PDA

Просмотр полной версии : Настройка интервала кадров в ПЛК 150



desperadoes
02.08.2012, 18:22
Всем здравствуйте! Помогите разобратся. Есть прибор по Модбас РТУ неоходимо опрашивать его регистры, Но при стандартном подключении выскакивает ршибка 81. Из за того что в приборе установлен интервал кадров 50 мс. Подскажите как в ПЛК 150 ложно увеличить этот интервал. И можно ли?
За раннее спасибо!

Рабиндранат
02.08.2012, 18:49
В UniversalModbusDevice в параметрах модуля пункт Polling Time. Вот, только как так: вы знаете значение, но не знаете, где его изменить?..

desperadoes
02.08.2012, 19:21
Насколько мне известно Poling Time это интервал опроса. А меня интересует интервал кадра или интервал тишины

Рабиндранат
03.08.2012, 10:25
Хм-мм, ну, представить, изменение интервала тишины еще можно более-менее, но интервал кадра же жестко фиксирован скоростью передачи.

И почему Вы так убеждены, что проблема именно во времени кадра? И откуда знаете, какой он у прибора?

desperadoes
03.08.2012, 14:11
Извините за неточность нужен интервал тишины. В програме по конфигурированию прибора ошибка, не меняется интервал тишины. Пишет "Невозможно записать интервал тишины" Разработчики обесчают исправить но не скоро, а нужно уже вчера. Прроверял програмой Modbus Tester, когда выставляю интервал тишины такой как у прибора 50мс то опрос идет без ошибок. Можно ли поменять его в ПЛК 150?