Вход

Просмотр полной версии : овен трм202 и панель сп270



gom
09.08.2012, 03:48
вопрос1 подключил к панели сп 270 как в примере данные считываются но не записываются- появляется сообщение обрыв связи и через 3 сек связь возобновляется
вопрос2 стоит задача подключить к панели сп270 14 трм202 и 28 значений регистрировать 1 раз в час с возможностью пересылать данные в пк как это реализовать оптимальнее
вопрос 3 как состыковать трм202 и панель delta dop b07s415: распайка для COM2 (DB9 мама на панели) в режиме RS485 : вывод 1 - "D+" ; вывод 6 - "D-" ; вывод 5 - "общий сигнальный" (нужен ли и куда подключать), мигает только зелёный светодиод, связи нет ошибка 3, настройка панели DOPSoft 1.00.07 контроллер рту слэйв 115200,8бит, 2стоп бит, чётность нет,интервал300, повторение 3,адрес1, у трм-а аналогичные настройки но адрес16, по документации на трм мне нужноопросить регистры 0х1009-0х100а и 0х100в-0х100с float32? индикатор rs на трм202 не горит как при работе с сп270

capzap
09.08.2012, 05:18
что мешает адреса сделать одинаковыми, либо 1 либо 16

gom
09.08.2012, 13:24
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=11279 - отсюда взял пример попробовал сделать под себя, адрес у трм202 поставил 1, но в {com_2}1@W40005- не выводится значений и индикатор rs не горит если поставить панель мастер то результат тотже но с сообщением ошибка3

EFrol
10.08.2012, 13:20
Чего-то я не понял:
Речь идет о подключении ТРМ202 к панели или к ПЛК ?
Это ссылка на примеры подключения ПЛК к устройствам с нестандартными протоколами.
Вы взяли пример подключения DOP-B10S615 к ПЛК, а вопросы у вас о подключении ТРМ202 к СП270 и к DOP-B10S615?
Давайте определимся что к чему и как подключено?

gom
17.08.2012, 23:53
Речь идет о подключении ТРМ202 к панели. Пример по ссылке я взял за основу но ничего не вышло, но попробовал всё тоже сделать в другой программе- Screen Editor 2.00.23 и всё заработало. На вопрос 3 я ответ нашёл, на 1й и 2й ещё не получилось найти ответ. Извиняюсь за задержку:)

askaev
23.10.2012, 12:54
Вопрос такой: возможно ли с сенсорной панели (хоть СП270, хоть Weintek) менять уставки в ТРМ202 (к примеру перезадать температуру)?
В 485-й сети будут Панель, ТРМ, ПЛК-100 и прочие модули ввода и вывода.

Рабиндранат
24.10.2012, 09:35
Вообще-то можно. Тут (http://www.owen.ru/uploads/ki_prm_trm202_033.pdf) есть перечень регистров по протоколу ModBus. А кто у Вас будет мастером в Вашей сети?

askaev
24.10.2012, 09:45
Мастер будет -- ПЛК -- ибо он ж будет рулить процессом, читать от переферии данные (датчики, кнопки физические, кнопки с сенсорной панели...), давать команды на переферию (старт/стоп насосов), давать данные о состоянии кнопок, моторов, датчиков на ПК (в СКАДу) и на Панель.
ТРМы будут рулить насосами (ПИД-регуляторы). ТРМы хотят спрятать внутрь шкафа, что б им кнопки не продавливали и меньше экранов и кнопок было на лицевой стороне шкафа. Поэтому нужно параметрами ТРМов будет управлять с Панели и СКАДы.
Панель будет стоять в шкафу по месту, а СКАДА на ПК этажём выше и в строне (~100метров). Поэтому, при необходимости поменять параметры в ТРМе, это нужно будет сделать либо по месту с Панели, либо с ПК -- что б не бегать далеко.