Вход

Просмотр полной версии : Помогите разобраться с проблемой



Fat_mike
18.07.2012, 12:14
Есть датчик аналоговый 0-10 вольт, подключен к 1 му каналу МВ110-8АС. Модуль является slave сети. Мастером сети назначена панель СП-270. Обмер идет по сети RS485. При настройке по протоколу Modbus панель СП-270 выдает сообщение "нет связи" . Преобразователем обмена интерфейса АС4 мы на пк принимаем показания датчика, то есть физическая связь присутствует. Где вообще указывается тип используемого протокола в модуле ввода? такого поля к изменению нет.((

ПОМОГИТЕ) мозг рвет

Кирилл Валюнин
18.07.2012, 12:51
В модуле МВ110-8АС автоматическое определение протокола.
Рекомендую Вам посомтреть пример работы 8АС с панелью СП270
http://kipshop.ru/Primeri/Modules/06._Samples_MX110+SP270.zip

Fat_mike
18.07.2012, 13:03
Да, мы пробовали закачку стандартного примера на панель. он опрашивает заданный адрес и пишет потеря связи

СВЯЗь прибора и панели осуществляется через порт PLC!!!!

Рабиндранат
18.07.2012, 15:20
А опроса лишних регистров не проводите?

Fat_mike
18.07.2012, 15:27
нет модуль ввода один в сети, остальное выключено. подключение к порту PLC распаяли на 4 и 7 ножку как указано в схеме.

Рабиндранат
19.07.2012, 08:58
Х-мм, киньте сюда проектец, который вы заливаете в панель.

Fat_mike
19.07.2012, 13:22
одна цифровая панель с адресом модуля ввода))) . Связь по интерфейсу 485 осуществляется, светодиод мерцает , но панель выдает "Потеря связи"(

capzap
19.07.2012, 13:31
одна цифровая панель с адресом модуля ввода))) . Связь по интерфейсу 485 осуществляется, светодиод мерцает , но панель выдает "Потеря связи"(

создавайте совершенно новый проект для панели, заливайте его и постепенно добавляйте объекты. Добавили объект запустили проект посмотрели,если всё нормально добавляете еще до тех пор пока количество не сравняется с требуемым для реального проекта

Fat_mike
19.07.2012, 13:35
создавайте совершенно новый проект для панели, заливайте его и постепенно добавляйте объекты. Добавили объект запустили проект посмотрели,если всё нормально добавляете еще до тех пор пока количество не сравняется с требуемым для реального проекта

дак это понятно, так и делем, но выдает "Потеря связи" хотим хоть на одном индикаторе увидеть результат, но увы "Потеря связи"

capzap
19.07.2012, 13:37
было уже такое, в панели что то осталось от старого некорректного проекта.
Поищите на форуме как сделать сброс панели, в соответсвующей группе тем конечно

Fat_mike
19.07.2012, 13:44
было уже такое, в панели что то осталось от старого некорректного проекта.
Поищите на форуме как сделать сброс панели, в соответсвующей группе тем конечно

да вот об этом и думали. ок спасибо за дельный ответ. сейчас попробуем напишу результат.

Рабиндранат
19.07.2012, 14:01
Ну, описание это, конечно, классно, но все же... Выложите...