Добрый день, уважаемые господа. Прошу у вас помощи. Может быть кто нибудь поможет разъяснить пошагово, как подключить ПЧВ к ПЛК и управлять этим самым ПЧВ с ПЛК. Как правильно настроить ПЧВ и ПЛК? Пример из руководства не помог, ПЧВ глух к попыткам установить с ним хоть какую то связь. Заранее благодарен!

xaccat
14.07.2012, 12:42
использую пример отсюда http://www.owen.ru/uploads/rpr_pchv_002.pdf
страницы 50-57. В ручном режиме все данные идут прекрасно, а в автоматическом не хочет работать. подаю на zad_proc какое либо число - никак не реагирует. как записано в нем 0, так он и продолжает висеть.
считываю слово состояния с ПЧВ в автоматическом режиме, а оно равно нулю. видимо, поэтому и не хочет работать ничего.
или может необходимо провести какие то предварительные настройки, чтобы ПЧВ мог работать в автоматическом режиме? потому что в ручном работает прекрасно.

Владимир_br
17.07.2012, 08:46
Недоработанный кусок программы, но ПЧ включает выключает,меняет скорость.

Сема
24.06.2013, 15:54
У меня тоже нет связи с ПЧ, не хочет слушаться меня, это в частотнике дело, или в настройках связи? Я делал проект по примеру, который в руководстве. Лампочка на ПЧВ горит, указывает на наличие связи. скинул картинки с настройками. В ПЧ настроил так же, как в инструкции.

kanadchikov
24.06.2013, 19:42
У меня тоже нет связи с ПЧ, не хочет слушаться меня, это в частотнике дело, или в настройках связи? Я делал проект по примеру, который в руководстве. Лампочка на ПЧВ горит, указывает на наличие связи. скинул картинки с настройками. В ПЧ настроил так же, как в инструкции.
Не видно на картинке, какую вы функцию записи выбрали? Конфигуратором пробовали зацепиться?

Сема
27.06.2013, 16:56
у меня ПЧВ 2 а там по моему не подключаются конфигураторы..., дип переключатель я переключал.... а толку нету, никакого...

Алексей Дмитриев
28.06.2013, 15:34
Вы в курсе, что частоник надо сконфигурировать на управление по модбас? То есть источником управления и уставки скорости должен быть модбас.

Сема
09.07.2013, 09:41
Все, всем спасибо, заработало..

Igor.m
30.09.2013, 07:38
Здравствуйте! Кто нибудь может подсказать как с ПЛК по сигналу 4..20мА управлять ПЧВ, может какие полезные примеры есть? Пишу в форум, но ни от кого ответа так и не получил. По RS-485 все получается,а если на частотнике нет такого интерфейса? Подскажите кто знает

Николаев Андрей
30.09.2013, 12:38
Здравствуйте! Кто нибудь может подсказать как с ПЛК по сигналу 4..20мА управлять ПЧВ, может какие полезные примеры есть? Пишу в форум, но ни от кого ответа так и не получил. По RS-485 все получается,а если на частотнике нет такого интерфейса? Подскажите кто знает

Ну это гораздо проще, на самом деле.
Выход ПЛК - токовый сигнал.
Надо открыть мануал на частотник, и посмотреть схему подключения. В итоге: выход ПЛК_Блок питания_Вход ПЧ.

Igor.m
30.09.2013, 13:00
В итоге: выход ПЛК_Блок питания_Вход ПЧ.
А можете поподробнее расписать. Я просто понимал это подключение так: из выхода ПЛК по 2м проводам на вход ПЧ, затем в конфигурации изменяешь значение входа и все а ПЛК сам преобразует значение в 4..20мА, как это происходит на самом деле?

Igor.m
30.09.2013, 14:57
Вообще стоит следующая задача - "Управление системой вентиляции". Четыре двигателя, управляемые соответственно 4мя ЧП; в приточку и вытяжку будет вмонтированы датчики давления, необходимо что бы со СКАДА системы можно было менять уставку давления в датчике ( как я думаю датчик соединяется с ПЧ по 4..20мА, а ПЧ с ПЛК по 485му). Управлять ПЧ с ПЛК по RS-485 могу (по примеру на CFC), а вот если у меня к ПЧ подключится датчик давления (по 4..20) как мне из ПЛК "вытащить" это значение и изменять его?

ASo
30.09.2013, 15:21
Подключите датчик ко входу ЧП, а по RS-485 задавайте уставку.
У Вас что, VAV система с зональными воздушными клапанами?

Yury Evgenev
28.10.2013, 09:40
Здравствуйте!
Вопрос по подключению ПЛК к ПЧВ2.
Частотник, при уходе в аварию (когда частотник блокируется и мигает красный светодиод), возвращаем в рабочее состояние таким образом:
1) Выключаем питание
2) Включаем питание
3) Нажимаем ввод для подтверждения (на экране пропадает индикация аварии и показывает герцы)
4) Нажимаем сброс (перестаёт мигать красный светодиод)
5) Возвращаем в режим АВТО и работаем

Как реализовать сброс аварии программно на ПЛК150?
Установкой бита 7 (считая от 0) на короткий промежуток времени?