PDA

Просмотр полной версии : ИБП60Б-Д9-24 подключение выхода авария



anowice
25.07.2012, 15:19
Как подключить к дискретному входу ПЛК выход индикации аварии ИБП60Б-Д9-24?
http://www.owen.ru/uploads/ibp60_sp.jpg

IVM
26.07.2012, 08:50
Как подключить к дискретному входу ПЛК выход индикации аварии ИБП60Б-Д9-24?
http://www.owen.ru/uploads/ibp60_sp.jpg
Какой конкретно ПЛК ?

anowice
26.07.2012, 15:32
ОВЕН ПЛК110-60

IVM
26.07.2012, 16:02
ОВЕН ПЛК110-60
Для ПЛК110-60 схема подключения будет такая (см. вложение). Коллектор транзистора соедините с DI ПЛК (резистор R не нужен), на эмиттер подайте 0В.

anowice
26.07.2012, 21:49
Если я правильно понимаю, это будет как бы датчик с внешним питанием и ту часть схемы где питание подключается к внутреннему источнику ПЛК 24V делать не нужно?

IVM
27.07.2012, 09:06
Если я правильно понимаю, это будет как бы датчик с внешним питанием и ту часть схемы где питание подключается к внутреннему источнику ПЛК 24V делать не нужно?
Нужно подкючить транзистор так как я написал. Что такое "ту часть схемы" мне не понятно.

anowice
27.07.2012, 13:27
Про транзистор понял. На вами приведённой схеме есть проводок, соединяющий 24V,S/S, и какую-то клемму + на датчике - это лишнее? или в этом есть какой-то тайный смысл?

IVM
27.07.2012, 13:34
Про транзистор понял. На вами приведённой схеме есть проводок, соединяющий 24V,S/S, и какую-то клемму + на датчике - это лишнее? или в этом есть какой-то тайный смысл?
Вам надо подключить транзистор и клемму S/S к +24В. Таинственная клемма к Вашему случаю отношения не имеет.