При работе от сети происходит ли подзарядка аккумуляторов или необходимо приобретать зарядное устройство.

OlegH
05.08.2012, 11:02
Нет, по умолчанию не происходит (чтобы не вызвать проблем при использовании батареек, подзаряд которых не допустим). Но на плате РЗУ есть перемычка "CHARGE" (для доступа к ней необходимо разобрать корпус). Если установить перемычку в указанном на плате положении, будет прозводиться подзарядка аккумуляторов от блока питания током примерно 0.1 - 0.2 А (просто через резистор около 11 ом). Перезарядить аккумуляторы таким током (порядка 0.05-0.1 С) невозможно, но все же лучше не оставлять в таком состоянии на длительное время (более 10 часов). И выключенный из сети блок питания надолго не оставлять подключенным к РЗУ. Также следует не забыть снять перемычку, если вместо аккумуляторов устанавливаются гальванические элементы.

CEkip
05.08.2012, 12:11
Нет, по умолчанию не происходит (чтобы не вызвать проблем при использовании батареек, подзаряд которых не допустим). Но на плате РЗУ есть перемычка "CHARGE" (для доступа к ней необходимо разобрать корпус). Если установить перемычку в указанном на плате положении, будет прозводиться подзарядка аккумуляторов от блока питания током примерно 0.1 - 0.2 А (просто через резистор около 11 ом). Перезарядить аккумуляторы таким током (порядка 0.05-0.1 С) невозможно, но все же лучше не оставлять в таком состоянии на длительное время (более 10 часов). И выключенный из сети блок питания надолго не оставлять подключенным к РЗУ. Также следует не забыть снять перемычку, если вместо аккумуляторов устанавливаются гальванические элементы.

Спасибо за быстрый ответ. Думаю что все выше сказанное необходимо прописать в руководстве на прибор

OlegH
05.08.2012, 12:30
Это "недокументированная" возможность, которой Вы пользуетесь на свой страх и риск.

Алексей Геннадьевич
10.01.2014, 13:35
Это "недокументированная" возможность, которой Вы пользуетесь на свой страх и риск.
А почему её до сих пор не задокументировали?!
В РЭ об этом ни слова.

XopHeT
10.01.2014, 16:44
А почему её до сих пор не задокументировали?!



Это "недокументированная" возможность, которой Вы пользуетесь на свой страх и риск.

я всё сказал!

capzap
22.10.2014, 20:18
Не стал с собой брать электрика, а взял только прибор, думал в доках разберусь, а где схемы подключения в инструкции? Видел как они в шкафу на колодке это делают вместо сигнального провода даттчика, а мне надо отцепить провода от нтп-шки и по ним подать генератор, вобщем то написано что защита имеется, но портить оборудование не хочется

AVF
23.10.2014, 08:16
Всё нормально работает при любой полярности.
В пассивном режиме вообще проблем нет - при неправильной полярности просто ничего не происходит ни с РЗУ, не с приёмником - типа обрыв.
В активном - задать минимальный уровень для определения полярности.
Кстати, на красное гнездо выходит минус внутреннего источника, на чёрное - плюс.

capzap
23.10.2014, 09:22
согласен что в двух проводах запутатьс проблематично, но инструкция то вобще без всяких схем подключения, на всех трмах, плк ести типовые схемы,а на рзу только описание, без наглядных примеров, меня это беспокоит

IVM
23.10.2014, 09:45
согласен что в двух проводах запутатьс проблематично, но инструкция то вобще без всяких схем подключения, на всех трмах, плк ести типовые схемы,а на рзу только описание, без наглядных примеров, меня это беспокоит
На стр.11 РЭ все написано. Капитан, всем советуешь читать документацию, а сам не читаешь.

capzap
23.10.2014, 10:09
я так и написал, описание есть,а картинок в документации нет, что не понятно то? Разве не сталкивались что одни с любым кодом работают, а некоторым CFC только подавай. Поэтому и считаю, что в документации должны быть схемы

IVM
23.10.2014, 10:42
я так и написал, описание есть,а картинок в документации нет, что не понятно то? Разве не сталкивались что одни с любым кодом работают, а некоторым CFC только подавай. Поэтому и считаю, что в документации должны быть схемы
Судя по тому сколько сообщений намолотил, ты работаешь с любым кодом и картинки тебе не нужны. Или я не прав ?

AVF
23.10.2014, 11:04
Так, если, штуковина дуракоустойчивая ... хотя РЗУ не для таких ... зачем лишнюю бумагу и чернила изводить?

capzap
23.10.2014, 11:04
мне в войсках, приходилось работать не с элитой России, а с теми кого поймали и чтоб им что то объяснить приходилось вставать на их место и думать как они. Вот поэтому,как чайнику мне такая документация не понятна, лично мне конечно проблемы не составит разобраться, только как выше писалось, какое моральное право я имею отсылать к документации на этот прибор, если она сложна для понимания новичка

AVF
23.10.2014, 16:44
Ну в СА документация на оборудование была такая, что после тщательного изучения можно было сразу на 3 курс радиоинститута идти.
Как-то втыкнуло описание физических принципов работы ячейки памяти на трансфлюксоре ... ведь солдату без этого ну просто никак связь не качнуть :rolleyes: