Просмотр полной версии : Вопрос по МСД200
Есть такая возможность в МСД200, через USB снимать данные на ПК онлайн?Т.е. у меня с МСД будут данные передаваться на ПК и через OPC-сервер в Скаду систему,в которой происходит отображение данных в виде графика.
Пантелеев Дмитрий
09.08.2012, 15:12
Здравствуйте. Можно. В этой (http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=12858&highlight=%EC%F1%E4200) теме расписано какие регистры опрашивать.
Подойдет ли кабель КС2 для соединения МСД200 по схеме МСД200<=>АС3-М по 485 и АС3-М<=>ПЛК по 232?
Рабиндранат
17.08.2012, 13:42
А куда вы хотите КС2 штрихуть, если он папа и АС3 тоже папа?
Нет кабель КС2 сделать следующим образом,взять КС1, удалить перемычку.
Рабиндранат
17.08.2012, 16:43
Слегка Вас не пойму: у КС2 разъем DB9F. У АС3 разъем DB9F. Как Вы их совместите?
Хотел уточнить.Не могу установить связь МСД200 и ПК.На ПК семерка.Драйвер USB почему то не ставиться.Вообще возможно сконфигурировать МСД 200 на семерке?
Попробывал связать МСД200 с ПК (ХР) по USB, связь проходит.Проблема в дровах.Может кто нибудь поможет в этом вопросе?
Рабиндранат
03.09.2012, 13:33
Х-мм, странненько, у меня все работает на 7-ке 32-х разрядной. Интересно, а проблема с драйверами на МСД200 никак не связана с криво устанавливающимися драйверами на АС4?
Сбросьте сюда хотя бы скрин с диспетчера устройств.
Попробовал на ХР и тоже не устанавливается драйвер.Вот скрин
http://s57.radikal.ru/i158/1209/b0/27d95305a887.jpg
При установке устройства пишет невозможен запуск этого устройства(код 10).Может дрова кривые.Не знаю.А можете сбросить те.дрова, которые ставите вы.Просто, помню на одном ПК (ОС ХР)ставил дрова,подключал МСД200 и нормально подключался.А сейчас что-то забыв про это накатил новые скачаненные с сайта и та же байда.
Также пробывал подключить через АС4.Подключал АС4,винда предложила установить драйвер.Поставил драйвер скаченный с сайта.Все нормально, в диспетчере устройств появился (COM4).Подключаю АС4 к МСД200 через RS1.Подаю питание,запускаю конфигуратор.COM-порт COM4,жму считать и нечиге не происходит.В чем может быть проблема?Т.е.Связь не установлена
Рабиндранат
04.09.2012, 09:35
Ну, вот, собственно, дрова.
А Вы проверяли скорость обмена/адрес самого МСД200?
Есть другие приборы, чтобы подключить их через АС4 и опросить чем-н.?
К АС4 подключал МВ110 16ДН.Пробывал прошить,вес нормально идет.Т.е.АС4 функционирует нормально
А Вы проверяли скорость обмена/адрес самого МСД200?
А как проверить.Просто привезли с магазина,никто ничего не менял ,я и подумал что установки заводские.Пробывал переключать переключатель ЗУ т.к.он если включен,то у МСД200 устанавливаются заводские установки.
Рабиндранат
04.09.2012, 10:20
И когда Вы выставляли заводские, в конфигураторе, соответственно стояла скорость 9600, адрес 16?
да
http://s43.radikal.ru/i102/1209/93/1af6746450bd.jpg
Пантелеев Дмитрий
04.09.2012, 12:40
Здравствуйте, Ильнур.
При подаче питания на МСД какие горят светодиоды? В диспетчере устройств находиться ли драйвер? Вставлена ли флеш карта в картоприемник? Если вставлена - уберите её.
PWR горит постоянно (красн.)
RS1,RS2,SD мигают с периодичностью 15 секунд (желтый).Флешка была вставлена.Сейчас попробую без флешки.
Пантелеев Дмитрий
04.09.2012, 12:57
Если мигают желтым, то проблема точно во флешке. Пробуйте без неё, а флешку форматните в фат32, потом запишите на нее любой файл, потом удалите его. После этого можете вставлять в МСД.
Без флешки связь пошла)))Значит флешка полностью выключает конфигуривание?
Пантелеев Дмитрий
04.09.2012, 12:59
Флешка не дает загрузиться МСД, поэтому и связь не работает. Посмотрите на светодиоды без флешки и поймете когда МСД загрузился.
Спасибо всем за помощь)))
Кстати, драйвер для связи с МСД200 по USB работает даже на 8-й винде. Единственное: при установке нужно отключить проверку цифровой подписи драйвера, иначе установить его система не даст. А так все работает.
Пантелеев Дмитрий
02.12.2014, 12:38
По поводу драйвера. Сейчас мы сделали новую версию конфигуратора и добавили в него установку драйвера.
Александр Валерьевич
24.02.2015, 08:11
Здравствуйте. Такая проблема у меня с МСД200. Имеется два в наличии, и обоих никак не могу заставить делать архивацию на флешку. Тоесть светодиод СД горит красным. И что я только не делал. Форматировал в фат32 несколько раз, разные классы флешек использовал, разных производителей и разные объёмы. После часа мучений, один раз МСД загрузился с флешкой, светодиод СД загорелся зелёным, потом заморгал, через 10 минут я вынул флешку, увидел архивированные данные, без перезагрузки вставил обратно флешку и больше светодиод на мсд200 зелёным не загорался. Такая же ситуация была и со вторым МСД200, прям один в один. Подскажите, как решить данную проблему?
Пантелеев Дмитрий
24.02.2015, 10:16
Здравствуйте. Такая проблема у меня с МСД200. Имеется два в наличии, и обоих никак не могу заставить делать архивацию на флешку. Тоесть светодиод СД горит красным. И что я только не делал. Форматировал в фат32 несколько раз, разные классы флешек использовал, разных производителей и разные объёмы. После часа мучений, один раз МСД загрузился с флешкой, светодиод СД загорелся зелёным, потом заморгал, через 10 минут я вынул флешку, увидел архивированные данные, без перезагрузки вставил обратно флешку и больше светодиод на мсд200 зелёным не загорался. Такая же ситуация была и со вторым МСД200, прям один в один. Подскажите, как решить данную проблему?
Для начала перепрошейте МСД на последнюю версию прошивки.http://www.owen.ru/catalog/modul_sbora_dannih_oven_msd200/96030692
Если же ничего не изменится, то поменяйте флешку.
Александр Валерьевич
27.02.2015, 13:35
Для начала перепрошейте МСД на последнюю версию прошивки.http://www.owen.ru/catalog/modul_sbora_dannih_oven_msd200/96030692
Если же ничего не изменится, то поменяйте флешку.
Спасибо. Оба МСД заработали с флешками.
Здравствуйте. Есть проблема подключения МСД-200 к windows 8.1. Подключил МСД через USB, при установке драйвера, возникает ошибка.
При просмотре через диспетчера устройств, виртуальный порт есть, но с ошибкой, в свойствах драйвера пишет (Для устройства не установлены драйверы. (Код 28)).
Пантелеев Дмитрий
23.06.2015, 08:42
Здравствуйте. Для установки драйвера на Win 8 необходимо отключить проверку цифровых подписей.
Здравствуйте. Для установки драйвера на Win 8 необходимо отключить проверку цифровых подписей.
Спс большое, помогло)
Здравствуйте.
Подключил мсд200 к Трм201 по RS485. Что-то не получается считывать показания температуры с него, в результатах измерения постоянно пишет "таймаут". Что только не пробовал
Пантелеев Дмитрий
23.06.2015, 15:11
Напишите на почту d.panteleev@owen.ru Я Вышлю Вам готовую конфигурацию для данного прибора.
Здравствуйте.
Подключил мсд200 к Трм201 по RS485. Что-то не получается считывать показания температуры с него, в результатах измерения постоянно пишет "таймаут". Что только не пробовал
Просмотрел похожую тему про таймаут, тоже ничего не помогло, установил настройки, которые предлогаются на сайте, тоже не помогло - пишет "таймаут".
Подскажите, что можно сделать
Напишите на почту d.panteleev@owen.ru Я Вышлю Вам готовую конфигурацию для данного прибора.
Выслал письмо. Спасибо, большое.
Спасибо, письмо получил.
Загрузил настройки, но, к сожалению, ничего не помогло...
Щас попробую, через протокол ОВЕН.
Интересный, момент ,при перезагрузки программы конфигуратора, появляется ошибка "Ошибка создания директории. Cbнхронизация не выполнена". Может это поможет.
И почему то не горит индикатор "RS" на ТРМ201.
Спасибо, письмо получил.
Загрузил настройки, но, к сожалению, ничего не помогло...
Щас попробую, через протокол ОВЕН.
Интересный, момент ,при перезагрузки программы конфигуратора, появляется ошибка "Ошибка создания директории. Cbнхронизация не выполнена". Может это поможет.
И почему то не горит индикатор "RS" на ТРМ201.
Наконец-то получилось) Дмитрий, спасибо вам большое за помощь, и за терпение.
После загрузки настроек, перегрузил устройство и все получилось!) Спасибо большое.
Добрый день!
Та же проблема. Сконфигурировал МСД-200, но в результатах измерения стоит "таймаут". МСД стоит в цепи с ПЛК-110-60, обмен по протоколу "ОВЕН". Не первый раз применяем и всё нормально было до этого. Конфигуратор 1.0.64, а прошивка в МСД - 1.40. Ещё МСД-200 не переходит в режим "Spy", с чем я и связываю данную проблему. Индикатор RS2 (dev) моргает зелёный-красный-длинная пауза-зелёный-.... .после выключения питания долго светятся оба светодиода (и зелёный и красный) на индикаторах RS1 RS2 SD. Прибор был в ремонте, где его востанавливали после "слёта" прошивки.
Заранее спасибо за ответ.
Первый совет по поводу использования более поздней версии конфигуратора не дала результата. Прибор всё так же не меняет заводских сетевых настроек.
Геннадий Владимирович
28.08.2015, 12:15
Добрый день! Исходные данные: МСД-200 с подключенными приборами ТРМ202 (3 шт.), СИ30 (2 шт.), вставлена флэш-карта; соединение с ПК через USB. История: на ПК1 (ХР) установлен конфигуратор и драйвер МСД-200; соединен с архиватором по USB; ПК1 увидел архиватор, связь установилась, приборы настроены, архивация началась, файлы синхронизируются. Но, периодически пропадала связь, которая восстанавливалась после перезагрузки ПК или отключении/подключении USB кабеля. Затем к "простому" пропаданию связи добавилось редкое пропадание COM порта, т.е. МСД-200 был не виден ПК1. Тогда МСД-200 был подключен к другому ПК2 (win7 Home) чтобы исключить влияние компа. Но история повторилась. И в конце после замены простого USB кабеля на экранированный USB устройство вообще перестало опознаватся и соответственно Com-порта нет. Перезагрузки не помогают. Что делать?
Добрый день! Исходные данные: МСД-200 с подключенными приборами ТРМ202 (3 шт.), СИ30 (2 шт.), вставлена флэш-карта; соединение с ПК через USB. История: на ПК1 (ХР) установлен конфигуратор и драйвер МСД-200; соединен с архиватором по USB; ПК1 увидел архиватор, связь установилась, приборы настроены, архивация началась, файлы синхронизируются. Но, периодически пропадала связь, которая восстанавливалась после перезагрузки ПК или отключении/подключении USB кабеля. Затем к "простому" пропаданию связи добавилось редкое пропадание COM порта, т.е. МСД-200 был не виден ПК1. Тогда МСД-200 был подключен к другому ПК2 (win7 Home) чтобы исключить влияние компа. Но история повторилась. И в конце после замены простого USB кабеля на экранированный USB устройство вообще перестало опознаватся и соответственно Com-порта нет. Перезагрузки не помогают. Что делать?
Добрый день. Проблема может быть в USB-кабеле, так как они не всегда надёжны и имеют тенденцию к выходу из строя. Попробуйте заменить его на другой. Так же возможна проблема с сетевыми протоколами МСД, которые не всегда работают корректно (та их часть, что отвечает за синхронизацию с ПК), но это большой секрет, так как такие проблемы возникают часто, но последнее время служба поддержки их игнорирует.
lazhator
24.11.2015, 08:52
Здравствуйте.
Решил спросить в этой теме, тк отдельной темы по МСД-200 не нашел.
Вопрос по связи Архиватора с ПК по USB. Почему-то при связи через кабель USB взятый от АС4, связь с устройством через какое-то время ( 5..10 м) рвется. Восстанавливается только после отключения кабеля и то не сразу, а после выхода из конфигуратора и перерыва 3-5 минут. Переключился на АС4 тем же кабелем, все работает просто более чем прекрасно. Так и должно быть или дело в Винде, или во мне?
Прошивку МСД и конфигуратор обновил с сайта, на ПК W7.
Еще вопрос, по данным с ТРМ-202, регистр статуса можно писать в архив и есть ли какой-то код? Сетевой опрос RTU, групповой, регистры с 0х0000, по 0х0006, Int 16(Big-endian).
на втором скриншоте в статусе 48 (включены оба выхода аварий нет)
2101121012
у трм 1 универсальное питание заявлено изначально, а у мсд200 24В постоянки а 220 в - как недокументированные возможности на 60 стр паспорта. Чем чревато питание от 220в и почему оно в недокументированных возможностях?
из техподдержки ответили быстро: " Для МСД200 это означает, что подключать к ПК можно с оперделенными условиями. Это и описано на стр.60. Недокументированная из-за того, что есть ограничения при подключении к компьютеру. А при 24В ограничений нет." может кому понадобится
Сергей1978
15.10.2019, 21:08
Здравствуйте. Есть вопрос про МСД-200. На котле МСД опрашивает ТРМ202, 212, ОРС опрашивает МСД, и далее в Скаду. Все работает. Но иногда появляются всплески45136. Интересуют данные по зеленой линии(давление воздуха). Посмотрели, что пишет на флешку МСД. Таблица во вложении.(Проблемы помечены красным цветом.) Увидели, что данные о разрежении иногда записываются в данные о давлении воздуха. Попробовали отключить прибор измеряющий разрежение. МСД в канале разрежение стал писать таймаут, но теперь изредка в данные о давлении воздуха стали попадать данные по давлению мазута. Непонятно, почему такое происходит. Может быть кто поможет?
Пантелеев Дмитрий
16.10.2019, 09:12
Уточните версию прошивки МСД, а так же вышлите конфигурацию МСд на почту Support@owen.ru - В теме письма укажите - Для Пантелеева Дмитрия.
Сергей1978
22.10.2019, 20:27
Здравствуйте. Есть вопрос про МСД-200. На котле МСД опрашивает ТРМ202, 212, ОРС опрашивает МСД, и далее в Скаду. Все работает. Но иногда появляются всплески45136. Интересуют данные по зеленой линии(давление воздуха). Посмотрели, что пишет на флешку МСД. Таблица во вложении.(Проблемы помечены красным цветом.) Увидели, что данные о разрежении иногда записываются в данные о давлении воздуха. Попробовали отключить прибор измеряющий разрежение. МСД в канале разрежение стал писать таймаут, но теперь изредка в данные о давлении воздуха стали попадать данные по давлению мазута. Непонятно, почему такое происходит. Может быть кто поможет?
Здравствуйте. Наконец-то мы нашли решение проблемы. Изменили скорость на шине опроса от МСД200. Была 115200, изменили на 28800. Теперь опрос идет без ошибок.
Пантелеев Дмитрий
23.10.2019, 10:43
Здравствуйте. Наконец-то мы нашли решение проблемы. Изменили скорость на шине опроса от МСД200. Была 115200, изменили на 28800. Теперь опрос идет без ошибок.
Хорошая новость! Спасибо что отписали о решении.
Наконец-то мы нашли решение проблемы. Изменили скорость на шине опроса от МСД200. Была 115200, изменили на 28800. Теперь опрос идет без ошибок.
Хорошая новость! Спасибо что отписали о решении.
Тогда измените в "Руководстве пользователя" стр.5 параметры опроса.
Леонид Коноплев
21.11.2019, 08:43
Добрый день. мсд-200 подключен к си-30. на си-30 квадратурный режим счета. сначала счет и показания на си-30 идет на минус, к примеру от 0 до -500, далее идет на плюс до 0.
архиватор выдает только положительное число и все суммирует. как вывести показания си-30 в архиватор, чтобы был и минусовое значение и плюсовое?
Lepel_Kip
21.11.2019, 11:54
Добрый день.
Имеется: МСД-200 (прошивка 1,51), к нему через НПТ-1 подключен датчик pt100 на токовый вход 1. Соеденение с ноутбуком через USB. (Windows 7).
Настройки МСД в конфигураторе4573345734
В конфигураторе во вкладке "результат измерений" эти самые измерения отсутствуют.45735 Что я делаю не так? Были попытки перепрошивки МСД, наличие/отсутствие флешки - все безрезультатно. Или их там вообще быть не должно?
Пантелеев Дмитрий
21.11.2019, 12:18
Добрый день. В вкладке Результат измерений измените интервал на 1000 и нажмите применить.
Так же МСД должен работать в режиме Master, иначе аналоговые входа не читаются.
Пантелеев Дмитрий
21.11.2019, 12:19
Добрый день. мсд-200 подключен к си-30. на си-30 квадратурный режим счета. сначала счет и показания на си-30 идет на минус, к примеру от 0 до -500, далее идет на плюс до 0.
архиватор выдает только положительное число и все суммирует. как вывести показания си-30 в архиватор, чтобы был и минусовое значение и плюсовое?
Добрый день. Переведите опрос СИ30 на протокол Modbus. Укажите адрес регистра 0х0002 и тип данных LongInt32.
Александр Ч.
21.11.2019, 12:20
У СИ30 -Текущее значение счетчика(CounterValue) : формат LONG(4 байта) , -99999-99999, 2 регистра-0х0000 и 0х0001. Вроде как те же данные только без учета коэффициентов
Lepel_Kip
27.11.2019, 10:46
Добрый день. При попытке открыть архив с флеш-карты в программе для построения графиков для МСД-200 выдается ошибка
*** Error! ***
ОШИБКА:
Не допускается добавлять архивы неправильной структуры
Объект:
MCD200Report
Метод:
Void ValidateData(MCD200Report.Model.Project, System.String)
Вывод стека:
в MCD200Report.Service.ProjectService.ValidateData(P roject project, String archive) в c:\ServerCI\.hudson\jobs\MSD200_Tags\workspace\MCD 200Report\src\MCD200Report\MCD200Report\Service\Pr ojectService.cs:строка 384
в MCD200Report.Service.ProjectService.ValidateArchiv es(Project project, String[] archives) в c:\ServerCI\.hudson\jobs\MSD200_Tags\workspace\MCD 200Report\src\MCD200Report\MCD200Report\Service\Pr ojectService.cs:строка 286
Пантелеев Дмитрий
27.11.2019, 15:28
Добрый день. При попытке открыть архив с флеш-карты в программе для построения графиков для МСД-200 выдается ошибка
*** Error! ***
ОШИБКА:
Не допускается добавлять архивы неправильной структуры
Объект:
MCD200Report
Метод:
Void ValidateData(MCD200Report.Model.Project, System.String)
Вывод стека:
в MCD200Report.Service.ProjectService.ValidateData(P roject project, String archive) в c:\ServerCI\.hudson\jobs\MSD200_Tags\workspace\MCD 200Report\src\MCD200Report\MCD200Report\Service\Pr ojectService.cs:строка 384
в MCD200Report.Service.ProjectService.ValidateArchiv es(Project project, String[] archives) в c:\ServerCI\.hudson\jobs\MSD200_Tags\workspace\MCD 200Report\src\MCD200Report\MCD200Report\Service\Pr ojectService.cs:строка 286
Скорее всего Вы пытаетесь открыть неправильный архив.
Вам необходимо:
1) Настроить МСД для Вашей задачи.
2) Удалить с SD карты существующий архив.
3) Подождать, пока МСД создаст новый архив
У меня, кстати, такая же проблема. Тоже сообщение, что якобы архивы неправильной структуры..Хотя файл сохраняется с расширением CSV. Удалял существующие...В экселе этот файл просматривается без проблем. Почему программа для работы с графиками ругается мне не понятно?
Аналогично, пишет, что архив неправильной структуры. Как его сделать правильным?!
Пантелеев Дмитрий
29.06.2020, 10:10
Аналогично, пишет, что архив неправильной структуры. Как его сделать правильным?!
Добрый день.
1)Используйте режим Slave_Ext.
2) Причина из-за которой файл не открывается - он содержит строки с одинаковым временем. Такого не должно быть.
Время Температура_1 Мощность_1 Температура_2 Мощность_2 Температура_3 Мощность_3
14:55:54 10,1
14:55:54 10,2
14:55:55 20,1
14:55:55 20,2
14:55:55 30,1
14:55:55 30,2
14:55:56 10,1
Ставил и такой режим, безрезультатно.
49934
Добрый день!
Представленная выборка корректна. "Копать" надо в МСД200.
Представляю отображение в программе "График", но слышал, что есть более "сильные" программы.
С уважением Николай Митюхин
49936
Николай, поделитесь, пожалуйста, программой "График", не могу же я клиенту отдать изделие с программой, которая не работает...
Программа "График..." размещена в разделе "Разное" в теме "Наши проекты" под именем "Специализированное программное обеспечение АРМ ТО".
Требуется СУБД Access. Работает и с Runtime версией Access. Если устраивает пользуйтесь.
Установил все программы, установил AccessRuntime. В итоге ничего не запускается.
49938
Скопировал в папку с программой файл Registr.accdb. Программа запустилась, разбираюсь дальше.
Нет, такое клиенту не предложишь. Постоянно сыплются ошибки.
49941
49942
49943
49944
49945
С помощью техподдержки локализовали проблему открытия файлов - причина в одном пропущенном значении при записи. Попробую оптимизировать опрос и передачу данных по скорости и прочему.
Вроде удалось добиться достаточно стабильных результатов - необходимо так настроить обмен, чтобы данные записывались обязательно в РАЗНОЕ ВРЕМЯ и чтобы не было ПРОПУЩЕННЫХ ДАННЫХ. Поскольку у меня требования - писать данные с 7 каналов с частотой раз в секунду, то вероятность "некорректных" данных остается весьма высокой...
Придется самому написать утилиту статистики и исправления архива под МСД-200, иначе можно собирать данные часами и в итоге получить фигу :)
Еще возник вопрос: программа "График ОВЕН МСД200" позволяет добавлять только 6 каналов? Большее количество не доступно.
Добрый день, коллеги! Собираю данные по RS485 в "Модуль сбора данных МСД-200" от приборов:
-Мультиметр трехфазный Omix P99-ML-3-0.5-RS485 (максимальная скорость 9600)
-Регулятор ТРМ138-Р
-Счетчик СИ30-220.Щ2.Р
-Тахометр ТХ01-224.Щ2.Р-RS
Настройки в приложенных файлах. Архивирую с частотой 1 с. Проблема в том, что много данных отображается в таблице как "Нет" или "Таймаут". Что можно сделать? Скорость больше 9600 повысить не могу из-за мультиметра Omix. Сделать реже запись в архив? Есть программа "Конфигуратор МСД-200" версия 1.0.89, надо чтобы в ней были красивые графики.
Смотрю редко кто что пишет сюда, но я встал на те же грабли, что и многие - соединение через USB идёт через пень-колоду. Когда уже думаешь что всё, ппц, соединение появляется и получается даже что-то сделать, потом снова всё разрывается. Сам прибор при этом работает (чудом удалось сохранить настройку, а результаты уже смотрю из файлов на флешке).
Скажите - это нормально вообще? У меня сейчас подключен один датчик напрямую и ВСЁ! Слава Богу хватило ума не покупать РГ10.