Подскажите, что делаю не так:
ПЛК308, прошивка самая свежая с сайта овен.
Создал проект в кодесисе 3, откомпилировал,
логин -> грузит проект в плк, говорю "пуск" - работает.
Снимаю питание, жду 5 сек, включаю -
результат "***Error:Cmppidreg3 NOT loaded".
делаю горячий ресет и пуск - все опять работает до снятия питания.
п.с. бут апикацию - делал, не помогает, генерацию кода - тот-же результат
Малышев Олег
31.07.2012, 13:39
Подключите кабель КС-6 в порт 3 ПЛК.
Запустите гипертерминал с параметрами 115200 8 n 1
При включении плк нажмите @ для выхода в меню. В меню нажмите H - форматировать диск. Это приведет ПЛК в исходное состояние.
Извените, туплю наверное...,
а потом что,
ну линукс (ядро) то может из пзу(фле)-шки и развернётся (надеюсь ) ),
а 3S-овская часть как, ведь при обновлении прошивки,
если правильно понял что писалось на экране, обновлялось именно на флеш-диске.
т.е. опять перепрошивка - проходили - не помогло (
а можно поподробнее о сути проблемы, мне вы хотелось повторить ситуацию чтоб разобраться, но плк сейчас далеко, а от всего вышесказанного абстракция никак не вырисовывается
Малышев Олег
31.07.2012, 21:25
Проблема в том что при прошивке надо было ставить опцию форматировать пользовательский диск. Либо поступить как я сказал ранее.
Я так понимаю программа у вас работает, но беспокоит это сообщение. Что бы его убрать нужно сделать следующее.
скачайте www.winscp.org программу.
Зайдите на ПЛК по протоколу SCP - (винимание это важно -по умолчанию стоит sftp) логин root пароль 12345
Кстати пароль желательно поменять
Удалите из файла /sys/root/CoDeSysSP.cfg строку с
Component.{номер}=CmpPidReg3
{номер}= число, какое посмотреть из дома не могу.
Не забудьте сохранить файл. После перезагрузки сообщения об этой ошибке не будет.
Спасибо, форматирование помогло )
менять сфг не стал, т.к. есть второй плк и у него с этой строчкой все работает
Подключите кабель КС-6 в порт 3 ПЛК.
Запустите гипертерминал с параметрами 115200 8 n 1
При включении плк нажмите @ для выхода в меню. В меню нажмите H - форматировать диск. Это приведет ПЛК в исходное состояние.
напомните, как поступить, если не появляется надпись старт плк304, как здесь http://www.owen.ru/forum/attachment.php?attachmentid=8375&d=1364308250