PDA

Просмотр полной версии : Помогите с подключением датчика ПД100-ДИ



wilzon
16.07.2012, 15:51
Подключаю указанный датчик к модулю МВ110-8АС по схеме, указанной в инструкции на датчик (датчик под атмосферным давлением). Сопротивление ставлю 500 Ом, как рекомендовано для 24В. Опрашиваю через Конфигуратор (тип входа 4-20 выставил) - "обрыв датчика". Потом соображаю, что в модуле уже есть сопротивление нагрузки 133 Ом, уменьшаю внешнее сопротивление до 367 Ом, чтобы общее было 500 Ом. Результат тот же. Замерил ток - 0,8мА. Выставляю тип входа на модуле 0-20мА - опять "обрыв датчика".
Подскажите, что делаю не так и может ли датчик сгореть, т.к. первоначально сопротивление нагрузки было (500+133)Ом, т.е. в "Зоне недопустимых значений сопротивлений нагрузки"?
Спасибо.

wilzon
17.07.2012, 07:40
В-общем, подключил датчики к модулю МВ110-8АС без внешних резисторов - всё работает, т.е. внутреннего (в модуле) резистора на 133 Ом достаточно.

Рабиндранат
17.07.2012, 11:25
А приведите схемное подключение, пожалуйста.

Зоя
18.07.2012, 09:37
Здравствуйте,
1. Померьте ток от датчика, без подключения к модулю, на сопротивлении 100 Ом. Даже на столе датчик должен выдавать 4 мА. Если сигнала нет, то датчик в ремонт.
Запитываете датчик от встроенного блока питания МВ110-8 АС?