PDA

Просмотр полной версии : ПЛК 100 перезагружается сам (((



Alex12345
03.08.2012, 00:19
Проблема такова:
Есть три идентичных шкафа. в одном плк-100, модуль MB110-32д, четыре МБ110-8А и панель ип320. В двух других- плк-100 и один мб110-32д.
Программы на всех плк почти одинаковые.
В первом шкафу плк постоянно перезагружается, при этом теряется содержимое энергонезависимой памяти !!! Естественно на него был записан загрузочный проект, и если отключить питание - данные в плк остаются. Два других работают отлично.
Запись и чтение в энергонезависимой памяти происходит по флагу. т.е. не часто.
Пробовал ставить другой плк. не помогло.
перезагружается плк с периодичностью в минут 15-40.
целый день ломаем голову :(
из за чего такое происходит ?

capzap
03.08.2012, 01:20
отключив модули, чтоб было как в других шкафах, как себя поведет в этой ситуации проблемный ПЛК?

Николаев Андрей
03.08.2012, 09:48
Снимите лог терминала. Снимите файлы log.txt и Debug.txt из GKR/
Надо проверять программу.

Малышев Олег
04.08.2012, 10:14
Возможно срабатывает охранный таймер.
Установите в области Конфигурации ввода вывода (корень) охранный таймер на 50 мс. Если поможет добавьте модуль статистики и посмотрите Ваш реальный цикл ПЛК. Установите охранный таймер на 3-5 мс больше максимального цикла

Alex12345
30.08.2012, 14:17
сменил адресса у модулей. вместо протокола овен стал использовать протокол модбас.
и плк перестал перезагружаться )