PDA

Просмотр полной версии : О переключении экранов



Алексей Александрович
08.08.2012, 09:22
Здравствуйте. Помогите пожалуйста. Конфигурация ПЛК110-60 и панель СП270. Необходимо чтобы ПЛК переключал экраны или от определенных бит которые ответствуют экранам, или по числу которое соответствует номеру экрана. С окнами все нормально, работают. А вот экраны?
Заранее благодарен.

Пантелеев Дмитрий
08.08.2012, 09:38
В конфигураторе СП200 . Настройка - управление . Ставите галочку на текущий экран и выбираете адрес регистра откуда будет управляться номером экрана.

Алексей Александрович
08.08.2012, 10:54
Текущий экран понял. А "Изменить экран управления" это "главный экран" ?
Они хотя бы одинаково писали.

Пантелеев Дмитрий
08.08.2012, 12:11
Прошу прощения. Как раз "Изменить экран управления" - сюда записывается номер экрана, который хотите поставить. А чтение текущего экрана - не работает :(

Алексей Александрович
08.08.2012, 13:13
Большое спасибо. Эксперементирую

Сергей_К
08.08.2012, 14:07
вобщем вот сокращенный ответ от производителя:
1. делаем на любом экране общую "функциональную область" в свойствах, на вкладке "режим" выбираем "непрерывно";
2. На вкладке «функция» в свойствах элемента «функциональная область» выбираем функцию «копировать регистр» и нажимаем кнопку «добавить».
3. После добавления функции «копировать регистр» необходимо указать какой регистр (откуда) и в какой регистр (куда) происходит копирование, нажимаем кнопку «изменить». Указываем копируемый регистр (PSW 1) и регистр, в который происходит копирование (который передается на контроллер: адрес регистра в slave-устройстве и адрес самого slave-устройства);

petera
26.04.2013, 13:34
Решение проблемы раз и на всегда здесь http://www.owen.ru/forum/showpost.php?p=109489&postcount=134
Без дополнительных ф.областей.