PDA

Просмотр полной версии : ПЛК 100+ТРМ202



pavel_trofimov
18.07.2012, 17:42
есть необходимость считывать в плк данные с ТРМ 202 по протоколу ОВЕН,
добавляю модуль Owen(master) slot rs485. сетевые параметры 9600 бит/c без контроля четности, один стоп бит, длина поля данных 8бит. добавляю переменную float variable (listen) в параметрах выбираю float(pic) длина адреса 8 адрес 8 имя хеша 9946
при запуске в last error ошибка 81, в чем может быть проблема?
через модбас все работает нормально

Николаев Андрей
19.07.2012, 08:34
Прочтите еще раз про создание Owen Master. Hash имя указано в РЭ на прибор. Звучат примерно так SP ,PV , LuPv, и т.д.
Рекомендую добивать до 4-х символов пробелами если в имени только две буквы.

Tempest
10.06.2014, 12:02
А адрес регистра где посмотреть? сравнивал с документацией на ТРМ202 с примером PLC100-K.L + TRM202, таких цифр там нет( в доках на ТРМ) 16 и 17.

Tempest
10.06.2014, 19:22
Не могу понять где в примере прописан адрес прибора?