Никак не могу понять - трм видится и настраивается через конфигуратор. при попытке подключения через плк никакого результат нет посмотрел пример и сделал как в инструкции - посмотрел все адреса - вроде все правильно. Если не сложно, посмотрите проект, он очень прост. И если есть какие тонкости в настройке - подскажите. Второй день сижу. Мне с него просто температуру получить нужно. Все датчики пдключены и работают

Рабиндранат
07.08.2012, 10:32
А в ТРМ138 у Вас какой протокол стоит? Модбас или ОВЕН?

DanJer
07.08.2012, 10:34
Протокол modbus

Рабиндранат
07.08.2012, 10:38
А киньте сюда скрин с сетевыми настройками из конфигуратора.

Рабиндранат
07.08.2012, 10:39
Кстати, как вариант - попробовать получить данные по протоколу Овен.

DanJer
07.08.2012, 10:43
Дело в том, что у меня туда воткнуто много всего - мдвв, тв003, си30 это все по модбасу общается меж собой. Мне нужно еще одно устройство овен мастер добавлять?

Рабиндранат
07.08.2012, 10:44
Да нет, просто проверить. С разными протоколами на 1 линию приборы не повесить.
И все же скрин в студию! :)

DanJer
07.08.2012, 10:48
Нету скрина. Просто ноль и все. Я проект выложил.

Рабиндранат
07.08.2012, 10:51
У Вас нет возможности сделать скрин-шот?
Что значит просто ноль и все?
Скрин я имел в ввиду с конфигуратора ТРМ138.

DanJer
07.08.2012, 10:53
А на какие именно параметры внимание обратить? просто сейчас не могу сделать скрин. Установка там работает.

Рабиндранат
07.08.2012, 10:59
Дык, а как Вы настраиваете Кодесис без ПК?
Скрин (http://savepic.su/2229025.htm)
Кстати, Вы опрашиваете все приборы вместе? Светит ошибка 81? Или какая?

DanJer
07.08.2012, 11:05
81 ошибка светит. Я к ПЛК подключаю только ТРМ
Я просто за другим компом

Рабиндранат
07.08.2012, 11:10
А если попробовать опросить прибор с помощью ОРМ (http://www.owen.ru/catalog/24219053)? (хотя, он же по Овен общается, но все же).

DanJer
07.08.2012, 11:17
А как подключаться? У меня плк подключен по tcp ip

Рабиндранат
07.08.2012, 11:19
Дык, у Вас прибор с ПЛК где-то в другом помещении? Может, там обрыв на линии или еще чего?
Вы можете взять ПЛК и ТРМ138 к себе?

DanJer
07.08.2012, 11:20
Прибор виден из-под конфигуратора

DanJer
07.08.2012, 11:24
Дело в том, что я специально убедился в том, что обрывов нету нигде, переделал провода там нормальные, мдвв подключаются и видятся по rs485. Конфигуратор его видит - на плк идет другой провод, но по нему видно мдвв. Я может в проекте какие ошибки допустил?

DanJer
07.08.2012, 11:28
Взять не могу - трм в пульте

Гарчев Евгений
07.08.2012, 11:32
После подключения ТРМ138 к конфигуратору и изменения настроек сетевых параметров перезагрузите ТРМ по питанию.

DanJer
07.08.2012, 11:34
Хорошо Евгений, попробую. посмотрите мой проект - может Вы что-нибудь скажете.

Николаев Андрей
07.08.2012, 11:50
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=11275

DanJer
07.08.2012, 12:39
Это я уже видел - не получилось

DanJer
07.08.2012, 12:39
Отсюда начинал

DanJer
07.08.2012, 13:11
А на что влияет параметр "количество фильтров сообщений"

DanJer
07.08.2012, 14:57
Все, заработало. Выставил "количество фильтров сообщений" в 0 и перегрузил по питанию. Евгений СПАСИБО!!!!