PDA

Просмотр полной версии : Проблема с ПЛК 110-60



kattiona
19.07.2012, 17:10
Здравствуйте!

При запуске проекта на контроллере с подключенным ПК контроллер отказывается переходить в режим "Работа".
То есть я подключаюсь, загружаю проект - все грузится. Потом нажимаю "Run", и ничего не происходит.
Кнопка "Работа на контроллере не загорается. Через какое-то время Codesys пишет "потеря связи".
Такая проблема появляется не всегда, и исчезает, когда контроллер постоит с отключенным питанием минут 20. Но потом появляется снова, если питание давно не отключали. Что я делаю не так??

IVM
19.07.2012, 17:17
Здравствуйте!

При запуске проекта на контроллере с подключенным ПК контроллер отказывается переходить в режим "Работа".
То есть я подключаюсь, загружаю проект - все грузится. Потом нажимаю "Run", и ничего не происходит.
Кнопка "Работа на контроллере не загорается. Через какое-то время Codesys пишет "потеря связи".
Такая проблема появляется не всегда, и исчезает, когда контроллер постоит с отключенным питанием минут 20. Но потом появляется снова, если питание давно не отключали. Что я делаю не так??
Каким отладочным портом пользуетесь ? Обычно такое происходит при работе через USB. Переходите на Ethernet, там более менее нормально.

capzap
19.07.2012, 17:23
Здравствуйте!

При запуске проекта на контроллере с подключенным ПК контроллер отказывается переходить в режим "Работа".
То есть я подключаюсь, загружаю проект - все грузится. Потом нажимаю "Run", и ничего не происходит.
Кнопка "Работа на контроллере не загорается. Через какое-то время Codesys пишет "потеря связи".
Такая проблема появляется не всегда, и исчезает, когда контроллер постоит с отключенным питанием минут 20. Но потом появляется снова, если питание давно не отключали. Что я делаю не так??

да тут вообще все просто, Ваш проект не корректен, поэтому происходит сброс плк, то что Вы не видите горящего светодиода Работа, это потому что время цикла для человека слишком мало, а после 20 минут у Вас происходит полный разряд батареи и несохраненный проект исчезает и Вы вновь имеете возможность его залить в плк

На вопрос, что делаете не так, пока ответ - проект

Николаев Андрей
20.07.2012, 12:48
Все сильно проще. Подозреваю, что Вы и не связались с ПЛК. Просто CoDeSys делает несколько попыток записать проект. Это занимает время, и если не получается - выдает указанное Вами сообщение.
Проверить это можно смотря внизу на статусную строку. Как только там появится online - связь установилась.

Если таки связь устанавливается, можно пробовать стартовать. Если не стартует - надо разбираться с программой.

kattiona
24.07.2012, 13:14
я тоже подозреваю программу, но некорректная программа не объясняет, почему контроллер спокойно работает при первой заливке программы. Все глюки начинаются только когда перезаливаешь программу раз в 3й.

Если не затруднит, посмотрите, пожалуйста, программу для ПЛК и панели.
Это часть проекта, для отладки работы СП270. На этой программе и появился глюк.

Идею с Ethernet'ом тоже проверю, спасибо!