PDA

Просмотр полной версии : Связь с МВ110-224.8А



Stas
24.07.2012, 07:56
Здравствуйте,
У нас на модуле подключены 4 датчика 100Р, 1 датчик 4-40мА,
на днях с него перестали приходить данные.
Подключаюсь к модулю без проблем через RS-485, программируется тоже без проблем. При просмотре данных на входах пишет "Нет связи с АЦП"
Что с ним могло случиться?

Есть ли внутри него защита от неправильного подключения полярности датчиков? На одном канале было сгоревшее сопротивление.

Кирилл Валюнин
24.07.2012, 20:00
Защита есть. Попробуйте отключить датчик 4-20 мА.
На входе, где сгорело термосопротивление поставили новый 100P?

Stas
25.07.2012, 06:45
Сопротивление на 50 Ом сгорело на 5 канале.
Снимал модуль полностью, носил проверять в цех, подключал новый датчик
Pt100. Все равно пишет нет связи с АЦП причем на всех задействованных каналах.

Кирилл Валюнин
25.07.2012, 10:13
В данном случае тогда модуль стоит направить в сервисный центр

zaur
28.09.2012, 09:14
Похоже возникала аналогичная проблема. Сама МВ110 не была проверена заранее, на объекте включили "Отсутствует связь с АЦП" по всем каналам (2 входа 4-20 мА, 1 датчик 1000, и остальные датчики пт100). Получается все прибор накрылся или можно что-то еще самим сделать?

serg197
07.01.2016, 11:20
подключил термопары 3 штуки все отлично было ,стал заниматься подключением датчиков давления пд100 .Собственно осталось подключить питание 24 вольт и сами датчики(4 штуки) а резисторы шунтирующие уже повесил .Блок был выключен в конфигураторе выставлено 4-20 ма .отвлекся с электриком и случайно подал напряжение питания на модуль .Резисторы сгорели с дымком ). Снял блок из шкафа ,и резисторы вытащил ,подключил к компу опрос входов идет в конфигураторе но,пишет "отсутствует связь с АЦП" . Разобрал корпус стал разбираться что там внутри ,в принципе не чего такого необычного ,мега 64 ,микрухи протоколов .переключатели входов и микросхема АЦП (AD7792) .Работает думаю так :входы поочередно подключаются к 7792 и если она не отвечает на запросы меги на состояние входов , то наверное она и вышла из строя .заказал эту микруху попробую поменять .может проверю осциллографом обмен между ними (убедится)

serg197
07.01.2016, 11:28
хотя не совсем понятно почему защита не сработала .а если произойдет обрыв датчика а шунт останется то автоматом вышибет и модуль этот мва110-8а

Вольд
07.01.2016, 12:12
А с чего это вдруг резисторы сгорели ? Они могли сгореть если ты подал на них 24 В, т.е. если в приведенной схеме были перемкнуты клеммы "+" и "-". Если это было так, то после того, как полностью выгорели внешние резисторы напряжение 24 В оказалось приложенным к низкоомному входу блока и он, естественно, то же выгорел.

serg197
11.01.2016, 20:58
перед Рождеством нечего было работать ))) и чудес не было бы ))) сам не пойму почему .напряжение не было подключено 24 вольта и датчики .просто резисторы накинул на клеммы прибора осталось датчики подключить и напругу подать