Donald
25.07.2012, 22:55
Подскажите пожалуйста, как запрограммировать си-8 на остнаовку мотора через 40 оборотов??? (В инструкции ничего не могу понять) Может кто сталкивался? Спасибо

Peter
26.07.2012, 11:39
Здравствуйте, а какой датчик у вас подключен? один импульс датчика равняется одному обороту? А что должно произойти после того, как двигатель остановился? Разомкнуть реле и продолжить счет или обнулить и начать счет заново?

Donald
26.07.2012, 23:19
Спасибо за отзыв...Да, разомкнуть реле и продолжить счет...но ситуация следующая - я запрограммировал счетчик на остановку через 30оборотов...включаю пуск...счетчик через датчик начал считать...дошло до тридцати - остановило...нажимаю пуск не запускается...приходится делать еще один доворот вручную (чтобы металлическая часть насадки подошла к датчику) - тогда перескакивает на ноль и запускается...как сделать так чтобы оно на тридцати останавливало и на тридцати запускалось?? и можно ли чтобы оно не обнуляло а продолжало счет, просто через каждые 30 оборотов (30 60, 90 и т.д.)???? Огромное спасибо

Peter
27.07.2012, 10:08
U1 = 30
U3 = -1
t1 = время, на которое вы хотите чтобы разомкнулось реле
INP = 2
ind = 1
sel1 = 1
dir1 = 3
set1 = 6
sel2 = 1
dir2 = 3
set2 = 2

При таком сочетании параметров реле будет размыкаться при уставках кратных 30, но при условии, что вы будете подключать нагрузку не нормально-разомкнутым контактам 3-4, а к нормально-замкнутым 4-5. Для того чтобы обеспечить отсутствие питания на нагрузке при выключенном приборе, нагрузку рекомендую пропустить через два реле 4-5 и 6-7.

Donald
27.07.2012, 19:36
Спасибо огромное! а вообще наверное для этой задачи лучше подходит си-20?! или я не прав?

Peter
30.07.2012, 09:00
Да, возможно использовать СИ20 в режиме дозатора, т.е. включено до уставки, но каждый раз доходя до уставки счет будет обнуляться.