Просмотр полной версии : Проблемы с модулем МВ110-2А
Появилась проблема при подключении модуля МВ110-2А к ПЛК110. Если модуль является единственный подключенный на канале интерфейса, то все в порядке, но при подключении на этот канал еще 2 модуля дискретных входов (например), то ПЛК отлавливает какие-то миллисекундные ошибки исходящие от аналогового модуля. В чем проблема ?????
Появилась проблема при подключении модуля МВ110-2А к ПЛК110. Если модуль является единственный подключенный на канале интерфейса, то все в порядке, но при подключении на этот канал еще 2 модуля дискретных входов (например), то ПЛК отлавливает какие-то миллисекундные ошибки исходящие от аналогового модуля. В чем проблема ?????
Какие такие миллисекундные ошибки ? Поподробнее пожалуйста.
всплывает 81 ошибка по адресу аналогового модуля и моментально пропадает и это повторяется появляется пропадет...............
Николаев Андрей
10.08.2012, 12:29
Настраивайте времена опросов. На опрос двух модулей нужно больше времени, чем на опрос одного.
это в конфигурации ПЛК настройка RS-485 Framing time ms ??????
Похоже на пересечение адресов.
Процитирую инструкцию, на всякий случай(стр. 55):
По умолчанию МВ110'2А имеет Базовый адрес =16.
Базовый адрес каждого следующего прибора МВ110'2А в сети задается по формуле:
[базовый адрес предыдущего прибора +2]. Таким образом, под каждый прибор МВ110
резервируется 2 сетевых адреса. Однако для совместимости принципа адресации с другими
модулями семейства Мх110 рекомендуется задавать сетевой адрес кратным 8.
Отсюда следует, если вы дали второму модулю адрес больший на 1, то ответы от двух приборов наложатся друг на друга.
у меня адрес приборов 17 аналог 90 и 106 дискретн так что наложение ответов это не то
Тогда надо проверить сетевые параметры модулей Mx110, чтобы задержка ответа не превышала "Max response delay" в параметрах опрашивающего модуля конфигурации ПЛК (по умолчанию 50ms).
пользуюсь Modbus протоколом а не OWEN так что тоже не то
Гарчев Евгений
13.08.2012, 10:08
Увеличьте параметр Polling Time (время опорса) в подэлементе Universal modbus device.
Евгений сделал как вы сказали увеличил время опроса но ошибка все равно появляется но реже.
Гарчев Евгений
15.08.2012, 10:06
Какова топология разведения линии связи между устройствами? Какое расстояние лини связи? Какая сорость обмена?
топология шина протокол обмена Modbas всетаки . Насчет расстояния пока они находиться друг возле друга. Скорость обмена максимум.
Гарчев Евгений
22.08.2012, 16:37
Ну тогда дело в нсатройках временных задержек (polling time поставьте по 200 мс на каждый модуль и постепенно увеличивайте по очереди), либо для одного из модулей есть обращение к несуществующему/неправильному регистру.