PDA

Просмотр полной версии : МЭ110-224.1Т не сохраняет настройки.



Gans
11.08.2012, 11:06
Здравствуйте.
После отключения питания параметры модуля МЭ110-224.1Т:
1. Сетевой тайм-аут.
2. Протокол обмена.
3. Коэффициент трансформации тока.
Возвращаются к заводским значениям. На столе два модуля ведут себя одинаково.

Как с этим бороться? Не ужели придется пользоваться библиотекой UNM и тд. К большому сожалению критично время опроса и собирался использовать библиотеку "ModBus" (4 модуля уже работают), а тут а5 особенности ... :( .

P. S. Прошивка модуля МЭ110-224.1Т = 1.03. Конфигуратор = 1.1.0.43.
P. P. S. Первый раз с контроллерами ОВЕН решил полностью отказаться от протокола "ОВЕН" и работать на "МодБас" и такие неудобства :))).

Кирилл Валюнин
14.08.2012, 13:29
Проблему подтверждаю.
Постараемся поскорее исправить эту ошибку.
Разработчик оповещен и работает над исправлением.
А от себя приношу извинения.

Gans
15.08.2012, 10:34
Здравствуйте, Кирил.

Проблему подтверждаю.
Постараемся поскорее исправить эту ошибку.
Значит протокол ОВЕН пока живее всех живых :D Придется что-то думать, а потом эксплуатирующей организации объяснять, зачем АС3 и тд. Хотя наверное это и к лучшему, слишком ответственные параметры.
P. S. Спасибо за ответ, а то я уже и к зеркалу пару раз бегал проверял откуда руки растут (на всякий случай :-)

Gans
02.09.2012, 09:00
Здравствуйте, Кирилл.
Прошился вот отсюда: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13285
Удалось сохранить настройки модуля при нажатии кнопки "Записать все параметры" :) , с предыдущей прошивкой так не пробовал.
На текущий, как и в предыдущий раз не работает кнопка в конфигураторе "Записать только изменения" :(

Кирилл Валюнин
03.09.2012, 09:32
Полагаю дело в команде aply, во втором случае она скорее всего не вызывается. Можно принудительно:Прибор-Сервис-послать команду APLY

SDS_Tes
03.09.2012, 14:54
У нас аналогичные проблемы были с прибором МЭ110-224.1М. После применения выложенных прошивок прибор стал запоминать установки четности/стопового бита, и начал запоминать и работать в режиме Modbus RTU. Но теперь не удается вернуть прибор к заводским настройкам перемычкой, конфигуратор прибор на "заводских настройках", да и вообще ни на каких, не видит. Возможно, попробуем поменять настройку протокола через OPC, но даже если получится, "как-то неаккуратненько".

UPD: OPC на комплектном диске в поставке предназначен для устройств с RS-232.

Прошу помочь в ситуации, в общем.

Peter
03.09.2012, 16:54
Заявленная вами проблема проверена и не обнаружена. Версия прошивки модуля 1.03, версия конфигуратора 1.1.0.43

Gans
03.09.2012, 18:36
теперь не удается вернуть прибор к заводским настройкам перемычкой, конфигуратор прибор на "заводских настройках", да и вообще ни на каких, не видит.
Перемычкой модули МЭ110-224.1Т у нас всегда возвращались на заводские настройки:), но только после включения. Правда подключится конфигуратором без перемычки и у нас не получается при протоколе ModBus-RTU :(

SDS_Tes
03.09.2012, 19:24
Заявленная вами проблема проверена и не обнаружена. Версия прошивки модуля 1.03, версия конфигуратора 1.1.0.43

1. Вы к кому именно обращались?

2. Какая именно из заявленных проблем вами не обнаружена?

3. Вы как частное лицо пишете, или ваша позиция является официальной позицией компании Овен?

Если с претензией на официальность, то завтра мы легко можем выложить видео с демонстрацией всех перечисленных проблем.

Среди которых, также, присутствует проблема перегрева и последующего отказа некоторых модулей: среди купленных нами 16-и и проверенных из них 5, перегреваются и не включаются потом 2 модуля.

Рабиндранат
04.09.2012, 14:23
Тогда, на мой взгляд, перегревающимся приборам прямая дорога в сервисный центр.

Alex_rem
04.09.2012, 15:09
Здравствуйте!
Проблема с перегревом модуля МЭ110-224.1М решена. Для проведения доработки, модули необходимо прислать в сервисный центр ОВЕН. Расходы по доставке ТЭК "Автотрейдинг" компания ОВЕН берет на себя.

Гарчев Евгений
06.09.2012, 15:55
Перемычкой модули МЭ110-224.1Т у нас всегда возвращались на заводские настройки:), но только после включения. Правда подключится конфигуратором без перемычки и у нас не получается при протоколе ModBus-RTU :(

Дело в том, что если поменяли протокол обмена не на ОВЕН, а например как у Вас - на ModBus-RTU, то модуль без перемычки будет связываться только по протоколу ModBus-RTU, и с конфигуратором (который в свою очередь связывается с модулем по протоколу ОВЕН) связи не будет.

Gans
17.09.2012, 16:34
Здравствуйте, Евгений.

Дело в том, что если поменяли протокол обмена не на ОВЕН, а например как у Вас - на ModBus-RTU, то модуль без перемычки будет связываться только по протоколу ModBus-RTU, и с конфигуратором (который в свою очередь связывается с модулем по протоколу ОВЕН) связи не будет.
Но все предыдущие модули от ОВЕН в независимости от "рабочего протокола" нормально конектятся с конфигуратором. Вот по этому народ и недоумевает.

Когда ждать исправленного конфигуратора и исправленной прошивки для МЭ110? а то очень хочется на объект поставить ;)

Gans
25.10.2012, 14:35
Здравствуйте, Евгений.

Дело в том, что если поменяли протокол обмена не на ОВЕН, а например как у Вас - на ModBus-RTU, то модуль без перемычки будет связываться только по протоколу ModBus-RTU, и с конфигуратором (который в свою очередь связывается с модулем по протоколу ОВЕН) связи не будет.Когда ждать исправленного конфигуратора и исправленной прошивки для МЭ110?
P. S. Вот решил темку апнуть :)

SDS_Tes
09.11.2012, 14:14
Три дня назад забрали и поставили на измерительный стенд партию приборов МЭ110-224.1М, которые нам поменяли по гарантии. Ситуация следующая:

1. Все приборы, которые пришли с нашлепкой Питерского СЦ на коробке работают исправно, не перегреваются, сохраняют настройки и корректно отрабатывают наличие перемычки сброса настроек. Версия прошивки на приборах 1.03.

2. Прибор, который прислали новый из Мск взамен сгоревшему, и который, как сказали в Питерском представительстве, относится к новой партии, поступающей в массовую продажу -- настройки не сохраняет вообще. В ближайшее время вернем его.

3. Все исправные приборы на стенде показывают напряжение на 3,5В меньшее (а один даже на 8В), чем поверенный вольтметр Agilent U3401A и прибор Lumel P41. В заявленное отклонение +/-0,5% такой результат ну никак не укладывается. Хочется видеть пояснение производителя.

Сообщение дублирую письмом и прошу дать ответ по существу всех описанных проблем.

Кирилл Валюнин
12.11.2012, 13:08
Можете уточнить версию прошивки на приборе, который не сохраняет настройки?

SDS_Tes
12.11.2012, 13:18
Версия 1.02

Кирилл Валюнин
12.11.2012, 15:42
Будем выяснять как к Вам попал прибор со старой прошивкой.
На данный момент приборы 1М должны идти с прошивкой 1.03

SDS_Tes
12.11.2012, 15:46
Ок, будем ждать результатов.

Также, крайне интересует вопрос относительно точности измерений.

SDS_Tes
18.06.2013, 11:31
По рекомендации службы техподдержки компании Овен, мы сняли видео с возникающими в работе проблемами приборов 1.03 и 1.04 -- http://youtu.be/vINeP69e6QQ

Будем рады ответу представителей компании, т.к. саппорт при описании всего происходящего смеялся в голос :/

Зоя
18.06.2013, 14:23
Здравствуйте, данная проблема существует. Мы перепрошиваем модули с 1.03 на прошивку 1.04.
Перепрошивка модулей осуществляется только в нашим сервисном центре.
С Вашей компанией должен был связаться региональный менеджер Богомолов Александр Владимирович, с целью согласовать замену данных модулей.

SDS_Tes
18.06.2013, 14:35
Здравствуйте, данная проблема существует. Мы перепрошиваем модули с 1.03 на прошивку 1.04.
Перепрошивка модулей осуществляется только в нашим сервисном центре.
С Вашей компанией должен был связаться региональный менеджер Богомолов Александр Владимирович, с целью согласовать замену данных модулей.

Спасибо за ответ. Но уточните, пожалуйста: вы говорите о существовании/исправлении ошибки совместной работы версий 03 и 04, или о проблеме с точностью? По точности есть какие-то варианты решения ситуации?

Зоя
18.06.2013, 14:49
Проблема с точностью на наших приборах не подтвердилась. Ошибка совместной работы версии 1.03 и 1.04, к сожалению, не исправляется. Прошиваются модули с прошивкой 1.03 на прошивку 1.04. т.е. все модули будут с одной прошивкой.
В любом случае после прошивки приборы проходят калибровку и проверяются на стенде.

SDS_Tes
18.06.2013, 15:11
Проблема с точностью на наших приборах не подтвердилась.

А можно вашу версию насчет точности? Вольтметр (поверенный и сертифицированный), прибор другого производителя, множество мультиметров у нас тут в СПб некорректно работают, или как? ;) Про переходные процессы только не пишите, все-таки 10 летний опыт работы позволяет корректно собрать стендовую цепь. Если что, мы все 15 наших МЭ110 включали в сеть, и они показывали примерно одно и тоже, а один прибор из группы аж на 8 вольт ошибался.

Зоя
18.06.2013, 15:54
Я не хочу фантазировать на данную тему. Я вижу, что с точностью на показанных в видео приборах проблема есть.
Мы же проверяли на приборах снятых со склада в Москве. На тех приборах с точностью проблем не было.
Вопрос о точности взят на контроль.

SDS_Tes
18.06.2013, 16:11
Ок, спасибо за ответы. Договорились вернуть все наши приборы, 1.04 тоже возвращаем, может, калибровка поможет ему.

Иван Михайлов
21.06.2013, 08:53
Здравствуйте, может пишу не совсем по этой теме, но хотелось бы отметить, что недавно подобная проблема с не сохраняющимися настройками была выявлена также у прибора МВ110-224.1ТД. При сохранении параметров по-отдельности, сохранялись только сетевые настройки, остальные сбрасывались после выключения-включения питания прибора.

Edik_Ponomarenko
25.12.2013, 05:25
Всем доброго времени суток ! На днях собираюсь ехать покупать МЭ110-224.1Т. Скажите, решились все описанные проблемы с прибором ? А то как - то стремновато.

Пантелеев Дмитрий
25.12.2013, 09:36
Здравствуйте. На данный момент все проблемы с модулем МЭ110-224.1Т решили. Можете смело покупать.

ASo
25.12.2013, 09:45
А вот ответьте, пожалуйста, на следующий вопрос.
ОВЕН заявляет, что он так долго проводит разработку приборов в том числе и потому, что тщательно их тестирует. А на выходе... всплывают такие ошиПки..., просто элементарные. Которые просто не возможно было не заметить.
Почему???

melky
08.08.2014, 00:23
МЭ110-224.1М, сетевые настройки ставлю на Modbus RTU и меняю адрес на 3, после снятия перемычки и подключении к ПЛК100, связи нет.
Ставлю перемычку, соединяюсь на заводских параметрах, все на месте, и протокол и адрес.

Версия прошивки 1.04

Все настройки по сто раз проверены в конфигураторе ПЛК

Поправка. Скорость выставлена 115200, в паре с МЭ работает МВ110-220-8АС на 2-м адресе, аналоговый модуль опрашивается ПЛК без проблем (правда всего один датчик 0-10В пока подключен)
При том, что висит ошибка 81 по 3-му адресу. Переодически все же он опрашивается очень изредко и непонятно.

Кирилл Валюнин
08.08.2014, 11:52
Обновите, пожалуйста, прошивку модуля

melky
08.08.2014, 12:12
Для обновления подойдет адаптер НЕ АС3 и т.д. от ОВЕНа ?
Есть другой, EL204-4, к модулям подключается без проблем.
Вечером поробую, завтра отпишусь.

Докладываю, поставил перемычку для заводских параметров, перепрошил до версии 1.09 упомянутым конвертером usb-com.
Перезапустил не меняя конфигурации ПЛК - ЗАРАБОТАЛО.
Спасибо за новую версию прошивки.

Alor
05.12.2014, 09:07
Версию прошивки не знаю, только приобрели и сразу увидел, что не сохраняет настройки после конфигуратора, сохранил только после того как выполнил команду INIT.