Как можно подключить к ПЛК100 устройство работающее только по протоколу UART?
Как можно подключить к ПЛК100 устройство работающее только по протоколу UART?
К ПЛК100 можно подключить устройство с любым открытым протоколом, если устройство имеет физический интерфейс, поддерживаемый ПЛК.
Николаев Андрей
30.07.2012, 16:42
С чистым UART никак.
Нужен RS232 или RS485 на аппаратном уровне и протокол внешний, не на уровне драйвера
Например подключали купюро-монетоприемники...
Есть физически порт RS485 из RS232 но протокол UART как был на 232 так и остался, только теперь на 485
Малышев Олег
05.08.2012, 23:23
http://ru.wikipedia.org/wiki/UART - если это имелось в виду. Да можно. Только программу придется писать на CoDeSys