PDA

Просмотр полной версии : ПЛК-150 + ТРМ-151



Евгений Мотренко
17.02.2008, 17:31
Добрый день.

По RS-285 протоколу ОВЕН включены ПЛК-150 и ТРМ-151. Каким образом в PLC-configuration прописать следуюшие параметры ТРМ-151 для регулятора №1: уставка на каждом шаге (шагов 10), время шага, значение для перехода на следующий шаг, скорость выхода на уставку.

Читать и записывать оперативные параметры получается, а вышеуказанные - неясно как прописать.

Заранее спасибо.

Малышев Олег
18.02.2008, 08:48
1) Дело в том что оперативные параметры записываются с без индекса. Для конфигурации параметров типа параметров шага программы нужно вводить параметр с линейным индексом.
2) Для того что бы определить нужные Вам параметры и индексы в конфигураторе установите флажок "Режимы программы - показывать линейные индексы"
3) При настройке модуля в PLC Configuration параметра установите параметр "Use index" в True и значение индекса в нужное значение.
4) Для удобства можно использовать функцию конфигуратора - "Справка - Список параметров в HTML"

Евгений Мотренко
18.02.2008, 10:37
Добрый день, спасибо за быстрый ответ.

Еще вопрос:
какой тип у запрашиваемых ранее переменных нужно указать PLC-configuration?

Заранее спасибо.

Малышев Олег
18.02.2008, 10:53
Типы данных находятся в Списоке параметров в HTML. На память тип нужных данных вроде stored Dot. Лучше уточнить.

Евгений Мотренко
23.02.2008, 14:56
Добрый день.
С праздником всех присутствующих!
Согласно вашим пояснениям удается опросить уставки, условия перехода, но не удается прочитать (записать) время шага (t.PS). Какой формат у этой переменной (в ТРМ использовал формат часы-минуты)? Убедительно прошу показать проект с опросом указанных в ранних письмах переменных.
С уважением, Евгений Мотренко.