Появилась проблема при подключении модуля МВ110-2А к ПЛК110. Если модуль является единственный подключенный на канале интерфейса, то все в порядке, но при подключении на этот канал еще 2 модуля дискретных входов (например), то ПЛК отлавливает какие-то миллисекундные ошибки исходящие от аналогового модуля. В чем проблема ?????

IVM
10.08.2012, 12:17
Появилась проблема при подключении модуля МВ110-2А к ПЛК110. Если модуль является единственный подключенный на канале интерфейса, то все в порядке, но при подключении на этот канал еще 2 модуля дискретных входов (например), то ПЛК отлавливает какие-то миллисекундные ошибки исходящие от аналогового модуля. В чем проблема ?????
Какие такие миллисекундные ошибки ? Поподробнее пожалуйста.

Fudz
10.08.2012, 12:25
всплывает 81 ошибка по адресу аналогового модуля и моментально пропадает и это повторяется появляется пропадет...............

Николаев Андрей
10.08.2012, 12:29
Настраивайте времена опросов. На опрос двух модулей нужно больше времени, чем на опрос одного.

Fudz
10.08.2012, 12:37
это в конфигурации ПЛК настройка RS-485 Framing time ms ??????

EFrol
10.08.2012, 13:26
Похоже на пересечение адресов.
Процитирую инструкцию, на всякий случай(стр. 55):
По умолчанию МВ110'2А имеет Базовый адрес =16.
Базовый адрес каждого следующего прибора МВ110'2А в сети задается по формуле:
[базовый адрес предыдущего прибора +2]. Таким образом, под каждый прибор МВ110
резервируется 2 сетевых адреса. Однако для совместимости принципа адресации с другими
модулями семейства Мх110 рекомендуется задавать сетевой адрес кратным 8.

Отсюда следует, если вы дали второму модулю адрес больший на 1, то ответы от двух приборов наложатся друг на друга.

Fudz
10.08.2012, 13:33
у меня адрес приборов 17 аналог 90 и 106 дискретн так что наложение ответов это не то

EFrol
10.08.2012, 14:59
Тогда надо проверить сетевые параметры модулей Mx110, чтобы задержка ответа не превышала "Max response delay" в параметрах опрашивающего модуля конфигурации ПЛК (по умолчанию 50ms).

Fudz
13.08.2012, 09:13
пользуюсь Modbus протоколом а не OWEN так что тоже не то

Гарчев Евгений
13.08.2012, 10:08
Увеличьте параметр Polling Time (время опорса) в подэлементе Universal modbus device.

Fudz
13.08.2012, 12:01
Евгений сделал как вы сказали увеличил время опроса но ошибка все равно появляется но реже.

Гарчев Евгений
15.08.2012, 10:06
Какова топология разведения линии связи между устройствами? Какое расстояние лини связи? Какая сорость обмена?

Fudz
22.08.2012, 09:17
топология шина протокол обмена Modbas всетаки . Насчет расстояния пока они находиться друг возле друга. Скорость обмена максимум.

Гарчев Евгений
22.08.2012, 16:37
Ну тогда дело в нсатройках временных задержек (polling time поставьте по 200 мс на каждый модуль и постепенно увеличивайте по очереди), либо для одного из модулей есть обращение к несуществующему/неправильному регистру.