PDA

Просмотр полной версии : ПЛК 100 и высокая температура воздуха



smk1635
06.08.2012, 20:49
Столкнулся тут с проблемой. Есть 4 контроллера ПЛК100. На всех стоит одна и та же программа. Установлены в цехе, но в разных помещениях. Пока было прохладно все было нормально (месяца три). Сейчас температура воздуха от 35 до 41 градуса. Пошло периодическое отваливание ТСР (связь со Скадой). Причем тот что стоит в самом прохладном месте не отваливается ни когда. Пробовал менять местами контроллеры. То же самое. Тот что в самом прохладном помещении не отваливается. Тот что в самом жарком отваливается чаще всего. По показаниям модуля статистики температура в корпусах контроллеров от 45 до 54 градусов.
Кто нибудь сталкивался с подобным ?

Gans
06.08.2012, 21:03
Кто нибудь сталкивался с подобным ?
У нас пара десятков контроллеров (где пожарче) уже обзавелись новыми кондёрами на нижней плате:). А начиналось примерно также, а потом подвисания и тд.

smk1635
06.08.2012, 22:20
У нас пара десятков контроллеров (где пожарче) уже обзавелись новыми кондёрами на нижней плате:). А начиналось примерно также, а потом подвисания и тд.

М-да ... Походу Овен не много погорячился с заявлением: "Расширенный температурный диапазон работы: от минус 20 до плюс 70 градусов Цельсия"