PDA

Просмотр полной версии : интернет соединение более двух плк



Astaroth
23.07.2012, 09:06
Уважаемые форумчане, помогите у меня возникла проблема не могу связать по интернет каналу tcp/ip три плк 150, с подключением двух проблем не возникает а с тремя беда помогите

Николаев Андрей
23.07.2012, 09:29
Как связываете?
Какой тип? UDP или ModBus TCP?
В одной ли подсети контроллеры?

Astaroth
23.07.2012, 10:02
тип сетевого интерфейса udp подсеть у нас одна (связь с каждым отдельно взятым контролером осушествляется)

capzap
23.07.2012, 10:13
не мешало бы схему представить, по каким портам плк слушают по каким отправляют

Astaroth
23.07.2012, 11:53
не мешало бы схему представить, по каким портам плк слушают по каким отправляют

если имеются в виду порты в параметрах тип сети udp (настройки) порт 1202 стандартный для всех плк

capzap
23.07.2012, 12:16
если только один порт на прием и передачу, то тогда как плк определяют, что настала их очередь передавать в сеть, а если одновременно два посылают инфу, что примет третий? И что будет если инфа предназначалась кому то из двух первых? Схему организации связи все же опишите

Astaroth
23.07.2012, 12:35
не мешало бы схему представить, по каким портам плк слушают по каким отправляют


если только один порт на прием и передачу, то тогда как плк определяют, что настала их очередь передавать в сеть, а если одновременно два посылают инфу, что примет третий? И что будет если инфа предназначалась кому то из двух первых? Схему организации связи все же опишите

в библиотеке codesys есть мануал netvarUDP (Сетевые переменные (обмен данными между несколькими контролерами)) мы создали две папки read и write при работе двух плк идет стабильный обмен данными как на основе этой схемы подклюсить третий плк

capzap
23.07.2012, 15:43
:) так с этого и надо начинать, если про netvarUDP то тут ни чего сказать по существу не могу.
А чистое использование сокетов, с назначением кажому соседу своих портов на передачу и прием, если это принцип запрос-ответ то можно ограничится и одним портом, всё работает на ура.

Александр Приходько
23.07.2012, 23:45
1) Работает с 4-я и более проверял лично.
2) Какая прошивка? Рекомендую 2,10,9 причем на всех ПЛК! На ней наиболее стабильно работает Ethernet.
3) Через что подключаете ПЛК? Возможно не корректно настроено сетевое оборудование.
4) Проверяйте настройки сети каждого ПЛК. Если настройки сети вы меняли необходимо!!! выполнить перезагрузку ПЛК.