PDA

Просмотр полной версии : Прощу помощи. Единичная задача в 2х частях. Самому не осилить.



Shalimov84
13.08.2012, 16:47
Доброго дня. Прошу помощи в подборе оборудования.
Описание задачи: есть 5 ёмкостей с которых происходит процесс отмывки шерстяного волокна. В них необходимо поддерживать определенную температуру мыльного раствора. Рабочий диапазон температур 45-55 град. С
необходимо снять показания в двух точках емкости - обработать и в случае понижения температуры открыть соленоидные клапаны - сбросить в указанную емкость Пар из подведенной трубы пока температура не достигнет указанного порога.
Необходимо отобразить усредненные показания 2х датчиков для каждой ёмкости на дисплее (можно отдельных для всех 5 емкостей) .
Приму любые советы, предложения, пожелания, проклятья.
Заранее благодарю откликнувшихся.

rovki
13.08.2012, 18:04
Посмотрите ТРМ202 и Мастер Скаду с ОПС сервером .

Рабиндранат
13.08.2012, 18:18
Какой нагревательный элемент используется?
Какое расстояние между емкостями?
В качестве дисплея подойдет световой индикатор, как у ТРМ?

Shalimov84
13.08.2012, 18:39
Уважаемый, rovki, использование ОПС сервера является крайне нежелательным, в виду особенностей обслуживающего персонала и трудностей их обучения.

Shalimov84
13.08.2012, 18:43
Уважаемый, Рабиндранат.
Нагревательный элемент? - прямой сброс пара с Т=150 Град. С.
Расстояние между емкостями 1,4 метра (первые две емкости длиной 8,67 метра, 3 последующих - 6,42 метра - последовательно собраны в Линию), имею возможность предоставления чертежа.
Да индикатор ТРМ - лучший вариант.

жекон
13.08.2012, 18:52
Парочка вот таких приборов не устроит http://www.owen.ru/catalog/77075074

rovki
13.08.2012, 19:04
Уважаемый, rovki, использование ОПС сервера является крайне нежелательным, в виду особенностей обслуживающего персонала и трудностей их обучения.
Обслуживающий персонаал не будет даже знать о ОПС ,Скаде.На экране компа будут выводится параметры ,а клапанами будет управлять ТРМ;) :) ,кроме того что каждый ТРМ покажет свои значения .Комп для начальника ,технолога ,диспетчера или кто там у вас.

kolyan
13.08.2012, 20:58
Посмотрите ТРМ202 и Мастер Скаду с ОПС сервером .

ТРМ-202, к сожалению, не вычисляет средние значения.

Рабиндранат
14.08.2012, 10:02
138 ТРМ подошел бы... Вот, только вопрос, что поставить на последний канал?.. Может, ТРМ 212?

Shalimov84
14.08.2012, 10:06
138 ТРМ подошел бы... Вот, только вопрос, что поставить на последний канал?.. Может, ТРМ 212?

поясните, пожалуйста, что вы имеете ввиду под последним каналом?

Рабиндранат
14.08.2012, 12:58
Да нет, я описался. Для последней емкости нужно бы подобрать прибор. Не впихивать же туда восьмиканальный.

capzap
14.08.2012, 13:30
вообще то барботирование паром уменьшит срок службы емкостей, поставте модуль ГВС и управление на той же ПР чтоб отрывать входные выходные клапаны в требуемую емкость. Сэкономите на паре больше чем обойдутся затраты, также не надо следить за средней температурой, жидкость уже будет подаваться с заданной температурой

Shalimov84
15.08.2012, 13:51
Уважаемый capzap,
Ваше предложение несколько более глубокое, нежели того требует ситуация и моё руководство.
У меня так же вопрос, какие выбрать датчики для съёма показаний из водной среды?

capzap
15.08.2012, 14:15
http://www.owen.ru/catalog/67079371 может такие подойдут

Shalimov84
15.08.2012, 18:17
http://www.owen.ru/catalog/67079371 может такие подойдут
вполне может быть, едем далее, если вы не против.
Как организовать управление по заданным функциям и какую лучше выбрать запорно-регулирующую арматуру на трубы Dn=40 ?
Уж не бросайте меня сейчас, общие вводные части укладываются в голове, но и навязчивым показаться не хочется.

capzap
15.08.2012, 19:19
я тут уже писал о своих предпочтениях, погуглите фирму ASCO Numatics думаю для Вас по цене подойдет

Shalimov84
16.08.2012, 11:23
спасибо. Пожалуй действительно остановлю свой выбор на продукции данной фирмы.
Прошу не бросать "дурачка" далее и пояснить, нужно ли мне подключать и какой тип реле выбрать для управления, либо его ф-и берет на себя трм?

capzap
16.08.2012, 11:30
спасибо. Пожалуй действительно остановлю свой выбор на продукции данной фирмы.
Прошу не бросать "дурачка" далее и пояснить, нужно ли мне подключать и какой тип реле выбрать для управления, либо его ф-и берет на себя трм?

:) дальше наверное уже не подскажу, за подключения у меня электрики зарплату получают, я туда не лезу
4-20мА они стандартны, поэтому управлять можно и с трм и с плк

Shalimov84
17.08.2012, 12:56
Ещё раз прошу Несколько минут Вашего внимания, уважаемые форумчане.
Задача была переформулирована и несколько упростилась. Для информативности, решено использовать одноканальные регуляторы, т.к. перепады температур в моющих емкостях незначительны. Мне удалось составить следующую спецификацию для заказа.
Моя к Вам огромная просьба - посмотрите, скажите если я где-то ошибся или что-то можно упростить или дополнить изменив в лучшую сторону. Буду очень признателен.
1. Термодатчик ДТС
054-Cu50.В3.60/30 - 5 штук различной длины, до 40 метров.
2.ТРМ1-Щ2.У.И для работы в режиме нагревателя
3.Одноканальный блок питания ОВЕН БП02Б-Д1
4.ОВЕН БСФ-Д3-1,2
5. Соленоидный клапан TORK, Фланцевый Ду40, для пара. Тмакс=185 град.С. До 1 Мпа. Не более 30 м3/час

соответственно, монтаж щитовой в щите 600х600 всё поместится же, верно?

Правильно я всё же понимаю, что трм в режиме нагревателя с цифро-аналоговым преобразователем "параметр-ток" будет напрямую управлять соленоидным клапаном на паровой трубе? без каких-либо дополнительных реле и пр? или я заблуждаюсь и в корне не прав?

Зоя
17.08.2012, 13:14
1. Маркировка датчика ДТС054-50М.В3.60/1 -5шт
2. Кабель МКЭШ 3х0,5 -180 метров
3. ТРМ1-Щ2.У.Р клапан отсечной, сигнал управления дискретный
4. БСФ-Д3-1,2
5. Клапан T-GLF 107 230/50AC НЗ ДУ40 0,5-12 бар. Максимальное допустимое давление 20 Бар. Перепад давления 0,5-12 бар. (Поэтому уточните давление у Вас в системе).

Shalimov84
17.08.2012, 13:31
Уважаемая Зоя,

Предлагаемый Вами клапан для рабочей среды с Т не более 80 градусов.
Давление в системе на точках сброса порядка 6 бар. Он не подходит по температуре рабочей среды.

Зоя
17.08.2012, 14:54
Действительно, я посмотрела на температуру уплотнителя. Извините.

Shalimov84
17.08.2012, 15:34
Действительно, я посмотрела на температуру уплотнителя. Извините.

Ничего страшного, абсолютно.
Вас если не затруднит, объясните пожалуйста, для чего вы внесли изменения в то, что удалось подобрать мне? Для меня крайне важно понимание, в первую очередь, и лишь потом уже всё остальное.

Зоя
20.08.2012, 09:45
1. Маркировка датчика ДТС054-50М.В3.60/1 -5шт
2. Кабель МКЭШ 3х0,5 -180 метров
3. ТРМ1-Щ2.У.Р клапан отсечной, сигнал управления дискретный
4. БСФ-Д3-1,2
5. Клапан T-GLF 107 230/50AC НЗ ДУ40 0,5-12 бар. Максимальное допустимое давление 20 Бар. Перепад давления 0,5-12 бар. (Поэтому уточните давление у Вас в системе).


Правильное обозначение датчика температуры для заказа, будет именно так ,как я написала.
Кабельный вывод у датчика изготовлен из кабеля МГТФЭ 3х0,12. Для прокладки линии связи лучше использовать кабель с бОльшим сечением, сопротивление такого кабеля меньше, следовательно связь лучше . Исходя из этого, был рекомендован кабель для наращивания линии связи МКЭШ 3х0,5.
Так как клапан отсечной и управляется дискретными сигналами, то логичнее взять прибор с дискретным управлением.
БСФ остался без изменений.
Что касается клапана, увы, у нас нет клапанов TORK на высокую тем-ру. Могу предложить клапан T290A021 НЗ ДУ40 Р/Р Бронза 8 Бар (опять же давление всего 8 бар) и отдельно фланец (см вложенный файл).

Андрей_1981
07.09.2012, 08:54
По моему задача вполне решаемая следующим образом:
Датчик температуры контачит с ТРМ. На ТРМ видим температуру. С помощью релейных выходов ТРМ управляем электроприводом или соленойдом арматуры. По моему все логично.