Просмотр полной версии : Проблема с аналоговыми входами ПЛК-150



lava_02
17.07.2012, 03:02
Имеется следующая проблема:
Есть контролер ПЛК-150-220.А-М к 2-м аналоговым входам которого подключены следующие приборы:
1) pH метр Create PH-3500 служит для измерения PH показателя жидкостей
http://www.ecounit.ru/goods_2870.html
2) Кондуктометр монитор СМ-230А измеряет электропроводимость жидкостей
http://www.ecounit.ru/goods_531.html

У обоих приборов есть аналоговый выход 4-20 mA, с помощью которого они подключаются к аналоговым входам ПЛК-150.
При попытке одновременно измерить показатели одной жидкости (т.е. если электроды обоих приборов опустить в одну кружку с водой), приборы начинают "сходить с ума" и показывать запредельные значения. Если при это вынуть из жидкости один из электродов, то всё приходит в норму. Прибор, чей электрод остался в жидкости, показывает правильные значения и на своём дисплее и в программе CodeSys. Такая же ситуация если поменять электроды местами. Если же отключить один из приборов (не важно какой) от ПЛК, то всё опят таки приходит в норму. Т.е. возникает мысль о том что когда приборы подключены к ПЛК, они каким-то образом замыкают друг друга либо через жидкость, либо через ПЛК.

Прошу помоч разобраться в данной проблеме, если кто-то сталкивался с подобным, поскольку необходимо измерять жидкость одновременно двумя приборами, а не по отдельности.

capzap
17.07.2012, 06:55
а источники питания у них разные видимо?

Рабиндранат
17.07.2012, 10:50
Дык, а если без ПЛК померить выходные сигналы, когда оба прибора работают?

IVM
17.07.2012, 10:53
Имеется следующая проблема:
Есть контролер ПЛК-150-220.А-М к 2-м аналоговым входам которого подключены следующие приборы:
1) pH метр Create PH-3500 служит для измерения PH показателя жидкостей
http://www.ecounit.ru/goods_2870.html
2) Кондуктометр монитор СМ-230А измеряет электропроводимость жидкостей
http://www.ecounit.ru/goods_531.html

У обоих приборов есть аналоговый выход 4-20 mA, с помощью которого они подключаются к аналоговым входам ПЛК-150.
При попытке одновременно измерить показатели одной жидкости (т.е. если электроды обоих приборов опустить в одну кружку с водой), приборы начинают "сходить с ума" и показывать запредельные значения. Если при это вынуть из жидкости один из электродов, то всё приходит в норму. Прибор, чей электрод остался в жидкости, показывает правильные значения и на своём дисплее и в программе CodeSys. Такая же ситуация если поменять электроды местами. Если же отключить один из приборов (не важно какой) от ПЛК, то всё опят таки приходит в норму. Т.е. возникает мысль о том что когда приборы подключены к ПЛК, они каким-то образом замыкают друг друга либо через жидкость, либо через ПЛК.

Прошу помоч разобраться в данной проблеме, если кто-то сталкивался с подобным, поскольку необходимо измерять жидкость одновременно двумя приборами, а не по отдельности.
А что происходит если оба прибора работают автономно, т.е. работают с одной кружкой и отключены от ПЛК ?

lava_02
17.07.2012, 21:23
а источники питания у них разные видимо?

Каждый прибор питается от 220. Видимо у них свои встроенные блоки питания.

Дык, а если без ПЛК померить выходные сигналы, когда оба прибора работают?

Если измеряешь без ПЛК, то всё в норме, проблема только тогда, когда они одновременно подключены к ПЛК.

capzap
17.07.2012, 21:51
Вы видимо не поняли о каком питании я говорил, сигнал 4-20мА нужно обеспечить питанием и плюс и минус, в плк Вы подключаете два провода, сигнальные и один из питающих проводов, получается что оба прибора объединены по одному из полюсов, а вот другие провода опущенные в воду могут воспроизвести эффект как Вам в ванну бросить включенный фен, Вас тоже первую пару секунд слегка "взбесит"

lava_02
17.07.2012, 22:05
Не спорю)) и какой выход из данной ситуации?

capzap
17.07.2012, 22:08
запитать от одного блока питания

IVM
18.07.2012, 16:09
запитать от одного блока питания
Аналоговые входы ПЛК150 не имеют гальванической развязки друг от друга, в этом, вероятно, и кроется причина происходящего.

Александр123456
18.07.2012, 17:45
так то по идее приборы должны иметь гальваническую развязку между измерительными цепями и выходными 4-20 мА, посмотри в инструкции должно быть написано. Если такой развязки нет то тебе плк 150 не пойдет однозначно. если такую информацию не найдешь, то можешь попробовать бросить приборы в один стакан, а отрицательные клеммы выхода 4-20 мА собрать в кучу и посмотреть как себя ведут приборы

IVM
18.07.2012, 19:49
а источники питания у них разные видимо?

Каждый прибор питается от 220. Видимо у них свои встроенные блоки питания.

Дык, а если без ПЛК померить выходные сигналы, когда оба прибора работают?

Если измеряешь без ПЛК, то всё в норме, проблема только тогда, когда они одновременно подключены к ПЛК.
Приведите схему подключения приборов к ПЛК.