PDA

Просмотр полной версии : ПД100 И.11



viscon
31.07.2012, 18:38
Можно ли установить на природный газ датчики ПД100 И.11, если помещение не требует искробезопасных цепей? Я так понял поверхность мембраны из нержавейки, так что газ не должен воспламениться.

Зоя
01.08.2012, 08:09
Для таких объектов нужно обязательно ставить датчики во взрывозащищенном исполнении. В другом случае Вы просто не сдадите объект. Увы, ПД100 пока у нас выпускаются только в общепромышленном исполнении.

viscon
01.08.2012, 17:38
ЭКМы у нас не взрывозащищенном исполнении, никто и внимания никогда не обращал. Датчики хотим ставить параллельно к манометрам, они нужны только, чтобы данные о текущем давлении в группах передавались на SCADA. Во время проверки, ничто не мешает открутить их (четырнадцать не много). Меня интерессует материал внутренней полости, где среда взаимодействует с датчиком, она везде из нержавейки?

Price
01.08.2012, 17:43
Датчики хотим ставить параллельно к манометрам, они нужны только, чтобы данные о текущем давлении в группах передавались на SCADA. Во время проверки, ничто не мешает открутить их (четырнадцать не много). Меня интерессует материал внутренней полости, где среда взаимодействует с датчиком, она везде из нержавейки?

Конечно! Нержавейка это по моему самое надежное покрытие.













польза винограда (http://ecodiet.ru/frukty/vinograd.html)

Владимир Цихмистер
02.08.2012, 09:49
У ПД100-ДИ материал измерительной мембраны - AISI 316, материал штуцера - AISI 304. Теоретически, при питании 24 В и максимальном выходном токе - 20 мА, соблюдаются требования по искробезопасности. Однако датчики ПД100-ДИ пока не имеют сертификат искробезопасности, поэтому ставить их на газ вы можете только под свою ответственность.

viscon
02.08.2012, 20:55
А планирует ли OWEN получать сертификат искробезопасности на ПД100?
Когда?

Владимир Цихмистер
03.08.2012, 09:41
Получение сертификата Exia планируется, но по срокам пока ничего конкретного сказать не можем.

viscon
03.08.2012, 19:30
"Теоретически, при питании 24 В и максимальном выходном токе - 20 мА, соблюдаются требования по искробезопасности"

А где можно почитать про требования сертификата искробезопасности?