PDA

Просмотр полной версии : Сопряжение несколько Мастер Скад



Polluks
16.08.2012, 07:07
Добрый день.
В настоящее время часть оборудования (контроллер, трм....) выведены на скаду по RS485 c использованием OPC сервера Modbus.
Стоит задача зупустить еще одно удаленное АРМ со скадой через Ethernet с выводом части старого оборудования и добавления нового....
Как это грамотно реализовать?

P.S. Крайне желательно что бы 2 АРМ работали независимо друг от друга

SCADAMaster
16.08.2012, 07:25
То есть вам нужно теперь два компьютера, объединенных между собой?
В этом случае вам нужно использовать сетевые версии MSRT-Net.
В проекте просто добавляете еще один компьютер в дерево системы и задаете IP адреса.
Посмотрите второй видеопример, в части 8 описывается создание сетевого проекта
http://www.masterscada.ru/?additional_section_id=233

Polluks
16.08.2012, 07:58
Не совсем так. Желательно два компа работающие независимо друг от друга. Я подозреваю проблемма будет - два мастера в сети. Как это может отобразится на работу.
Архитектура примерно такая - на 1 ПК собирается все по 485 интерфейсу, и этот интерфейс через преобразователь на изернет выходит на второй ПК.

SCADAMaster
16.08.2012, 08:12
А чем вас не устраивает создание сетевого проекта? Второй компьютер сможет получать все данные от первого, не будет расхождений времени из-за разных темпов опроса.

Polluks
16.08.2012, 08:29
Дело в том , что 1 часть реализована уже и находится на обслуживание у сторонней организации.... Сейчас возникла потребность расширить систему без вмешательства в уже реализованное.

SCADAMaster
16.08.2012, 09:10
Ну тогда можно попробовать подключится к удаленному ОРС серверу (который уже работает с другой SCADA).
К MasterSCADA приложена инструкция по настройке DCOM. Но если версии операционных систем разные (например Xp и Win7), то настроить не всегда удается. В этом случае нужно использовать специальные шлюзы DCOM.