Доброго времени суток!

Имеем в распоряжении прибор ТРМ151 - 01. Задача очень проста, но мы никак не можем разобраться с конфигурированием. Необходимо ступенчато нагревать и выдерживать температуры 2-х плит пресса (температуру меряем обычной термопарой):
1. Греем до 60 градусов
2. Выдерживаем 60 градусов 20 минут
3. Греем дальше до 100
... и.т.д

Какие параметры нужно регулировать, кроме программы технолога, что бы все это заработало? В конфигураторе слишком узко настраиваемый функционал, который для нашей задачи, по большей части и не нужен, а времени во всем этом разбираться увы нет. На данный момент стоит стандартная конфигурация 01 скаченная с сайта. Возможно кто-то сможет это доходчиво объяснить, либо сделать рабочую конфигурацию?


Спасибо за понимание,
Евгений.

Зоя
06.08.2012, 09:34
Здравствуйте,
1.Второй канал Вы не задействуете?
2. Какой тип термопары используете?
3. Тем-ру 100 градусов сколько по времени нужно держать?
4. После выдержки 100 градусов, прибор должен отключить нагрев или идти на следующую уставку?

zababar
07.08.2012, 09:28
1. Должны быть задействованы оба канала: греем верхнюю и нижнюю плиту пресса отдельно, но по той же программе.
2. Термопара TXK(L).
Программа следующая:
1. Нагреваем до 60 градусов (по достижению значения) -> 2. Выдерживаем 60 градусов 20 минут (по времени) -> 3. Греем дальше до 100 (по значению) -> 4.Выдерживаем 100 градусов 20 минут (по времени) -> 5. Конец программы.
Получается, что мощность всегда должна подаваться, как я понимаю.

Заранее спасибо!

Рабиндранат
07.08.2012, 10:25
Почитайте в РЭ п. 8.2.
Там, вроде бы, все ясно и четко изложено (как там и сказано, нарисуйте для удобства график и программируйте по нему).

Кстати, вопрос не по теме, но скажите, Зоя, кто придумал такой восхитительный ярлык конфигуратору ТРМ-151? (а ярлычки для сохраненных конфигураций - это вообще загляденье).

Зоя
07.08.2012, 11:43
1. Должны быть задействованы оба канала: греем верхнюю и нижнюю плиту пресса отдельно, но по той же программе.
2. Термопара TXK(L).
Программа следующая:
1. Нагреваем до 60 градусов (по достижению значения) -> 2. Выдерживаем 60 градусов 20 минут (по времени) -> 3. Греем дальше до 100 (по значению) -> 4.Выдерживаем 100 градусов 20 минут (по времени) -> 5. Конец программы.
Получается, что мощность всегда должна подаваться, как я понимаю.

Заранее спасибо!

Здравствуйте,
Во вложенном файле конфигурация. Для записи конфигурации в прибор, сделайте инициализацию ТРМ151. После импортируйте приложенный файл из DBF и запишите все параметры в прибор.
Для того, чтобы запись происходила быстрее сразу установите скорость обмена 115200.

zababar
07.08.2012, 11:47
Огромное спасибо, Зоя! Сейчас буду пробовать!

Зоя
07.08.2012, 11:49
Почитайте в РЭ п. 8.2.
Там, вроде бы, все ясно и четко изложено (как там и сказано, нарисуйте для удобства график и программируйте по нему).

Кстати, вопрос не по теме, но скажите, Зоя, кто придумал такой восхитительный ярлык конфигуратору ТРМ-151? (а ярлычки для сохраненных конфигураций - это вообще загляденье).

Ярлык придумали наши программисты. Более подробно эту историю может поведать только Николаев Андрей.

Рабиндранат
07.08.2012, 18:18
Summon "Николаев Андрей"!

zababar
08.08.2012, 14:38
Подключили установку к прессу на производству - заработало! Все засмеялись и пошли пить чай :)
Спасибо, Зоя!