Сущствует проблема: связь с ПЧВ установлена, в ручном режиме работает прекрасно и данные показывает. А в автоматическом вообще не желает работать! Даже не считывается слово состояния. Если кто то возьмется объяснить, скину скрины настроек, и все расскажу, как делал. Помогите пожалуйста!
Нашел противоречия, может будет интересно также Администрации сайта.
В источнике: http://www.owen.ru/uploads/rpr_pchv_002.pdf стр.47 сказано, что регистр задания по RS-485 имеет адрес 50009, слово состояния - 50199.
Там же, но на стр. 54 сказано, что регистр задания по RS-485 имеет адрес 50199, а слово состояния - 50009.
Чему верить?
Регистр задания имеет адрес 50009.
Сейчас проверю. Если это так, то это многое объяснит.
Все верно, регистр задания имеет адрес 50009. Благодарю!
Еще вопрос: как в CoDeSys прописать, чтобы при изменении температуры от 20 до 40 градусов частота вращения двигателя плавно изменялась от 0% до 100%???
Еще вопрос: как в CoDeSys прописать, чтобы при изменении температуры от 20 до 40 градусов частота вращения двигателя плавно изменялась от 0% до 100%???
LIN_TRAFO в помощь
Спасибо, все прекрасно работает! =)
И еще один вопросик маленький: почему может не считываться слово состояния? Адрес: 50199
Виктор Тимошков
16.07.2012, 16:49
Спасибо за замеченный недочет в РПР. Очепятка, поправим.
Адреса
командное слово 49999
задание по RS 50009
слово состояния 50199.
Пришлите скрины по слову состояния или хотя бы ошибку назовите, чтобы говорить предметно.
Вот собственно настройка, все как указано в руководстве на ПЧВ. Но слово состояния не читается, а хотелось бы...
Виктор Тимошков
24.07.2012, 10:18
Вы работаете в режиме эмуляции т.е. в качестве ПЛК используете ПК с CODESYS. При этом физически ПЧВ связан с ПЛК.
Снимите галочку в Онлайн/Эмуляция и подключитесь к ПЛК.