Здравствуйте, при автоматизации технологического процесса возникла необходимость соорудить весовой дозатор. Конструктор предлагает следующую компоновку, дозатор будет работать на вычитание, объем емкости около 200 литров, требуемая доза 15 кг.
6664
Длина трубы получится около 3 м.

Меня терзают сомнения, не будут ли тензодатчики показывать "погоду" из-за гибкой вставки и того, что труба закреплена, и возможно ли обеспечить точность дозирования при таком устройстве дозатора - во всех виденных мною ранее дозаторах запирающий клапан расположен непосредственно под взвешиваемой емкостью.

6665

Если кто имел опыт по работе с весовыми дозаторами или по их изготовлению, прошу высказать свои соображения по данному вопросу.

rovki
06.08.2012, 07:30
Если это жидкость ,то не проще ли по обьему работать ("взвещивать") -клапан на одном конце трубы и на другом .Участок трубы между клапанами -эталон обьема (веса) .Открыл первый клапан -заполнил трубу ,закрыл первый ,открыл второй -отмерил ...Если конечно плотность жидкости постоянная (хотя и тут можно кое что придумать).

capzap
06.08.2012, 07:31
а помоему ни какой разницы нет, когда начнете тарировать датчики учтут вес что в первом что во втором случае.
У Вас так и так будет некоторая ошибка показаний, когда емкость начнете заполнять или образуется воронка при сливе, а если внутри емкости мешалка то тем более. Присутствие клапана меньше всего будет оказывать влияние

DSV
06.08.2012, 09:32
Уважаемый Rovki, насколько я понял, вы предлагаете использовать саму трубу как импровизированную буферную емкость? Но в таком случае придется именно ее установить на тензодатчики, к тому же я не уверен, что в объеме трубы поместится вся требуемая доза.
Уважаемый Capzap, не было бы принципиальной разницы между 1 и 2 вариантами. если бы в первом варианте труба была жестко привязана к емкости, а с другой стороны свободна. А с погрешностями легко можно справиться во втором варианте.
Меня волнует тот нюанс, что сама труба жестко закреплена, а между трубой и взвешиваемой емкостью находится гибкая вставка - получается. что вес трубы и жидкости в ней не учитывается. Что же в таком случае будут взвешивать тензодатчики, на которых стоит емкость, если клапана между емкостью и трубой нет?

capzap
06.08.2012, 09:47
повторюсь когда начнете тарировать сами все узнаете. Тензодатчик меряет не массу, а оказываемое на него воздействие, у Вас же никогда не получится, что емкость заполнена, а труба нет. Поэтому масса жидкости в трубе будет учтена при любых раскладах. Кстати гибкая вставка должна быть действительно гибкой, а неч уть мягче трубы, потомучто при вибрациях жесткой трубы скажется и на измерениях емкости

IVM
06.08.2012, 10:43
Здравствуйте, при автоматизации технологического процесса возникла необходимость соорудить весовой дозатор. Конструктор предлагает следующую компоновку, дозатор будет работать на вычитание, объем емкости около 200 литров, требуемая доза 15 кг.
6664
Длина трубы получится около 3 м.

Меня терзают сомнения, не будут ли тензодатчики показывать "погоду" из-за гибкой вставки и того, что труба закреплена, и возможно ли обеспечить точность дозирования при таком устройстве дозатора - во всех виденных мною ранее дозаторах запирающий клапан расположен непосредственно под взвешиваемой емкостью.

6665

Если кто имел опыт по работе с весовыми дозаторами или по их изготовлению, прошу высказать свои соображения по данному вопросу.
А может Вам лучше применить расходомер ? Если плотность жидкости известна и постоянна, то вычислить массу не составит труда, а конструкция дозатора упростится. Есть массовые кориолисовые расходомеры, там вообще полный кайф (http://www.emis-kip.ru/ru/prod/?item=89&page=47_.)

DSV
06.08.2012, 11:22
Массовые кориолисовые расходомеры стоят слишком дорого, никто нам их не купит, поэтому данный вариант не рассматривается :)

IVM
06.08.2012, 12:29
Массовые кориолисовые расходомеры стоят слишком дорого, никто нам их не купит, поэтому данный вариант не рассматривается :)
Есть более дешевые расходомеры. Если дозируется жидкость, то расходомер самое то. Вопрос - с какой точностью необходимо производить дозировку и что за жидкость ?

Баженов Николай
06.08.2012, 13:15
А поплавковый датчик уровня ПДУ-И не подойдет вам ?
http://www.owen.ru/catalog/36086543

IVM
06.08.2012, 13:16
А поплавковый датчик уровня ПДУ-И не подойдет вам ?
http://www.owen.ru/catalog/36086543
Это не серьезно.

Баженов Николай
06.08.2012, 13:17
У него сигнал на выходе 4...20ма

Баженов Николай
06.08.2012, 13:18
Правда шаг дискр. 10 мм

BETEP
06.08.2012, 14:18
У обоих конструкций недостатки,
в первом случае вставка, пружина, мешать будет, как, неизвестно, весы с пружинами частенько чудят. И на эту вставку ещё давление жидкости будет оказывать влияние. и как там с вибрацией? труба с пружиной могут собрать все колебания и отдать их весовому бункеру.
Второй способ лучше, но неизвестно сколько жидкости остаётся в трубе и сколько времени она стекает, если только трубу под максимальным углом поставить

200 кг вес в бункере+вес бункера?+запас прочности на датчиках, т.е не менее 50% от предыдущей суммы. Погрешность от этой цифры на 15 кг. должна быть заметной.

Может поставить в районе клапана на первом рисунке ведро на трёх датчиках? Быстро долили с большой погрешностью и запасом, потом спокойно отдозировали, или лучше наоборот, спокойно отдозировали в ведро, когда нужно, быстро слили.

rovki
06.08.2012, 14:50
Уважаемый Rovki, насколько я понял, вы предлагаете использовать саму трубу как импровизированную буферную емкость? Но в таком случае придется именно ее установить на тензодатчики, к тому же я не уверен, что в объеме трубы поместится вся требуемая доза.
Уважаемый Capzap, не было бы принципиальной разницы между 1 и 2 вариантами. если бы в первом варианте труба была жестко привязана к емкости, а с другой стороны свободна. А с погрешностями легко можно справиться во втором варианте.
Меня волнует тот нюанс, что сама труба жестко закреплена, а между трубой и взвешиваемой емкостью находится гибкая вставка - получается. что вес трубы и жидкости в ней не учитывается. Что же в таком случае будут взвешивать тензодатчики, на которых стоит емкость, если клапана между емкостью и трубой нет?
Труба это условно ,можно можно любую емкость ,любой формы .Хотя 15 литров это ж не много .И никаких тензодатчиков в таком случае -закрытый ,фиксированный обьем (вес).Как 2 шибера при отмере весового продукта .Жидкость то какая?

IVM
06.08.2012, 16:49
А поплавковый датчик уровня ПДУ-И не подойдет вам ?
http://www.owen.ru/catalog/36086543
Точность дозировки будет +/- "три лаптя".

DSV
07.08.2012, 04:34
Дозируем сахарный инвертный сироп.

Есть более дешевые расходомеры. Если дозируется жидкость, то расходомер самое то.
Расходомеры отпадают - их стоимость получается выше, чем комплект тензодатчиков.


Может поставить в районе клапана на первом рисунке ведро на трёх датчиках? Быстро долили с большой погрешностью и запасом, потом спокойно отдозировали, или лучше наоборот, спокойно отдозировали в ведро, когда нужно, быстро слили.
Я бы с удовольствием поставил "ведро", но сильно ограничены в свободном месте.


Труба это условно ,можно можно любую емкость ,любой формы .Хотя 15 литров это ж не много .И никаких тензодатчиков в таком случае -закрытый ,фиксированный обьем (вес).Как 2 шибера при отмере весового продукта .
К сожалению дополнительную емкость ставить некуда, и как при таком способе изменять требуемый вес дозы? Ставить датчики уровня?

Вообще это очень интересное задание, нужно сделать дешево и сердито. Вкладывается как можно меньше средств, используется оборудование, имеющееся в наличии (емкости, трубы, насосы), на предложение установить емкость для дозирования малого объема последовал отказ - её же купить надо или из нержавейки изготовить. При этом нужно получить точное одновременное дозирование нескольких компонентов. Скорее всего придется делать по 1 нарисованному мной варианту. После завершения работ (примерно 2-3 месяца) напишу, что получится.

capzap
07.08.2012, 07:02
если совсем дешево надо поставте заказчику в эту емкость мерную линейку :)

DSV
07.08.2012, 07:30
Это совсем несерьезно :)

Баженов Николай
07.08.2012, 12:57
Может быть вам использовать объемное дозирование ? Как на молокоразливочных автоматах. Точность будет намного выше чем с тензо.
Ставися дозатор, настраивается к примеру, на 1 литр. Счетчик импульсов -
т.е. счетчик литров, вам нужно 15 литров - 15 доз. Есть дозаторы на 5литров за ход поршня. Дозаторы можно применить от автоматов Зонд-Пак http://www.zond-pak.ru/
Или вообще, перистальтический насос с функцией дозирования http://aurora-pack.ru/mdp200.html

capzap
07.08.2012, 13:43
:) такие дозаторы впринципе уже предлагались, а во вторых вдруг производство не связано с молочкой, тогда надо сюда еще добавить компресор для воздуха

Баженов Николай
07.08.2012, 14:05
Capzap. Приветствую земляка.