PDA

Просмотр полной версии : ПЛК-63 отключает оборудование через 24 часа работы.



Santim
12.07.2012, 15:55
Добрый день.
Недавно поставил контроллер ПЛК-63, который управляет запуском и работой насосного оборудования в автоматическом режиме. При проверке работы оборудования персонал увидел, что спустя приблизительно 24-26 часов работы, контроллер самопроизвольно останавливает насос, при этом не выдает сигнала аварии. Причину остановки выяснить не удалось.
Насос останавливается и после остановки полностью готов к повторному пуску.
Подскажите пожалуйста, если ли у кого какие-то мысли по поводу причины возникновения данной проблемы?
Программу, которая работает в ПЛК-63, приложил в архиве.

lara197a
12.07.2012, 17:04
Фиксируйте аварии через какие-либо устанавливаемые по событию переменными. К примеру через SR или RS.
При малом времени аварийного события насос отключится, а сигнал аварии не сработает.

Santim
12.07.2012, 17:25
Скажите пожалуйста, как лучше сделать, каждое аварийное событие пускать через свой отдельный триггер, или достаточно было бы одного триггера для всех аварий?

lara197a
12.07.2012, 17:55
Это уж как Вам удобнее.
Для анализа-лучше отдельно.
По Вашей программе, для управления, достаточно одного.
Предусмотрите сброс.