PDA

Просмотр полной версии : Спец. счетчик ПЛК100



Frayl
12.08.2012, 11:00
Наткнулся на описание работы спец счетчика в руководстве по конфигурации ПЛК. Мне нужен именно он из-за отличия от обычного счетчика (не сбрасывается с каждым новым циклом ПЛК). Внимание вопрос. В мануале написано что СТАРТ\СТОП задается входами ПЛК. Первое, что напрашивается это вывести два выхода на входа и управлять входами (мне нужно именно из программы ибо управление с панели ИП320). А напрямую из программы этим счетчиком управлять можно? Без использования дискретных входов\выходов.
Схема такая. Нажали на панели кнопку (некий старт) - пошел счетчик в плк, нажали снова(или другую) - счетчик остановился - запомнили значение - вывели на панель.

Рабиндранат
13.08.2012, 11:11
Ну, максимум, что можно сделать - это обозвать входы, которые управляют стартом/стопом и программно их включать. Но, в любом случае, использовать их с другой целью не получится, т.к. данный модуль (специализированный счетчик) как раз таки и предполагает физическое использование дополнительных входов.
По идее, так.

Frayl
13.08.2012, 12:38
Хотите сказать что я не могу завести два выхода на входа? Почему?

aserr
13.08.2012, 13:06
Вы можете. Но в первом посте спрашивали об программной реализации без задействования физических входов.
Цитата из вашего поста: "А напрямую из программы этим счетчиком управлять можно? Без использования дискретных входов\выходов."