TD><TD align=middle>Не более 10%</TD></TR><TR class=cte1><TD colSpan=2>Класс изоляции</TD><TD align=middle>http://megak.ru/imgs/pic/class.GIF</TD></TR><TR><TD colSpan=3 height=3></TD></TR><TR class=cte1><TD colSpan=2>Способ подключения</TD><TD align=middle>Кабель 3х0,35 мм<SUP>2</SUP></TD></TR><TR class=cte1><TD colSpan=2>Материал корпуса</TD><TD align=middle>Латунь</TD></TR><TR class=cte1><TD colSpan=2>Масса</TD><TD align=middle>Не более 150 г</TD></TR></TBODY></TABLE>

Игорёк
19.02.2008, 09:48
Спасибо за информацию. Как понял они не имеют резьбового соединения и рабочая поверхность датчика не контактирует с измеряемой средой?
Нам необходима замена датчика ПП-021(первичный преобразователь), сигнал будет подаваться на контроллер Siemens.

Зоя
19.02.2008, 10:11
Резьбовое соединение есть, для ВБ1.18М.75.10.х.1.К - диаметр резьбы 18мм, для ВБ1.30М.65.20.х.х.К.- диаметр резьбы 30 мм.
Может контактировать с измеряемой средой, но если засыпка идет сверху, то нужно сделать над датчиком небольшой козырек, чтобы не было ложных срабатываний.

Игорёк
20.02.2008, 05:08
Внешний вид прибора интересует. По параметрам подходит ВБ1.18М.75.10.1.1.К

Зоя
20.02.2008, 09:22
во вложенном файле картинка

Гость
03.04.2008, 17:06
Не берите емкостные датчики отечественного производства для сигнализации уровня, если не хотите геморроя... Очень много нареканий...

Алексей А.
04.04.2008, 10:02
Уважаемый Гость, вот здесь Вы не правы...
Мы уже давно работаем с такого рода датчиками, ни одного выхода из строя.

L@Nser
28.04.2009, 10:41
а где возможна найти инфу о тех же емкостных дачиках вб1.30м.65.20.7.4.к. а именно интерисуют датчики с питанием 220в и с выходной функцией - перем. замык./размык.

Volonteer
04.02.2015, 13:48
IP65
значит что использовать датчики в качестве погружных нельзя?

Александр Ч.
06.02.2015, 11:52
Одно время датчики не имели задней стенки, просто были залиты компаундом. Подвешивали прямо в резервуаре сверху на проводе. Про долговечность не скажу. Сам бы тоже не додумался

VAK
06.02.2015, 20:58
Берите не емкостные,а вибрационные,забудете где стоят(на практике проверенно).

Павел Братковский
06.02.2015, 21:05
Берите не емкостные,а вибрационные,забудете где стоят(на практике проверенно).

сколько лет эксплуатируете? сколько одна точка стоит?

VAK
06.02.2015, 21:12
4 года в эксплуатации,вот с ценой небольшая проблема,стоит порядка 4-6 т.р за точку(в зависимости от модификации),но в качестве датчиков уровня лучше ещё ничего не встречал,у емкостных геморой начинается при влажной погоде.

Павел Братковский
06.02.2015, 21:13
Не берите емкостные датчики отечественного производства для сигнализации уровня, если не хотите геморроя... Очень много нареканий...

датчик датчику конечно рознь, это только кажется, что его так просто поставить, при правильной установке работают годами...из жизненного опыта говорю, применяю отечественные.....местами 8 лет уже пашут. вы знаете такой советский датчик СУС , некоторые экземпляры более 25 лет успешно наличие(отсутствие) продукта показывают.

Павел Братковский
06.02.2015, 21:21
у емкостных геморой начинается при влажной погоде.

стоят в зерносушилке в верхней емкости, после установки 2-ой раз подстраивал, когда пришла зима, при мне потом лет пять пахали без проблем....от-40...+50 и в дождь и в снег, с зерном напрямую контачили....

VAK
06.02.2015, 21:29
стоят в зерносушилке в верхней емкости, после установки 2-ой раз подстраивал, когда пришла зима, при мне потом лет пять пахали без проблем....от-40...+50 и в дождь и в снег, с зерном напрямую контачили....
И налипания совсем нет?

Павел Братковский
06.02.2015, 21:33
И налипания совсем нет?

зерно как то не сильно налипает, вот мука та да, на ней тоже хорошо себя ведут, подгрубляешь и по барабану налипания.....

VAK
06.02.2015, 21:44
зерно как то не сильно налипает, вот мука та да, на ней тоже хорошо себя ведут, подгрубляешь и по барабану налипания.....
Видимо у вас хорошая подработка зерна,какая зерносушилка,если не секрет?

Павел Братковский
06.02.2015, 22:11
УЗМ, другая СОБ, но это в прошлом.....теперь я мукомол