PDA

Просмотр полной версии : Подключение МК110-8Д.4р к панели Delta Dop-AE



Felikcs
16.07.2012, 08:59
Добрый день, есть панель Delta DOP-AE и есть модуль ввода-вывода МК110-8Д.4Р, как подружить эти два прибора между собой. При подключении модуля к панели по 485 интерфейсу, панель выдает, что команда не может быть выполнена. Может кто подскажет, у кого есть успехи в этом подключении? Может проблема в регистрах?

Felikcs
06.08.2012, 17:04
Неужели никто не подключал эти приборы?

IVM
06.08.2012, 17:07
Неужели никто не подключал эти приборы?

Какой протокол используете, кто Master. кто Slave ?

Felikcs
06.08.2012, 17:11
Так на обоих пробовал и на ASCII и на RTU связь идет а вот панель DOP пишет ошибку

IVM
06.08.2012, 17:14
Так на обоих пробовал и на ASCII и на RTU связь идет а вот панель DOP пишет ошибку
Ответьте полностью на поставленный вопрос.

Felikcs
06.08.2012, 17:18
Панель Delta DOP - Master, модуль ОВЕН-Slave по другому не получается, протокол Modbus RTU

IVM
06.08.2012, 17:20
Панель Delta DOP - Master, модуль ОВЕН-Slave по другому не получается, протокол Modbus RTU
Как Вы определили наличие связи ?

Felikcs
06.08.2012, 17:21
складывается мнение что панель шлет данные в других регистрах потому что уже была похожая проблема при подключении модема к панели DOP там пришлось в модеме прошивку менять

Felikcs
06.08.2012, 17:27
определил, морганием индикатора на модуле, да и через модемы работает панель сигнал шлет в модуль, индикация на модемах ответ получает и передает

IVM
06.08.2012, 17:27
складывается мнение что панель шлет данные в других регистрах потому что уже была похожая проблема при подключении модема к панели DOP там пришлось в модеме прошивку менять
Если оборудование под рукой, надо сидеть и спокойно разбираться.

Felikcs
06.08.2012, 17:30
конечно под рукой вот и разбираюсь сижу )))

IVM
06.08.2012, 17:59
конечно под рукой вот и разбираюсь сижу )))
У Вас, вероятно, нет отклика от Slave, значит, и связи нет никакой. Оставьте в сети один модуль "ОВЕН", все остальное уберите(Master и один Slave) и пытайтесь установить связь.

Felikcs
07.08.2012, 09:21
Подключил напрямую модуль "Овен "к панели "Dop" все аналогично )) панель при подачи команды в модуль выдает ошибку чтения или записи. А модемы здесь роли особой не играют они, что получили то и передали и приняли ответ.

IVM
07.08.2012, 11:32
Подключил напрямую модуль "Овен "к панели "Dop" все аналогично )) панель при подачи команды в модуль выдает ошибку чтения или записи. А модемы здесь роли особой не играют они, что получили то и передали и приняли ответ.
Вот в такой конфигурации сети и пытайтесь установить связь.

Felikcs
10.08.2012, 09:38
Связь то пытаюсь установить, но вот чего то и не получается. Изначально и был вопрос как их связать, чтобы с панели можно было управлять выходами на модули.

Николаев Андрей
10.08.2012, 09:49
В какой регистр (по какому адресу) и какой командой Вы записываете в МУ управляющий сигнал?

Felikcs
10.08.2012, 09:56
Регистры разные пробовал от 30001 до 40000 на чтение и на запись.

Николаев Андрей
10.08.2012, 12:41
http://www.owen.ru/uploads/rie_mk110-8d_dn_.4r_917.pdf
Стр. 64-67

Felikcs
10.08.2012, 14:09
По этому мануалу и работаю )) я повторюсь, что возможно проблема в следующем, модуль Овен ведет запись в регистры командой 16 (0х10), чтение командами 03 или 04, панель Delta в других регистрах чтение входов: функции 02, запись выходов: функцией 15,06 все в десятичной системе.

SBER
13.08.2012, 20:08
регистры смещены на 1 40000 у овен = 40001 у дельты. Проверте распайку у dop-а она парная, на 4 контакта. У модуля modbas rtu, у панели modicon - twido. Адрес панели - 0, адрес контроллера (модуля) такой же какой забили в модуль. В панели configuration - control block , control address = none, status address = none.

Felikcs
14.08.2012, 18:37
Регистры то знаю что смещены на 1 пробовал и 40001 результат тот же. А вот с протоколом Modicon - twido нужно будет попробовать

Felikcs
17.08.2012, 09:10
регистры смещены на 1 40000 у овен = 40001 у дельты. Проверте распайку у dop-а она парная, на 4 контакта. У модуля modbas rtu, у панели modicon - twido. Адрес панели - 0, адрес контроллера (модуля) такой же какой забили в модуль. В панели configuration - control block , control address = none, status address = none.

Распайка парная знаю, ибо по другому не подключить панель. Проделал все указанное, при подачи команды через панель в модуль, выдает ошибку "команда не может быть выполнена". Странно конечно, но заметил вот что, когда в панели ставлю протокол modbus rtu nW (Master) и при подачи команды в модуль, то выход в модуле срабатывает, то есть замыкается и размыкается сразу же (зациклено).

Рабиндранат
17.08.2012, 10:29
А есть возможность подключить панель к ПК и опросить каким-н ОРС клиентом?

Felikcs
17.08.2012, 13:47
Возможность есть, что это нам даст?

Рабиндранат
17.08.2012, 14:39
Ну, проверить, нормально ли идет сетевой обмен у панельки отдельно и у модуля отдельно.

Felikcs
17.08.2012, 14:46
Обмен идет, если обмена не было то панель сразу ругалась да и модуль не принимал команды бы и не отвечал, я уже писал что возможно дело в регистрах.

Николаев Андрей
17.08.2012, 16:53
Еще раз.
В документе я указал номера регистров.
4- команда.
регистр Вы пытаетесь использовать 01. По нему ничего не прочитается и не запишется...

Felikcs
17.08.2012, 17:07
Еще раз.
В документе я указал номера регистров.
4- команда.
регистр Вы пытаетесь использовать 01. По нему ничего не прочитается и не запишется...

Чего то я не понял какая именно 4- команда.

Николаев Андрей
18.08.2012, 00:14
Какие конкретно номера регистров Вы пытаетесь использовать?

Felikcs
20.08.2012, 08:58
Какие конкретно номера регистров Вы пытаетесь использовать?

На протоколе Modbus RTU (Master), регистры 30001 до 30004 пишет что адрес неверен, а 40001 до 40004 команда не может быть выполнена.А когда ставлю протокол modbus rtu nW (Master) и при подачи команды в модуль по регистру 40001, то выход в модуле срабатывает, то есть замыкается и размыкается сразу же (зациклено).

Felikcs
03.09.2012, 10:30
какие еще будут соображения на этот счет? я так понимаю что их нельзя связать?

Николаев Андрей
03.09.2012, 10:42
какие еще будут соображения на этот счет? я так понимаю что их нельзя связать?

Felikcs, а Вы где территориально находитесь?

Felikcs
03.09.2012, 10:56
а что из профайла не видно какой город вообще Ярославль