PDA

Просмотр полной версии : Проверка запуска



DanJer
23.07.2012, 08:41
Приветствую Всех!
Вот какой вопрос есть.
Есть двигатель, который должен запуститься от реле. Через МДВВ - на выход посылаю сигнал о включении.
Так вот как проверить. что двигатель запущен?

Николаев Андрей
23.07.2012, 09:30
На двигателе нет никакого сигнала обратной связи?

DanJer
23.07.2012, 09:33
Не знаю пока.

DanJer
23.07.2012, 09:34
А нельзя ли как-то через мдвв проверить, сняв значение со входа?

capzap
23.07.2012, 09:43
с пускателем было бы легче определиться

DanJer
23.07.2012, 10:51
стоят магнитные пускатели

Валенок
23.07.2012, 17:03
А делает-то что этот двигатель ?

жекон
23.07.2012, 18:37
Если есть свободный вход на МДВВ, проще с контакта пускателя или надо контролировать сам процесс который этот двигатель выполняет,например двигатель запустился а там срезало шпонку,шестеренку срезало.ремень порвался и т.д и т.п поподробнее напишите.

nevii
23.07.2012, 21:53
на мой взгляд самое правильное это контролировать работу которую совершает двигатель, ну например: если двигатель стоит в насосе или вентиляторе то можно контролировать перепад давления на насосе или вентиляторе. т.е разницу давления на входе и выходе....если она есть и значительна то насос работает..как никрути...
более просто можно контролировать наличие напряжения на его питание. т.е поставить 3 реле по одному на каждую фазу а их контакты соединить последовательно и на МДВВ...если все три релюхи защелкнутся то напруга на двигатель есть.....

capzap
23.07.2012, 22:08
т.е поставить 3 реле по одному на каждую фазу а их контакты соединить последовательно и на МДВВ...если все три релюхи защелкнутся то напруга на двигатель есть.....

на пускателе есть специально для этого контакт, который можно задействовать, чтоб определить подалось напряжение или нет

rovki
23.07.2012, 22:54
на пускателе есть специально для этого контакт, который можно задействовать, чтоб определить подалось напряжение или нет
да ,но этот контакт не контролирует отсутствие 1 фазы (провод отвалился ,контакт подгорел) ;) :)

capzap
23.07.2012, 23:02
провод отвалился ,контакт подгорел

значит есть и кандидат, кто заплатит за движок :) в таком случае

rovki
23.07.2012, 23:19
Производитель пускателя что ли:) .Может проще токовое реле поставить -кратковременно сработало ,значит напряжение подано запустился ,если долго стоит сигнал с реле (несколько секунд) то значит заклинил движок или фаза отвалилась ...:rolleyes:

DanJer
24.07.2012, 08:11
Ага, понятно. Двигатели просто запускают механизмы - вкл выкл и все.