09.08.2012, 13:44
Есть такая возможность в МСД200, через USB снимать данные на ПК онлайн?Т.е. у меня с МСД будут данные передаваться на ПК и через OPC-сервер в Скаду систему,в которой происходит отображение данных в виде графика.

Пантелеев Дмитрий
09.08.2012, 15:12
Здравствуйте. Можно. В этой (http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=12858&highlight=%EC%F1%E4200) теме расписано какие регистры опрашивать.

Ильнур
17.08.2012, 12:34
Подойдет ли кабель КС2 для соединения МСД200 по схеме МСД200<=>АС3-М по 485 и АС3-М<=>ПЛК по 232?

Рабиндранат
17.08.2012, 13:42
А куда вы хотите КС2 штрихуть, если он папа и АС3 тоже папа?

Ильнур
17.08.2012, 16:37
Нет кабель КС2 сделать следующим образом,взять КС1, удалить перемычку.

Рабиндранат
17.08.2012, 16:43
Слегка Вас не пойму: у КС2 разъем DB9F. У АС3 разъем DB9F. Как Вы их совместите?

Ильнур
29.08.2012, 15:18
Хотел уточнить.Не могу установить связь МСД200 и ПК.На ПК семерка.Драйвер USB почему то не ставиться.Вообще возможно сконфигурировать МСД 200 на семерке?

Ильнур
03.09.2012, 11:40
Попробывал связать МСД200 с ПК (ХР) по USB, связь проходит.Проблема в дровах.Может кто нибудь поможет в этом вопросе?

Рабиндранат
03.09.2012, 13:33
Х-мм, странненько, у меня все работает на 7-ке 32-х разрядной. Интересно, а проблема с драйверами на МСД200 никак не связана с криво устанавливающимися драйверами на АС4?

Сбросьте сюда хотя бы скрин с диспетчера устройств.

Ильнур
04.09.2012, 07:59
Попробовал на ХР и тоже не устанавливается драйвер.Вот скрин
http://s57.radikal.ru/i158/1209/b0/27d95305a887.jpg
При установке устройства пишет невозможен запуск этого устройства(код 10).Может дрова кривые.Не знаю.А можете сбросить те.дрова, которые ставите вы.Просто, помню на одном ПК (ОС ХР)ставил дрова,подключал МСД200 и нормально подключался.А сейчас что-то забыв про это накатил новые скачаненные с сайта и та же байда.

Ильнур
04.09.2012, 08:45
Также пробывал подключить через АС4.Подключал АС4,винда предложила установить драйвер.Поставил драйвер скаченный с сайта.Все нормально, в диспетчере устройств появился (COM4).Подключаю АС4 к МСД200 через RS1.Подаю питание,запускаю конфигуратор.COM-порт COM4,жму считать и нечиге не происходит.В чем может быть проблема?Т.е.Связь не установлена

Рабиндранат
04.09.2012, 09:35
Ну, вот, собственно, дрова.
А Вы проверяли скорость обмена/адрес самого МСД200?
Есть другие приборы, чтобы подключить их через АС4 и опросить чем-н.?

Ильнур
04.09.2012, 10:06
К АС4 подключал МВ110 16ДН.Пробывал прошить,вес нормально идет.Т.е.АС4 функционирует нормально

Ильнур
04.09.2012, 10:08
А Вы проверяли скорость обмена/адрес самого МСД200?
А как проверить.Просто привезли с магазина,никто ничего не менял ,я и подумал что установки заводские.Пробывал переключать переключатель ЗУ т.к.он если включен,то у МСД200 устанавливаются заводские установки.

Рабиндранат
04.09.2012, 10:20
И когда Вы выставляли заводские, в конфигураторе, соответственно стояла скорость 9600, адрес 16?

Ильнур
04.09.2012, 11:55
да
http://s43.radikal.ru/i102/1209/93/1af6746450bd.jpg

Пантелеев Дмитрий
04.09.2012, 12:40
Здравствуйте, Ильнур.
При подаче питания на МСД какие горят светодиоды? В диспетчере устройств находиться ли драйвер? Вставлена ли флеш карта в картоприемник? Если вставлена - уберите её.

Ильнур
04.09.2012, 12:54
PWR горит постоянно (красн.)
RS1,RS2,SD мигают с периодичностью 15 секунд (желтый).Флешка была вставлена.Сейчас попробую без флешки.

Пантелеев Дмитрий
04.09.2012, 12:57
Если мигают желтым, то проблема точно во флешке. Пробуйте без неё, а флешку форматните в фат32, потом запишите на нее любой файл, потом удалите его. После этого можете вставлять в МСД.

Ильнур
04.09.2012, 12:58
Без флешки связь пошла)))Значит флешка полностью выключает конфигуривание?

Пантелеев Дмитрий
04.09.2012, 12:59
Флешка не дает загрузиться МСД, поэтому и связь не работает. Посмотрите на светодиоды без флешки и поймете когда МСД загрузился.

Ильнур
04.09.2012, 13:41
Спасибо всем за помощь)))

Аннета
02.12.2014, 11:23
Кстати, драйвер для связи с МСД200 по USB работает даже на 8-й винде. Единственное: при установке нужно отключить проверку цифровой подписи драйвера, иначе установить его система не даст. А так все работает.

Пантелеев Дмитрий
02.12.2014, 12:38
По поводу драйвера. Сейчас мы сделали новую версию конфигуратора и добавили в него установку драйвера.

Александр Валерьевич
24.02.2015, 08:11
Здравствуйте. Такая проблема у меня с МСД200. Имеется два в наличии, и обоих никак не могу заставить делать архивацию на флешку. Тоесть светодиод СД горит красным. И что я только не делал. Форматировал в фат32 несколько раз, разные классы флешек использовал, разных производителей и разные объёмы. После часа мучений, один раз МСД загрузился с флешкой, светодиод СД загорелся зелёным, потом заморгал, через 10 минут я вынул флешку, увидел архивированные данные, без перезагрузки вставил обратно флешку и больше светодиод на мсд200 зелёным не загорался. Такая же ситуация была и со вторым МСД200, прям один в один. Подскажите, как решить данную проблему?

Пантелеев Дмитрий
24.02.2015, 10:16
Здравствуйте. Такая проблема у меня с МСД200. Имеется два в наличии, и обоих никак не могу заставить делать архивацию на флешку. Тоесть светодиод СД горит красным. И что я только не делал. Форматировал в фат32 несколько раз, разные классы флешек использовал, разных производителей и разные объёмы. После часа мучений, один раз МСД загрузился с флешкой, светодиод СД загорелся зелёным, потом заморгал, через 10 минут я вынул флешку, увидел архивированные данные, без перезагрузки вставил обратно флешку и больше светодиод на мсд200 зелёным не загорался. Такая же ситуация была и со вторым МСД200, прям один в один. Подскажите, как решить данную проблему?

Для начала перепрошейте МСД на последнюю версию прошивки.http://www.owen.ru/catalog/modul_sbora_dannih_oven_msd200/96030692
Если же ничего не изменится, то поменяйте флешку.

Александр Валерьевич
27.02.2015, 13:35
Для начала перепрошейте МСД на последнюю версию прошивки.http://www.owen.ru/catalog/modul_sbora_dannih_oven_msd200/96030692
Если же ничего не изменится, то поменяйте флешку.
Спасибо. Оба МСД заработали с флешками.

Tayrus
22.06.2015, 17:02
Здравствуйте. Есть проблема подключения МСД-200 к windows 8.1. Подключил МСД через USB, при установке драйвера, возникает ошибка.
При просмотре через диспетчера устройств, виртуальный порт есть, но с ошибкой, в свойствах драйвера пишет (Для устройства не установлены драйверы. (Код 28)).

Пантелеев Дмитрий
23.06.2015, 08:42
Здравствуйте. Для установки драйвера на Win 8 необходимо отключить проверку цифровых подписей.

Tayrus
23.06.2015, 13:56
Здравствуйте. Для установки драйвера на Win 8 необходимо отключить проверку цифровых подписей.

Спс большое, помогло)

Tayrus
23.06.2015, 14:44
Здравствуйте.
Подключил мсд200 к Трм201 по RS485. Что-то не получается считывать показания температуры с него, в результатах измерения постоянно пишет "таймаут". Что только не пробовал

Пантелеев Дмитрий
23.06.2015, 15:11
Напишите на почту d.panteleev@owen.ru Я Вышлю Вам готовую конфигурацию для данного прибора.

Tayrus
23.06.2015, 15:11
Здравствуйте.
Подключил мсд200 к Трм201 по RS485. Что-то не получается считывать показания температуры с него, в результатах измерения постоянно пишет "таймаут". Что только не пробовал

Просмотрел похожую тему про таймаут, тоже ничего не помогло, установил настройки, которые предлогаются на сайте, тоже не помогло - пишет "таймаут".
Подскажите, что можно сделать

Tayrus
23.06.2015, 15:15
Напишите на почту d.panteleev@owen.ru Я Вышлю Вам готовую конфигурацию для данного прибора.

Выслал письмо. Спасибо, большое.

Tayrus
23.06.2015, 15:41
Спасибо, письмо получил.
Загрузил настройки, но, к сожалению, ничего не помогло...
Щас попробую, через протокол ОВЕН.
Интересный, момент ,при перезагрузки программы конфигуратора, появляется ошибка "Ошибка создания директории. Cbнхронизация не выполнена". Может это поможет.
И почему то не горит индикатор "RS" на ТРМ201.

Tayrus
23.06.2015, 16:04
Спасибо, письмо получил.
Загрузил настройки, но, к сожалению, ничего не помогло...
Щас попробую, через протокол ОВЕН.
Интересный, момент ,при перезагрузки программы конфигуратора, появляется ошибка "Ошибка создания директории. Cbнхронизация не выполнена". Может это поможет.
И почему то не горит индикатор "RS" на ТРМ201.

Наконец-то получилось) Дмитрий, спасибо вам большое за помощь, и за терпение.
После загрузки настроек, перегрузил устройство и все получилось!) Спасибо большое.

Sangre
24.07.2015, 16:05
Добрый день!
Та же проблема. Сконфигурировал МСД-200, но в результатах измерения стоит "таймаут". МСД стоит в цепи с ПЛК-110-60, обмен по протоколу "ОВЕН". Не первый раз применяем и всё нормально было до этого. Конфигуратор 1.0.64, а прошивка в МСД - 1.40. Ещё МСД-200 не переходит в режим "Spy", с чем я и связываю данную проблему. Индикатор RS2 (dev) моргает зелёный-красный-длинная пауза-зелёный-.... .после выключения питания долго светятся оба светодиода (и зелёный и красный) на индикаторах RS1 RS2 SD. Прибор был в ремонте, где его востанавливали после "слёта" прошивки.
Заранее спасибо за ответ.

Sangre
27.07.2015, 19:48
Первый совет по поводу использования более поздней версии конфигуратора не дала результата. Прибор всё так же не меняет заводских сетевых настроек.

Sangre
10.08.2015, 18:50
Вопрос ещё актуален.

Геннадий Владимирович
28.08.2015, 12:15
Добрый день! Исходные данные: МСД-200 с подключенными приборами ТРМ202 (3 шт.), СИ30 (2 шт.), вставлена флэш-карта; соединение с ПК через USB. История: на ПК1 (ХР) установлен конфигуратор и драйвер МСД-200; соединен с архиватором по USB; ПК1 увидел архиватор, связь установилась, приборы настроены, архивация началась, файлы синхронизируются. Но, периодически пропадала связь, которая восстанавливалась после перезагрузки ПК или отключении/подключении USB кабеля. Затем к "простому" пропаданию связи добавилось редкое пропадание COM порта, т.е. МСД-200 был не виден ПК1. Тогда МСД-200 был подключен к другому ПК2 (win7 Home) чтобы исключить влияние компа. Но история повторилась. И в конце после замены простого USB кабеля на экранированный USB устройство вообще перестало опознаватся и соответственно Com-порта нет. Перезагрузки не помогают. Что делать?

Sangre
22.09.2015, 19:25
Добрый день! Исходные данные: МСД-200 с подключенными приборами ТРМ202 (3 шт.), СИ30 (2 шт.), вставлена флэш-карта; соединение с ПК через USB. История: на ПК1 (ХР) установлен конфигуратор и драйвер МСД-200; соединен с архиватором по USB; ПК1 увидел архиватор, связь установилась, приборы настроены, архивация началась, файлы синхронизируются. Но, периодически пропадала связь, которая восстанавливалась после перезагрузки ПК или отключении/подключении USB кабеля. Затем к "простому" пропаданию связи добавилось редкое пропадание COM порта, т.е. МСД-200 был не виден ПК1. Тогда МСД-200 был подключен к другому ПК2 (win7 Home) чтобы исключить влияние компа. Но история повторилась. И в конце после замены простого USB кабеля на экранированный USB устройство вообще перестало опознаватся и соответственно Com-порта нет. Перезагрузки не помогают. Что делать?

Добрый день. Проблема может быть в USB-кабеле, так как они не всегда надёжны и имеют тенденцию к выходу из строя. Попробуйте заменить его на другой. Так же возможна проблема с сетевыми протоколами МСД, которые не всегда работают корректно (та их часть, что отвечает за синхронизацию с ПК), но это большой секрет, так как такие проблемы возникают часто, но последнее время служба поддержки их игнорирует.

lazhator
24.11.2015, 08:52
Здравствуйте.
Решил спросить в этой теме, тк отдельной темы по МСД-200 не нашел.
Вопрос по связи Архиватора с ПК по USB. Почему-то при связи через кабель USB взятый от АС4, связь с устройством через какое-то время ( 5..10 м) рвется. Восстанавливается только после отключения кабеля и то не сразу, а после выхода из конфигуратора и перерыва 3-5 минут. Переключился на АС4 тем же кабелем, все работает просто более чем прекрасно. Так и должно быть или дело в Винде, или во мне?
Прошивку МСД и конфигуратор обновил с сайта, на ПК W7.
Еще вопрос, по данным с ТРМ-202, регистр статуса можно писать в архив и есть ли какой-то код? Сетевой опрос RTU, групповой, регистры с 0х0000, по 0х0006, Int 16(Big-endian).
на втором скриншоте в статусе 48 (включены оба выхода аварий нет)
2101121012

gom
17.05.2016, 17:05
у трм 1 универсальное питание заявлено изначально, а у мсд200 24В постоянки а 220 в - как недокументированные возможности на 60 стр паспорта. Чем чревато питание от 220в и почему оно в недокументированных возможностях?

gom
18.05.2016, 16:06
из техподдержки ответили быстро: " Для МСД200 это означает, что подключать к ПК можно с оперделенными условиями. Это и описано на стр.60. Недокументированная из-за того, что есть ограничения при подключении к компьютеру. А при 24В ограничений нет." может кому понадобится

Сергей1978
15.10.2019, 21:08
Здравствуйте. Есть вопрос про МСД-200. На котле МСД опрашивает ТРМ202, 212, ОРС опрашивает МСД, и далее в Скаду. Все работает. Но иногда появляются всплески45136. Интересуют данные по зеленой линии(давление воздуха). Посмотрели, что пишет на флешку МСД. Таблица во вложении.(Проблемы помечены красным цветом.) Увидели, что данные о разрежении иногда записываются в данные о давлении воздуха. Попробовали отключить прибор измеряющий разрежение. МСД в канале разрежение стал писать таймаут, но теперь изредка в данные о давлении воздуха стали попадать данные по давлению мазута. Непонятно, почему такое происходит. Может быть кто поможет?

Пантелеев Дмитрий
16.10.2019, 09:12
Уточните версию прошивки МСД, а так же вышлите конфигурацию МСд на почту Support@owen.ru - В теме письма укажите - Для Пантелеева Дмитрия.

Сергей1978
22.10.2019, 20:27
Здравствуйте. Есть вопрос про МСД-200. На котле МСД опрашивает ТРМ202, 212, ОРС опрашивает МСД, и далее в Скаду. Все работает. Но иногда появляются всплески45136. Интересуют данные по зеленой линии(давление воздуха). Посмотрели, что пишет на флешку МСД. Таблица во вложении.(Проблемы помечены красным цветом.) Увидели, что данные о разрежении иногда записываются в данные о давлении воздуха. Попробовали отключить прибор измеряющий разрежение. МСД в канале разрежение стал писать таймаут, но теперь изредка в данные о давлении воздуха стали попадать данные по давлению мазута. Непонятно, почему такое происходит. Может быть кто поможет?

Здравствуйте. Наконец-то мы нашли решение проблемы. Изменили скорость на шине опроса от МСД200. Была 115200, изменили на 28800. Теперь опрос идет без ошибок.

Пантелеев Дмитрий
23.10.2019, 10:43
Здравствуйте. Наконец-то мы нашли решение проблемы. Изменили скорость на шине опроса от МСД200. Была 115200, изменили на 28800. Теперь опрос идет без ошибок.

Хорошая новость! Спасибо что отписали о решении.

kon48
23.10.2019, 11:07
Наконец-то мы нашли решение проблемы. Изменили скорость на шине опроса от МСД200. Была 115200, изменили на 28800. Теперь опрос идет без ошибок.

Хорошая новость! Спасибо что отписали о решении.
Тогда измените в "Руководстве пользователя" стр.5 параметры опроса.

Леонид Коноплев
21.11.2019, 08:43
Добрый день. мсд-200 подключен к си-30. на си-30 квадратурный режим счета. сначала счет и показания на си-30 идет на минус, к примеру от 0 до -500, далее идет на плюс до 0.
архиватор выдает только положительное число и все суммирует. как вывести показания си-30 в архиватор, чтобы был и минусовое значение и плюсовое?

Lepel_Kip
21.11.2019, 11:54
Добрый день.
Имеется: МСД-200 (прошивка 1,51), к нему через НПТ-1 подключен датчик pt100 на токовый вход 1. Соеденение с ноутбуком через USB. (Windows 7).
Настройки МСД в конфигураторе4573345734
В конфигураторе во вкладке "результат измерений" эти самые измерения отсутствуют.45735 Что я делаю не так? Были попытки перепрошивки МСД, наличие/отсутствие флешки - все безрезультатно. Или их там вообще быть не должно?

Пантелеев Дмитрий
21.11.2019, 12:18
Добрый день. В вкладке Результат измерений измените интервал на 1000 и нажмите применить.
Так же МСД должен работать в режиме Master, иначе аналоговые входа не читаются.

Пантелеев Дмитрий
21.11.2019, 12:19
Добрый день. мсд-200 подключен к си-30. на си-30 квадратурный режим счета. сначала счет и показания на си-30 идет на минус, к примеру от 0 до -500, далее идет на плюс до 0.
архиватор выдает только положительное число и все суммирует. как вывести показания си-30 в архиватор, чтобы был и минусовое значение и плюсовое?

Добрый день. Переведите опрос СИ30 на протокол Modbus. Укажите адрес регистра 0х0002 и тип данных LongInt32.

Александр Ч.
21.11.2019, 12:20
У СИ30 -Текущее значение счетчика(CounterValue) : формат LONG(4 байта) , -99999-99999, 2 регистра-0х0000 и 0х0001. Вроде как те же данные только без учета коэффициентов

Lepel_Kip
27.11.2019, 10:46
Добрый день. При попытке открыть архив с флеш-карты в программе для построения графиков для МСД-200 выдается ошибка
*** Error! ***
ОШИБКА:
Не допускается добавлять архивы неправильной структуры
Объект:
MCD200Report
Метод:
Void ValidateData(MCD200Report.Model.Project, System.String)
Вывод стека:

в MCD200Report.Service.ProjectService.ValidateData(P roject project, String archive) в c:\ServerCI\.hudson\jobs\MSD200_Tags\workspace\MCD 200Report\src\MCD200Report\MCD200Report\Service\Pr ojectService.cs:строка 384
в MCD200Report.Service.ProjectService.ValidateArchiv es(Project project, String[] archives) в c:\ServerCI\.hudson\jobs\MSD200_Tags\workspace\MCD 200Report\src\MCD200Report\MCD200Report\Service\Pr ojectService.cs:строка 286

Пантелеев Дмитрий
27.11.2019, 15:28
Добрый день. При попытке открыть архив с флеш-карты в программе для построения графиков для МСД-200 выдается ошибка
*** Error! ***
ОШИБКА:
Не допускается добавлять архивы неправильной структуры
Объект:
MCD200Report
Метод:
Void ValidateData(MCD200Report.Model.Project, System.String)
Вывод стека:

в MCD200Report.Service.ProjectService.ValidateData(P roject project, String archive) в c:\ServerCI\.hudson\jobs\MSD200_Tags\workspace\MCD 200Report\src\MCD200Report\MCD200Report\Service\Pr ojectService.cs:строка 384
в MCD200Report.Service.ProjectService.ValidateArchiv es(Project project, String[] archives) в c:\ServerCI\.hudson\jobs\MSD200_Tags\workspace\MCD 200Report\src\MCD200Report\MCD200Report\Service\Pr ojectService.cs:строка 286

Скорее всего Вы пытаетесь открыть неправильный архив.
Вам необходимо:
1) Настроить МСД для Вашей задачи.
2) Удалить с SD карты существующий архив.
3) Подождать, пока МСД создаст новый архив

Safron
17.03.2020, 11:15
У меня, кстати, такая же проблема. Тоже сообщение, что якобы архивы неправильной структуры..Хотя файл сохраняется с расширением CSV. Удалял существующие...В экселе этот файл просматривается без проблем. Почему программа для работы с графиками ругается мне не понятно?

Ollema
26.06.2020, 14:06
Аналогично, пишет, что архив неправильной структуры. Как его сделать правильным?!

Пантелеев Дмитрий
29.06.2020, 10:10
Аналогично, пишет, что архив неправильной структуры. Как его сделать правильным?!

Добрый день.
1)Используйте режим Slave_Ext.
2) Причина из-за которой файл не открывается - он содержит строки с одинаковым временем. Такого не должно быть.
Время Температура_1 Мощность_1 Температура_2 Мощность_2 Температура_3 Мощность_3
14:55:54 10,1
14:55:54 10,2
14:55:55 20,1
14:55:55 20,2
14:55:55 30,1
14:55:55 30,2
14:55:56 10,1

Ollema
29.06.2020, 22:29
Ставил и такой режим, безрезультатно.
49934

kon48
30.06.2020, 07:51
Добрый день!
Представленная выборка корректна. "Копать" надо в МСД200.
Представляю отображение в программе "График", но слышал, что есть более "сильные" программы.
С уважением Николай Митюхин
49936

Ollema
30.06.2020, 08:18
Николай, поделитесь, пожалуйста, программой "График", не могу же я клиенту отдать изделие с программой, которая не работает...

kon48
30.06.2020, 08:36
Программа "График..." размещена в разделе "Разное" в теме "Наши проекты" под именем "Специализированное программное обеспечение АРМ ТО".
Требуется СУБД Access. Работает и с Runtime версией Access. Если устраивает пользуйтесь.

Ollema
30.06.2020, 09:00
Установил все программы, установил AccessRuntime. В итоге ничего не запускается.
49938

Ollema
30.06.2020, 09:09
Скопировал в папку с программой файл Registr.accdb. Программа запустилась, разбираюсь дальше.

Ollema
30.06.2020, 09:28
Нет, такое клиенту не предложишь. Постоянно сыплются ошибки.
49941
49942
49943
49944
49945

Ollema
30.06.2020, 14:16
С помощью техподдержки локализовали проблему открытия файлов - причина в одном пропущенном значении при записи. Попробую оптимизировать опрос и передачу данных по скорости и прочему.

Ollema
01.07.2020, 21:21
Вроде удалось добиться достаточно стабильных результатов - необходимо так настроить обмен, чтобы данные записывались обязательно в РАЗНОЕ ВРЕМЯ и чтобы не было ПРОПУЩЕННЫХ ДАННЫХ. Поскольку у меня требования - писать данные с 7 каналов с частотой раз в секунду, то вероятность "некорректных" данных остается весьма высокой...

Придется самому написать утилиту статистики и исправления архива под МСД-200, иначе можно собирать данные часами и в итоге получить фигу :)

Еще возник вопрос: программа "График ОВЕН МСД200" позволяет добавлять только 6 каналов? Большее количество не доступно.

Kulman
13.01.2022, 15:14
Добрый день, коллеги! Собираю данные по RS485 в "Модуль сбора данных МСД-200" от приборов:
-Мультиметр трехфазный Omix P99-ML-3-0.5-RS485 (максимальная скорость 9600)
-Регулятор ТРМ138-Р
-Счетчик СИ30-220.Щ2.Р
-Тахометр ТХ01-224.Щ2.Р-RS
Настройки в приложенных файлах. Архивирую с частотой 1 с. Проблема в том, что много данных отображается в таблице как "Нет" или "Таймаут". Что можно сделать? Скорость больше 9600 повысить не могу из-за мультиметра Omix. Сделать реже запись в архив? Есть программа "Конфигуратор МСД-200" версия 1.0.89, надо чтобы в ней были красивые графики.

Dron/9K
30.01.2022, 22:38
Смотрю редко кто что пишет сюда, но я встал на те же грабли, что и многие - соединение через USB идёт через пень-колоду. Когда уже думаешь что всё, ппц, соединение появляется и получается даже что-то сделать, потом снова всё разрывается. Сам прибор при этом работает (чудом удалось сохранить настройку, а результаты уже смотрю из файлов на флешке).

Скажите - это нормально вообще? У меня сейчас подключен один датчик напрямую и ВСЁ! Слава Богу хватило ума не покупать РГ10.
59026