PDA

Просмотр полной версии : Цифровой дисплей в СП270



Алексей Александрович
09.08.2012, 06:37
Здравствуйте. Проблема с цифровым дисплеем СП270. У дисплея устанавливаю WORD в УПРАВЛЕНИИ, в ПЛК в MODBUS тоже WORD все отлично. Но если и там и там DWORD то извиняюсь полная фигня. При значении 1 в ПЛК на дисплее 65000 с копейками. Понимаю что не в том разряде эта 1. Но как с этим бороться. У нас продукция измеряется сотнями тысяч. Кто писал эту документацию???? Никакой логики. Неделю юзаю эту панель и до всего приходится доходить самому.
Помогите. Заранее благодарен.

capzap
09.08.2012, 07:43
попробуйте изменить порядок байт

Алексей Александрович
09.08.2012, 07:57
Спасибо. Я уже попробовал и получилось. Вот почему надо все делать через одно место. А интересно можно проще чем через ROR?

capzap
09.08.2012, 08:06
вообще через круговое смещение Вы в программе меняете, а есть еще в конфигурации плк пункт и он в документации прописан