Просмотр полной версии : МВ110-224.16ДН
Уважаемые производители сего оборудования. Объясните мне пожалуйста: Как такое может быть?
2 новых прибора, при работе с конфигуратором и установленной перемычке JP2 - не настраиваются на другие сетевые параметры
После попытки записать новые параметры ???
Всем спасибо! Вопрос снят. Нашел тему с прошивками - буду пробовать.
Кирилл Валюнин
03.08.2012, 10:18
А скриншоты с первого включения. Адрес 8464 там изначально стоял?
Нет. Его сначала настроили как требовалось. Он нормально работал в паре с ПЛК110-60.М. Но после сброса питания перестал отвечать на запросы ПЛК.
Сейчас, после перепрошивки и установки JP1 - работает нормально.
Ваш форум иногда помогает :D
Кирилл Валюнин
06.08.2012, 14:23
Ваш форум иногда помогает :D
Для этого он и создан
Прошу указать на тему с прошивками.
Кирилл Валюнин
16.05.2014, 11:25
Убедитесь, пожалуйста, что при подключении вы следуете РЭ
Перепрошивка устройства должна применяться в крайнем случае
Громадное спасибо! Помогло. В прошлый раз приходилось отправлять приборы в СЦ. Обязательно установлю JP1, а то за год 4 подобных отказа.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot